空調機組節能改造熱水成功案例一、珠海市度假村酒店健康中心中央空調節能改造熱水成功案例:健康中心三臺大金牌水冷螺桿機組采用敝公司四季熱水空調器專利技術改造,并接駁專利技術的熱回收設備,在保證空調機組制冷量的同時,將冷凝廢熱全部回收加以利用,免費制造60℃衛生的生活熱水,同時降低冷凝壓力,并降低中央空調機組的電耗15~20%,提高了空調的制冷效果,完全替代了原三臺燃油鍋爐。節能改造后為酒店及社會帶來的效益:1. 項目改造后節省了14.4萬升柴油,每年更為酒店節省了61萬的燃油費用和降低了空調運行時 15~20%的電費,并提高了空調的制冷效果。2. 減少了空調廢熱的排放量,替代了燃油鍋爐, 為國家節省不可再生的能源164噸標準煤,保護了大自然的生態環境。3. 2006年10月12日珠海電視臺新聞專輯報導敝公司技術及產品,并榮獲珠海市財政局2006年節能專項資金9萬元獎勵。 二、君豪酒店-世界首臺(開利)水冷螺桿式冷水機組節能改造熱水成功案例:改造前使用鍋爐和空調機組使用情況:
不論是小型居民住宅還是商業大廈、商場等建筑設施到處可見中央空調系統的身影,中央空調應用范圍愈來愈廣泛,營造了舒適的室內環境。但另一方面,中央空調系統大功率、高耗能的現狀也面臨改善,中央空調節能改造勢在必行! 一、 “碧格爾”霧化冷卻中央空調節能系統噴霧降溫設備原理: 空調霧化冷卻節能設備是我們研發的新產品,它是一種噴霧冷卻節能降溫系統是利
日常生活中,居民使用空調節能除了注意使用事項外,還要經常清潔空調室內外機,保持其清潔干凈,如室內機過濾網應在使用期間每半個月清潔一次。保證空調正常運行。1、采用能效比高的空調機組;2、輸出溫度適當提高;室內外溫差越小越省電,空調制冷時,溫度每調低一度,耗電量就會增加5-8%;3、采用熱回收機組;
中央空調節能改造設計.rar
新鳳城迎賓館坐落于上海市東部繁華的商業區——控江路,是由貝斯特BEST酒店管理公司管理的四星級花園式國際商務度假型賓館,酒店2004年7月開業,其主樓面積8000m2,8棟聯體別墅型客房面積共2100㎡。從2007年始,賓館方對整個酒店的中央空調和生活熱水、泳池加溫及熱水進行了全面的節能改造,取得了良好的經濟效益和社會效益。
技術:通過優化系統,在原有的基礎上重新組合匹配,可提高效率、節省初投資成本和運行費用。效率:節能率達到30%~70%。回報:投資成本在1年左
詳見
核心提示:在很多時候,我們對家電產品錯誤的使用以及以及認識都會造成對家電壽命的損壞以及產品本身功能的破壞。空調作為冬季使用頻繁的家電產品之一,除了需要安全健康的開啟空調,我們也需要注意日常維護和保養,這樣才能在長期的冬夏季使用時保持產品的節能與高效。在很多時候,我們對家電產品錯誤的使用以及以及認識都會造成對家電壽命的損壞以及產品本身功能的破壞。空調產品作為冬季使用頻繁的家電產品之一,除了需要注意安全健康的開啟空調,我們也需要注意日常的維護與保養,這樣才能在長期的冬夏季使用時保持產品的節能與高效。下面,家中正使用空調,不知該如何維護保養的朋友不妨關注一下。一、經常清洗空氣過濾網。二、保護冷凝器與蒸發器的散熱片。三、保護好制冷系統。若損壞了制冷系統的部件或連接管路,就會使制冷劑泄漏,空調器就不能制冷。四、正確選用熔斷絲(保險絲)。五、空調的手控停、開操作時間,應隔2分鐘以上,不能連續停、開。六、防止電器系統受潮。電器系統受潮后易漏電
1、建筑物節能 隨著我國節能建筑規范的相繼出臺和完善,我國節能建筑己具備一定規模,在節能方面也取得了明顯成效。現在,社會各界對節能工作日益重視,對因建筑節能所帶來的節約能源、減少污染、改善環境、提高建筑物功能質量,乃至培育新的經濟增長點,促進建筑業結構升級,實現可持續發展整體綜合效益有了更進一步的認識。另外,我國的建筑節能技術和管理工作,通過近幾年來與歐美等發達國家合作,引進吸收和開發了一大批適合中國國情,以建筑節能為核心的新型墻體材料、保溫隔熱材料、節能門窗、供熱采暖節能設備、太陽能熱利用設備、綠色照明設備等新技術,并在我國的節能建筑中得到成功運用。像常見的空心砌塊、墻體鋪設聚苯板、雙層或多層中空玻璃、隔熱外門、保溫屋面等措施,加之先進的白控技術等,都起到了明顯的節能作用。但我們還要清醒地認識到,有些 地方仍然存在著“節能設計,不節能建造”的現象,以及
摘要:針對中央空調系統在節能方面存在的問題,分析并提出改造方案,介紹改造效果。 關鍵詞:中央空調;節能;變頻器;改造 中央空調是酒店的耗電大戶,每年電費中空調約占60%,而且近年來“電荒”問題日益突出,因此酒店中央空調的節能改造顯得尤為重要。 一、改造前酒店中央空調系統工作簡述 1.系統啟動后,冷凍單元工作,蒸發器吸收冷凍水熱量,同時冷凝器釋放熱量升高冷卻水溫度。 2.冷凍泵加壓將降溫后的冷凍水送入冷凍水管道,在房間由室內風機加速進行熱交換,帶走房間內的熱量降低房間溫度后流回冷凍水端。 3.冷卻泵將升溫后的冷卻水壓入冷卻塔,冷卻塔風機加速將冷卻水熱量散發到大氣中。 4.冷凍機組工作一段時間后,當溫度達到設定值時中間繼電器及接觸器動作,冷凍機停止工作,溫度回升冷凍機則再次運行,往復循環。 二、系統存在的問題及可行性改造 1.冷卻/冷凍水泵不能
一 、項目情況與技術背景分析 1 項目概況廈門XX大酒店是一座大型四星級旅游涉外酒店,酒店位于廈門市湖濱南路,樓高38層,有各類客房198間,酒店大樓內設有四星級酒店、高級寫字樓、商場和娛樂場所,是廈門最高的標志性建筑之一。中央空調全年運行280天左右,每天平均運行時間在14~22小時左右,
"中央空調改造安裝服務",從前期現場勘測,改造方案制定,到空調換新,一站式為用戶全方位解決家里空調改造難題。無論是哪一類用戶,幾乎都能在富杉空調改造服務中找到家里老空調改造的合理解決方案。 中央空調改造前:給空調來個全身"體檢" 如前所述,部分用戶對家里的空調運行情況和使用壽命缺乏一定的了解,也往往不清楚是否需要進行空調改造。對于這部分用戶,富杉空調改造服務可免費提供現場勘測,確保用戶能夠了解自家空調狀況。專業人員將會攜帶內窺鏡、風速儀、分貝儀等專業設備,為用戶提供空調設備檢查,相當于給空調來一次全身體檢。對于確需進行改造的空調,富杉會根據現場勘測情況定制專業的改造方案,及時和用戶溝通交底,讓用戶真正了解整個改造過程和方案,做到"心中有底"。 中央空調改造中:局拆吊頂不"拆家" <
http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-2/25/082251D8873D23.html一、 現狀分析中央空調是現代大廈物業不可缺少的設施,它帶給人們四季如春,溫馨的每一天;由于中央空調功率大,耗電量大,加上設計上存在“大馬拉小車”的現象,支付用電費用成為用戶的一項巨大開支。貴公司中央空調提供商場,商住,娛樂場所,酒樓與寫字樓的制冷,保持整棟大廈內較恒溫。因為四季、晝夜溫度的變化,流動人員的變化,系統制冷量具有明顯的需求變化,且在工藝設計上電動機的功率都有相當的裕量。所以對整套系統的變頻節能改造是十分有必要且有明顯的節電效果。隨著變頻技術的成熟和發展,“一天的電費用兩天的電”不再是天方夜譚。對中央空調進行變頻節能改造是降本增效的一條捷徑。二、 改造方案深圳市傳動之星電氣有限公司是一家為中央空調系統實施節能改造的專業公司,專業開發,研制了一種智能化控制設備。我們采用專用溫控PID和變頻控制技術相結合,對空調柜機的冷卻泵,送風機進行變頻控制,使其水流量、水壓、致冷量和商
轉杯紡車間空調節能改造措施.rar
項目概況 上海建科大廈是上海市建筑科學研究院(集團)有限公司本部以及建設部綠色建筑工程技術研究中心所在地,匯集了科研、咨詢、檢測、評估、監理、設計、工程管理等各類專家。建筑總面積27895㎡,建筑高度102米,地下2層,地上24層。原有空調系統主機使用的是溴化鋰機組,共有2臺。由于溴化鋰機組使用年限長,存在較多問題,已經無法滿足大廈的夏季供冷。溴化鋰機組制冷COP值由1.13降低至0.83。其中2號機組蒸發管已有1/3損壞、封堵,出力降低30%以上
中央空調是大型商場、賓館、超市、寫字樓、工廠等許多用電場所里耗電最大的單元,在總電費支出中,僅中央空調就占去了60%左右,因此中央空調節電就顯得尤其重要。但節電不是再生能源,而是提高用電效率,節電一定要有一個節電的空間存在。 對于一個傳統的空調系統,由于空調設備均按設計工程選配,絕大多數時間設備均在低負荷情況下運轉,這樣無用功消耗掉很大一部分能量。中央空調在設計和設備選型時通常是按照當地歷史上氣溫最高的天氣來設計,且留有15~20%的余量,也就是說即使是在天氣最熱的季節,空調也是有余量的(個別特殊情況例外),這部分余量為設計余量。
節能空調,通俗地說就是用最少的電,達到居室的溫度、濕度環境要求,而且是達到消費者希望的居室內的條件要求。這就是說節能空調最終能否節電,既取決于產品本身的設計、制造,同時也取決于用戶的使用方式。 目前廠家出于營銷目的,不停地推出各種各樣的概念,囊括健康和節能,還有變頻與定速的技術之爭,加之有些空調廠還要給健康定標準,現在又有一種理論叫做空調反璞歸真,多是看不見摸不著的概念戰。 其實負氧離子的存在是有很多限定條件的,而在家庭居室中,該離子在出了空調室內機出風口不遠的瞬間就消失了,用戶是享受不到的;對于房間內的氧含量,所有搞通風的專家都會推崇自然換氣,也就是簡單的定時開窗戶。沒有什么人造氧可以與自然抗衡。空調器性能最重要的是快速達到室內需要的溫、濕度并精確的恒定在這點上。 至于變頻技術,就是空調變能力調節的一種技術途徑,其在20多年前剛剛推出時代表了對空調變能力需求的一種手段,而現在被上升到了凡變頻即節能的高度則又有些失真了。因為首先變頻技術分為很多檔次,如交流技術和直流技術。同時變頻技術對空調的很多基礎要求與定速機是相同的,