我知道高原型的絕緣強度和散熱性能要優于普通型的,我很納悶的是,在高原地區說是空氣密度低,導致絕緣性能降低,有點不理解。那真空斷路器咋說啊,我是菜鳥,請教高手!補充一下:我就是想知道為啥空氣密度低,就絕緣性差![ 本帖最后由 lqj363747997 于 2010-7-15 09:31 編輯 ]
高原型斷路器耐壓修正系數相間/對地與隔離斷口修正系數是一樣的嗎?比方說海拔2500耐壓值是42KV*1.2=50KV那么斷口是不是4.8*1.2=57KV 還有就是二次回路耐壓值要修正嗎?
我單位有一低壓配電柜各路均未安裝漏保,現在想加裝漏保,能否用漏保直接控制斷路器閉合與斷開,我查了很多資料也問了幾個行內人士,有的說可以有的說必須加交流接觸器,請教各位高手這樣做是否符合標準,應注意什么問題?兄弟在這先謝過了!
在《工業與民用配電設計手冊》第三版第664頁中,將隔離型低壓斷路器也列為隔離電器。我想問一下:1. 什么是隔離型低壓斷路器?2. 我們現在經常使用的斷路器型號中,有那些是屬于隔離型低壓斷路器?
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
ZN85-40.5T型戶內高壓真空斷路器 ZN85戶內高壓真空斷路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型戶內高壓真空斷路器適用于三相交流50Hz、40.5KV系統中,可供工礦企業、發電廠及變電站作為分合負荷電流、過載電流故障電流之用,并適用于頻繁操作場合。 ZN85戶內高壓真空斷路器結構解析 本斷路器采用上下布置結構,有效地降低斷路器的深度。并采用復合絕緣結構、三相滅弧室和相聯帶電體由三只獨立的環氧樹脂絕緣罩殼相隔離,采用復合絕緣結構之后,斷路器滿足正常運行條件下的空氣距離和爬距要求
近年來,隨著用電設備的增多,住宅配電箱的回路數不斷增多,同時,由于IT化和環境保護等,要求實現高功能化,以適應多媒體和太陽能發電等。因此,住宅配電盤出現了大型化的傾向,而且,市場對產品小型化,省施工工時的呼聲日益高漲。此外,電器設備結線短路導致的燒毀事故,一直未能很好解決。另外,居住在受電容量大的公寓大樓電氣設備室附近的用戶,為了更加安全,要求提高短路分斷能力。為解決以上問題,日本松下電工公司開發了SH型小型斷路器,其額定電流為15A,21A和30A;額定電壓為AC110V、200V。見表1。 表1 SH型小型斷路器的規格 ------------------------------------------------------ 額定 型號 極、元 額定電壓 額定分 電流 件數 斷能力 ------------------------------------------------------ 15A BSH2151 20A BSH2201 2P1E AC110V 2.5kA 30A BSH2301 --
選擇型低壓斷路器的發展動態陳德桂(西安交通大學電氣工程學院,西安 710049)摘要 在低壓配電系統的用電設備和分支回路增多的情況下,為了保證低壓配電線路供電的連續性和可靠性,選擇性保護變得越來越重要。本文介紹了近期低壓選擇型斷路器發展的動態,包括:局部選擇性提升到全局選擇性;低壓配電系統的選擇性保護范圍從電源側向終端側延伸;采用機械式短延時的選擇性小型斷路器。關鍵詞:低壓選擇性斷路器;全局選擇性和局部選擇性;機械式短延時脫扣器[ 本帖最后由 foxlove0002 于 2009-7-28 16:50 編輯 ]
斷路器觸頭溫度為 85℃(因開關窺視孔玻璃壞,用測溫儀直測),溫度高嗎?SN10-10型少油斷路器觸頭正常運行最高允許溫度為多少?
求:KFM2型斷路器設計樣本 KFM2型萬能斷路器設計樣本或大家采用的,合作的廠商,或廠商本人請給我寄一套來。謝謝:handshake[ 本帖最后由 hmiverly 于 2011-1-23 17:02 編輯 ]
ZN-10型真空斷路器是三相聯動的戶內式高壓斷呼器,它通常配備電磁操作機構或電動儲能彈簧操作機械,適用于額定電壓10kV及從下的,以電纜為出線的戶內配電系統。 1真空斷路器的維護與檢修 真空斷路器必須每年定期維護和檢查,稱之為小修,其項目包括: (1)檢查斷路器的超程和行程:超行程的減少,就是觸頭的磨損量。因此,每次調整超行程時必須進行記錄,當觸頭磨損量累計超過4mm時,應更換滅弧室。
CVS型斷路器二次控制回路圖,挺好的,看了之后能明白斷路器內部是如何控制的。
VS1-24型戶內高壓真空斷路器產品詳情價格:面議 最小采購量:不限 滅弧方式:油斷路器 極數:1P產品介紹 VS1-24型戶內高壓真空斷路器的詳細信息滅弧方式:油斷路器極數:1P產品認證:CCCVS1-24型戶內高壓真空斷路器VS1-24型戶內高壓真空斷路器(下稱斷路器)是戶內安裝、三相交流50HZ,額定電壓為24KV的變配電的控制和保護設備。用于24KV及以下的交流系統中,可用來分、額定電流和故障電流,尤其適合頻繁操作,如投、切電容器組合,控制電爐、變壓器和高壓電機等,也可作為聯絡斷路器使用。聯系人:小董聯系QQ:2355807262傳真:029- 8618
幫個忙啊!10kV SN10-10I 型斷路器配備CD-10I型機構,接到跳閘指令后,多長時間可以分閘?最好能告訴出處,急用,謝謝!
VS1-12型真空斷路器用量最大,現在事故暴露的也最多。希望大家路過這里把自己的感受說一下,交流交流,共同進步!
本人將“ZN85-40.5型”的高壓開關柜真空斷路器手車圖紙貢獻出來互相交流,共同提高。敬請各位大俠指導。
GB311.1標準只適用于海拔4000米以下,現4000米以上似無標準可行。請教高人如何處理高原戶內中壓真空斷路器的選型,特別是在海拔4000米以上的使用環境。
我做了個工程,審圖意見下來說空調插座最好選用D型斷路器,我問他為什么,他讓我看插座的特性曲線,搞不明白,請各位大俠指教。