某酒店空調系統圖集,不錯的參考資料,可以學一些東西下了要頂啊。。。。
圖紙簡介: 體育館比賽廳,采用全空氣系統,空氣處理設備采用組合式空調器;體育館內運動員休息室等輔助房間空調,采用變頻多聯機系統;比賽廳空調只設夏季制冷,系統夏季供水溫度7°C,回水溫度12°C。 圖紙包括一層內走道排煙平面圖、比賽廳空調送風平面圖、比賽廳空調回風平面圖、負一層通風排煙平面圖等,可供參考。 投稿網友: clown52
整理了好久的。大家給個贊吧或者獎勵一兩個土木幣吧:lol,如有侵權請通知我,立刪。
卡槽式掛裝系統是最新的石材幕墻轉接掛裝方法,工廠標準化程度高,真正實現了任意拆卸,石材板安裝與限位同步完成,現場施工現場無噪音和粉塵污染。
圖紙簡介: 本設計包括主樓防煙樓梯間與電梯間合用前室加壓送風設計;地下車庫及設備用房的通風排煙設計;以及戰時人防通風系設計 投稿網友: liujiang1120 上傳時間: 2013-08-22 <
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
圖紙簡介: 韶雨 水韻星城暖通圖紙包括1-3#樓的暖通設計圖紙,設計詳細,布局合理,具有很好的學習價值。 投稿網友: xiezhichang5811 上傳時間: 2013-08-18
圖紙簡介: 某小區地下車庫通風,共5張圖,有節點大樣圖,送風和排風系統圖,風機的選型補充說明:地下車庫按照換氣次數6次/小時設計排煙系統。平時排風排煙風機低速運行,機組進行排風,著火時排煙風機高速運行排煙。新建換熱站內設二套換熱機組,來自鍋爐房的一次網水溫為95/70°C。經本換熱機組換熱后向住宅地熱采暖系統提供60/50°C采暖熱水。 投稿網友:
我們大部分自動報警系統圖,都把什么信號、電源、電話等線路都單獨畫一條線,然后接到相應模塊去。我看了深度圖集04DX003上,只是簡單的畫了一個“MX”,然后這些模塊,不管什么線路都接進去。我想問,這個“MX”到底是什么意思?如果可以,我也想這樣偷懶畫算了。而且又整齊!
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分
圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q
在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣。