某實驗樓暖通空調工程施工組織設計資料簡介(某實驗樓暖通空調工程施工組織設計) 實驗樓位于鄭州市京廣中路。其建筑總面積21146m2,建筑總高度70.8m,建筑總層數19層,地下2層,地上17層,占地面積1211m2。 本項目空調建筑總面積19934.8 m2,夏季設計冷負荷為2097KW,冬季設計熱負荷為1887KW。 冷熱源:本工程為風機盤管加新風機空調系統,冷熱水分別由冷凍站及換熱站供給。冷源選用2臺水冷式冷水機組(1173KW),夏季冷凍水溫度7°C—12°C,由冷凍水循環泵供給,冬季空調熱水溫度為60°C—50°C由換熱器供給。
1.圖紙目錄 先列新繪制圖紙,后列選用的標準圖或重復利用圖。 2.首頁 內容包括設計概況、設計說明及施工安裝說明、圖例、設備表等。 大型復雜工程,可按采暖、通風和空調不同內容各立首頁。簡單工程,首頁內容少,可合并在底層平面圖上。設計概況和說明應有暖通空調室內外設計參數;冷源和熱源情況:冷媒和熱媒參數;暖通空調冷負荷和熱負荷;系統形式和控制方法;消聲和隔震措施;防腐和保溫要求;防、排煙系統的組成,主要設計數據,設備和構件的選型和控制方法等,安裝要求及遵循的施工及驗收規范等需要說明的問題。 3.平面圖 (1)繪出建筑輪廓,主要軸線號,軸線尺寸,室內外地面標高,房間名稱,底層平面圖右上角繪指北針。 (2)采暖平面圖繪出散熱器位置,注明片數或長度,采暖水平干管及立管位置、編號、管造及閥門、放氣、泄水、固定支架、補償器、入口裝置、減壓裝置、疏水器、管溝
商城通風空調施工組織設計資料簡介(商城通風空調施工組織設計) 1.冷源:本工程選用三臺離心式冷水機組,單臺制冷量為2110KW,機房設在地下四層,冷凍水溫度為7/12℃,冷卻水溫度為32/37℃(由屋頂三臺冷卻塔冷卻供給)。2.熱源:本工程采用市政熱力管網集中供熱,熱交換站設在地下二層,由甲方安排專業公司進行設計,空調用熱水溫度為60/50℃,冬夏季手動切換。3.空調水系統為雙管制變水量系統,系統采用閉式隔膜膨脹水罐定壓方式。
某大廈空調施工組織設計
大廈空調系統施工組織設計 鼓掌
其中包含了:空調、通風、供熱、采暖、燃氣、鍋爐、設備安裝和管道安裝等方面的施工組織設計共計86篇。http://nt.zhulong.com/tech/zhuanti/NT/sgzzsj/index.asp?pf=NT
1、技術方案:
凈化空調施工組織設計方案資料簡介(凈化空調施工組織設計方案) 投標工廠凈化工程施工組織設計方案,在招投標方面有一定的參考價值。
無菌室中央凈化系統工程施工組織設計
暖通空調設計施工常見問題
如題!! 要求施工組織設計中有設備調試內容,目前我手中有的組織設計都是沒有這項內容,希望大家可以幫忙提供設備調試的設計,含風機盤管,水泵,冷水螺桿機組,冷卻塔,鍋爐等設備的調試內容
某大廈空調系統施工組織設計!~ 今天有空,發個夠本!~
劇場位于武漢市,總建筑面積近14614.36平方米,現場總占地面積約為5437.70m2,主體建筑為地下一層地上五層的鋼筋混凝土框架結構多功能綜合樓,建筑物總高度為23.90米,局部高度為31.80米(舞臺塔)。空調風管主要采用GM-II型復合成品風管,空調水系統采用雙管制一次泵變流量異程系統。
概述該項目為xx電視臺空調系統改造項目三期工程。工程地點位于北京市。該項目由xxxxx研究院負責設計。
為了實現計劃的預定目標,必須依照施工組織設計
100多頁,較完整的頂管施工方案,同時還配有圖
暖通空調施工組織設計
暖通空調施工組織設計專題,為您提供暖通空調施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調施工組織設計 相關的專業交流討論,更多暖通空調施工組織設計相關內容請訪問