請問,一個大概100平米左右坑上面有混凝土蓋板,有下人的樓梯與外界相通,坑內有配電箱,允許溫度達50度,外界不遠處有高溫發熱體。 這間屋子怎么通風?是裝頂板排風機還是有什么別的更好的方法?
■風機產品特點: 1、該系列降溫產品均采用CAS/CAM優化設計制造,外框采用先進的自動加工工藝,精度極高,特顧鍍鋅層,抗腐蝕 性極強; 2、高強度的鋁合金鑄造輪轂,新型扭曲沖壓成型扇葉,合理的葉型角度,可達到最大空氣流量,使風機發揮最大效能; 3、5道嚴格的質量檢測程序;噪音檢測,振動檢測,轉動同心性能檢測,風葉轉速檢測,整機效率檢測;高性能的380V三防專用電機; 4、百葉、安全網拆卸方便:百葉窗自動啟閉達到防塵、防水、美觀大方;即可吹風,也可抽風,是溫室、廠房等降溫通風的最佳選擇?!鰸窈熆焖俳禍靥攸c(diǎn): 利用水簾墻降溫系統,水蒸發吸熱原理, 負壓通風原理,來排出廠房內的廢氣、污氣及解除高溫悶熱。安裝后可以非常有效的改善廠房的高溫悶熱環境,可使廠房內的溫度(32~45℃的高溫環境)迅速地在10分鐘內下降,并將溫度保持在26~30℃,這是人體最舒適的工作環境,可以提升員工工作效率,保持產品的高品質。 其降溫換氣通風效果,可非常有效的解決95~99%廠房高溫悶熱、空氣污濁的問題。
某蒸氣發生用房,基本密閉。共四臺設備。長2米寬15米高3.5米。原只用2臺約500m3/h的風機及幾個排氣扇進行散熱,冬天開一臺設備時室內約40度,夏天多臺用時約80度。造成設備易損。我認為需把部份熱氣排走,再用空調降溫。但用多大的排氣設備?用多大的空調設備才能降到30度左右?(濕度暫時就不管了。)如何計算需處理的空氣熱值?等待中呀!
我是學水的,現在需要了解下通風方面的知識。我們這個宿舍是4層64個房間,空調安裝的是中央空調,室內機已經安裝了一半了,我問空調廠家,他們說通風不是他們做。那這個通風具體包含什么呢,通風和空調是在一張圖紙上,通風圖紙上在每個衛生間有個管道式排氣扇。能不能通過管子把排氣扇排風接到管道井里。通風這塊還需要什么東西,我弄不明白,我的理解是房間里安裝了空調就不需要在通風了,直接把衛生間的的管道式排氣扇排風排到室外即可。我下面有空調室內機的圖片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 編輯 ]
工廠通風降溫設備-通風排煙除塵設計安裝 吳微 15720490226 QQ1184452220濕簾冷風機適用范圍: 幾乎所有需要降溫、通風、換氣的場所均可使用,如商廠、超市、辦公室、賓館、醫院、車站、體育館、歌舞廳、禮堂、會議室、學校、工廠車間等場所。適用于高溫或有異味的工業生產車間,如化工廠、紡織廠、電子廠、機械廠等,也可用于崗位或全面降溫通風 不論您的廠房:處于35度到45度的高溫;或者灰塵、水氣很多;或者通風不良,非常悶熱。我們都有合理有效的解決方案,可以讓貴公司的廠房保持在26度—30度之間,營造舒適的工作環境,從而提高貴公司工作效率。特點: 1、完全環保型產品:它是無壓縮機、無冷煤、無污染的環保型產品,這是利用室外全新鮮空氣蒸發冷卻原理降溫并與室內進行對流換氣從而達到通風降溫目的。 2、運行成本低,可快速收回投資:與傳統壓縮機空調系列相比,耗電量只有其1/8-1/10。 3、降溫效果明顯:在較潮濕地區(如南方地區),一般能達到5-10℃左右的明顯降溫效果;在特別炎熱干燥地區(如北方、西北地區),降溫幅度大約能達到
現在遇到一個工程,需要對一個大廳的空調系統做分析。大廳高20米。經過計算,大廳的冷負荷指標為220W/m2。一開始的初設是在一層設置球形噴口送風,一層下部回風。然后用CFD模擬了上部非空調區域加自然排風口、機械送排風以及不加送排風的情況。最后結果顯示加自然排風口的效果較好。然后,領導提出做置換通風的想法。但是相關文獻給出置換通風冷負荷指標最大在120W/m2,這個大廳是不滿足做置換通風的條件的。后來領導說不夠了就在上面用噴口送風,這樣置換通風和噴口合用的情況,小弟沒見過。這樣做還算不算置換通風?這樣的可行性有多大?如果這個工程你來做,你會怎么去設計?這個問題比較著急,希望各位踴躍給出自己的想法和意見,謝謝各位大俠了。
一般人家都是裝修好了才想起,家里的味道太大了`不合格`超標``那怎么辦呢?沒辦法了~甲醛的揮發周期是3-15年…但如果你正在裝修或準備裝修~`那么,你可以考慮一下,我們的中央新風~中央新風系統是設計在住宅,使用戶在不開窗戶的前提下,24小時不間斷的讓你呼吸到新鮮的空氣~`避免由于使用空調而產生的“空調病”、由于裝修而產生的室內空氣污染及由于室內空氣潮濕而產生的霉變,同時也避免開窗所帶來的灰塵、噪音、飛蟲、雨水等弊端`~~~風機可一年365天,每天24小時持續運行,能耗低,壽命長,噪音小以下是比較:1、開窗通風風向氣流盲目,可能把衛生間和廚房異味帶到客廳和臥室, 室外灰塵及揚沙進入室內;風向氣流盲目,可能把衛生間和廚房異味帶到客廳和臥室, 噪音污染嚴重; 在使用空調時開窗,會造成能源的大量浪費;2、換氣扇雨季無法開窗,室內容易發霉,無法連續排除異味,時開時關,不能連續不斷通風換氣。 只能解決部分區域的局部通風;
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區??諝鉁囟葓?chǎng)和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分
由于第一次搞地下室設備通風,有些問題向大家請教,希望大家不吝指教,先謝過。1、措施上說柴油發電機房宜獨立設置送排風系統,這里是不是包括儲油間。2、送排風機是不是能直接放在柴油機房里。3、地下層在其他房間不進行通風的前提下,是否需要單獨對配變電室進行通風設計。
ADU(Air Distribution Uint),即配風單元,是機房氣流組織的一種部件,用來將空調所產生的冷量(冷風)強制的 配送到IT機柜處,用來解決傳統送風方式的不足、尤其是高功率密度的應用需求。 傳統的地板下送風的氣流組織方式,已經無法解決高密度機柜的制冷需求。隨著IT技術的發展,機柜功率越來越大,需要的配風風量也相應的增加。但是,地板下送風存在兩個瓶頸:地板下送風截面積和地板的出風口的有效出峰面積。為了解決地板下出風口的截面積瓶頸,目前地板鋪高越來越高,普遍需要600mm以上。但是地板出風口的面積已經達到了極限,因為過孔率不可能達到100%,而增加每機柜擁有的地板出風數量必須增加機房面積。所以,地板下送風的氣流組織方式,目前只能滿足每機柜5KW以下的功率密度要求。 如果要在一個傳統的地板下送風方式的機房中,滿足5KW以上的高密度機柜的制冷需求,需要針對不封高功率密度機柜,單獨配置區域性水平送風空調系統,建議同時將若干高密度機柜布置成為熱通道封閉系統,與水平送風空調共同組成高密度區。如果無法安裝額外的空調機,并且現有的空調機的總制冷量足夠,則還可以考慮
2000立方油罐,普通柴油,管輸速度90立方/小時,油品溫度35-40度。年平均氣溫16度(6-28)。需要將油品溫度降到15-20度(稍高也可)。尋求降溫的技術方案、設備。聯系方式:[email protected]
置換通風降溫設備
置換通風降溫設備專題,為您提供置換通風降溫設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與置換通風降溫設備 相關的專業交流討論,更多置換通風降溫設備相關內容請?jiān)L問