空調通風系統風機必要壓頭
希望對大家有幫助
整理了好久的。大家給個贊吧或者獎勵一兩個土木幣吧:lol,如有侵權請通知我,立刪。
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
本人是個新手,而且非暖通專業,最近在做一個項目的暖通預算時,遇到一個問題,就是全統安裝定額中的風機安裝子目,都是以風機型號(例如3#,4#)來進行分類的,不太明白這個3#,4#...是什么含義,請教了一些人,說是與風機的全壓系數有關,但圖紙上風機的全壓小的60,80pa,大的200,300pa,不太明白這個全壓與定額中的3#,4#有什么聯系?請高人指點.
各位大蝦: 請教一下,通風用風機選型時,是否是利用風管內的最大風速來限定風機的動壓,風管內總的壓力損失來限定風機的靜壓,利用動壓與靜壓之和來限定所選風機的全壓?小弟剛剛入行,還望各位大蝦不吝賜教,謝謝。
摘要:煤礦礦井通風系統是煤礦礦井安全生產的重要組成部分,合理、穩定、可靠的礦井通風系統是保證礦井安全生產的基礎,隨著我礦開采深度、強度的增加,通風阻力、風量產生較大變化,因此實時監測主扇的運行情況,當運行主扇出現故障時,迅速切換備用主扇,保障井下的正常通風,保障井下作業人員的生命安全,具有非常重要的意義。 關鍵詞:通風機;監控;改造 abstract: the coal mine ventilation system in coal mine safety production is an important part, reasonable, stable, reliable mine ventilation system is the guarantee for mine safety in production base, with the mining depth, strength is increased, air resistance, air produced bigger change, so real-time monitoring of mai
Flaktwoods風機在隧道縱向通風系統射流風機選型計算應用 【摘要】 為滿足公路隧道通風降噪的需要,提出了射流風機推力影響因素及其選用要求。在計算隧道中總推力的前提下確定出射流風機的推力。并確定所用風機的數量。 關鍵詞:噴流式通風機 隧道 選用 計算一、引言 在公路隧道縱向通風系統中,射流風機通常是并聯為一組,并沿隧道方向間隔布置,為了滿足隧道內噪聲環境的要求,射流風機通常配有整體消聲器。在夜間,為了防止隧道洞口產生較大的噪聲,通常是只運行隧道中間部分的風機,或者加長靠近隧道洞口處的風機消聲器長度,或者采用雙速射流風機。二、射流風機推力影響因素及選用1.每組風機之間的縱向距離 如果隧道中每組風機之間具有足夠的距離,則噴射氣流會有充分的逐漸減速,如果噴射氣流減速不完全,將會影響到下一級風機的工作性能。一般情況下,每組風機之間的縱向間距取為隧道截面水力當量直徑的10倍或10倍以上,也可以取風機空氣動壓(Pa)的十分之一作風機縱向間距(m),同一組風機之間的中心距至少取為風機直徑的2倍。隧道中的
請教各位經驗豐富的暖通大蝦們,你們在計算風機的風壓時,是按照算管路的沿程阻力損失和局部阻力損失之和得出,還是就按照你們所積累的一個經驗值范圍進行計算的?因為發現在選擇局部阻力系數時,選擇時各人差異對風壓的計算影響非常大。各位有沒有什么好的建議,或者有什么寶貴的經驗值,對我這位初涉暖通空調設計的人提供幫助,謝謝!
圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分
風機盤管的應用的范圍也隨著現代社會的發展慢慢推廣開來。很多地方都在用到風機盤管,確實效果是很不錯的。其實也不是什么神奇的內容了,大家看到標題也就明白了,今天介紹的是關于風機盤管空調系統的一些相關的應用了,具體的內容請看下面: 風機盤管空調系統又稱空氣一水系統,屬于半集中式空調類型。新風即將每人每小時所需要的新鮮空氣經空調機組處理后通過送風風道送至空調房間內,而不需要像集中空調系統那么大的新風處理量,而風機盤管則是安裝在每個空調房間的一種末端的空調設備,它只完成對室內的循環空氣的加熱(或冷卻)過程。因此,新風一風機盤管空調系統中,其空調房何的溫度靠風機盤管內通入的冷凍水(或熱水)的盤管和內設的小型風機來完成。而為了彌補室內空氣的循環使用所造成的空氣污染,再通過新風系統向室內送入一定量的新鮮空
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q
新風系統是一種新型室內通風排氣設備,屬于開放式的循環系統,讓人在室內也可以呼吸到新鮮、干凈、高品質的空氣。新風系統是由風機、進風口、排風口及各種管道和接頭組成。一般安裝在吊頂內的風機通過管道與一系列的排風口相連,風機啟動,使室內形成負壓,室內受污染的空氣經排風口及風機排往室外,室外新鮮空氣經進風口進入室內,從而使室內人員可呼吸到高品質的新鮮空氣。 新風系統目前廣泛用于KTV、網吧等娛樂場所,機房、賓館、商場、工廠、寫字樓、餐館、銀行、教室、幼兒園、醫院病房等室內環境的通風、空氣凈化。能將室內異味、有害化學氣體、污染物和濕氣以及病毒、細菌等全面徹底的排向室外,24小時保持室內循環新鮮空氣,保證輸入室內的空氣始終處于一種新鮮、潔凈的狀態。 在新風機中,離心
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
圖紙簡介: 制冷機房設備流程系統圖,包括水系統,泵系統圖,制冷系統,為某賓館設計 投稿網友: luoxiaogang123 上傳時間: 2013-06-09
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。