1、適用范圍本工法適用于醫藥、電子等行業凈化通風管道、凈化設備以及凈化空調配件的安裝。2、施工工序2.1凈化通風管道制作與安裝施工工序2.1.1制作:施工準備(包括機械、器具檢查;班組施工技術、安全交底;熟悉施工圖紙等)→板材檢查、驗收→材料清洗、清除油污→放樣、下料→制作咬口(折方)清洗咬口油污→制作風管半成品→清除表面油污雜物→鉚接成型再清洗風管內外表面→檢查驗收→封閉管口→入庫存放待裝。2.1.2安裝:施工準備→吊裝制作(包括下料、調直、成形、除銹刷油等)→現場吊點布置→半成品運至現場組裝間→風管組裝(包括清洗合格的閥部件)→封閉端口測量配管(再按制作工序制作配管)→運至現場組裝成封閉系統。2.2凈化空調設備安裝施工工序施工準備(包括熟悉圖紙、班組技術交底、機具材料準備等)→基礎驗收、復測、修正、處理→設備開箱、清點、檢查、驗收→清洗設備→設備吊裝、就位、找平、找正→設備配管的制作、安裝(按凈化風管的制作、安裝工序進行)→設備試運轉→設備帶負荷運行調試→竣工驗收
通風機安裝施工工藝標準 1. 適用范圍本工藝標準適用于風壓小于或等于0.01~0.015MPa的各類離心式通風機、各類軸流式通風機的安裝工程,其用途包括一般通風換氣、排塵通風、輸送煤粉、防腐蝕、工業爐吸風、耐高溫、防爆炸、礦井通風、電站鍋爐引風、電站鍋爐通風、冷卻塔通風、一般通風換氣等。2. 施工準備2.1 技術準備2.1.1 安裝前,應掌握有關設備安裝的技術資料,包括設備參數表,施工圖紙,供貨商提供的安裝或裝備詳圖,安裝運行和維護手冊,基礎要求、載荷、緊固件有關資料等;2.1.2 有關施工標準規范① 《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》GB50275② 《化工機器安裝工程施工及驗收規范》(通用規定)HG20203③ 《化工設備安裝工程質量檢驗評定標準》HG20236④ 《一般用途軸流式
1.適用范圍 本工藝標準適用于風壓小于或等于0.01~0.015MPa的各類離心式通風機、各類軸流式通風機的安裝工程,其用途包括一般通風換氣、排塵通風、輸送煤粉、防腐蝕、工業爐吸風、耐高溫、防爆炸、礦井通風、電站鍋爐引風、電站鍋爐通風、冷卻塔通風、一般通風換氣等。 2.施工準備 2.1技術準備 2.1.1安裝前,應掌握有關設備安裝的技術資料,包括設備參數表,施工圖紙,供貨商提供的安裝或裝備詳圖,安裝運行和維護手冊,基礎要求、載荷、緊固件有關資料等; 2.1.2有關施工標準規范 ①《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》GB50275 ②《化工機器安裝工程施工及驗收規范》(通用規定)HG20203 ③《化工設備安裝工程質量檢驗評定標準》HG20236 ④《一般用途軸流式通風機技術條件》GB/T13274 ⑤《一般用途離心通風機技術條件》GB/T13275 2.1.3在熟悉有關圖紙、資料
補償器分類 1.適用范圍 根據管道補償方式,分為:方形(門形)補償器;L 型和Z 型補償器(自然補償);填料式(套筒式)補償器;波紋補償器。波紋補償器的特點是結構緊湊,占地面積小,補償量大,適用
以上附件內容為VRV系統的施工工藝流程,很多業主甲方等有時候會要求我們把施工流程給他們看,需要做什么、什么順序、幾個步驟、多少流程、保溫隔熱怎么做之類的 ,以上詳盡的介紹了VRV系統的安裝流程及工藝要求。
在我國的項目建設中,高大建筑、大空間展廳有著較為廣泛的應用。該類建筑表現出大空間的建筑形式,具有寬敞、通透的建筑效果及多種功能區域的劃分,以滿足其特定的布展使用需要。
所有的通風空調安裝工藝加分~~
某酒店地下室空調機房原始施工圖是這樣:三根厚500的空調風管擠到寬1.8m的狹窄的走廊實際上這里有噴淋有線槽,最后竣工時工只能一根在這里過,其余兩根1200*500的風管穿隔壁的消控中心,雖然不合規范,但是毫無辦法,接通就行還有原始施工圖:廚房廁所上空擠滿了組合式新風機,廚房排油煙風機,排風機等等,新風機寬度有廁所那么寬,原始施工圖根本都畫不出剖面圖,大樣圖,就這樣丟給帶班師傅深化了,發現帶班師傅才是
3.2.1.2 散裝通風機 ⑴ 基礎驗收 見3.2.1.1⑴。 ⑵ 開箱驗收 見3.2.1.1⑵。 ⑶ 設備拆卸清洗 ① 風機設備安裝前,應將軸承、傳動部位及調節機構進行拆卸、清洗,裝配后使其轉動,調節靈活,但葉輪直接裝在電動機軸上的風機可不拆卸。 ② 立式軸流通風機應清洗變速箱,齒輪副或蝸輪副。 ③ 拆卸順序: a. 離心式通風機 b. 軸流通風機 ④ 用煤油或汽油清洗軸承時嚴禁吸煙或用火,以防發生火災。 ⑷ 通風機組裝 回裝通常按拆卸的相反順序進行,回裝時應對葉輪、主軸、軸承、軸封等部件仔細檢查,各安裝尺寸如軸承頂間隙、軸封間隙等應確保達到設計圖紙要求。 ① 解體軸流通風機組裝 a. 水平剖分機組應將主體風筒下部、軸承座和底座等在基礎上組裝后再調平。 b. 垂直剖分機組組裝應符合下列要求: Ⅰ、 應將進氣室放在基礎上,用成對斜墊鐵調平后安裝軸承座,其軸承座與底座平面應接觸均勻。
4.質量檢驗 4.1質量檢驗標準及方法 4.1.1離心通風機質量檢驗標準及方法 4.1.1.1保證項目 ①設備安裝前必須有;機器出廠合格證明書,及技術文件。 檢驗方法檢查技術文件和資料 ②設備基礎經中間交接并復檢查合格。 檢驗方法:檢查中間交接及復查記錄。 ③設備及零部件齊全、無缺件、損壞或銹蝕,需要解體檢查時,拆卸的零部件經清洗、檢查合格后才能進行裝配。 檢驗方法觀察檢查 ④具有完整的施工記錄 檢驗方法:檢查施工記錄 ⑤試運轉時葉輪旋轉方向必須正確。經不少于2小時的運轉后,滑動軸承溫升不超過35℃,最高溫度不超過70℃;滾動軸承溫升不超過40℃,最高溫度不超過80℃。 檢驗方法:檢查試運轉記錄或試車檢驗記錄。 4.1.1.2基本項目 ①機器底座墊鐵配置和焊接應符合以下規定: 合格:墊鐵規格、位置、高度符合規范要求,與基礎接觸均勻、無松動、找正后定位焊牢固。