中央空調安裝施工、驗收規范1、施工流程施工準備—進場驗收—安裝室內系統—隱蔽工程驗收—安裝室外機—聯調試壓—竣工驗收—裝修后收尾復檢。 施工準備組織人員、準備工具、設計確認、組織進貨、采購材料1.2 進場驗收施工設計方案驗收、系統設備驗收、材料配件驗收1.3 安裝室內系統第一步:根據主機(風盤)位置打孔、剔槽、走線;第二步:吊裝室內機(安裝風盤)、安裝氟管、安裝冷凝水管;第三步:安裝風管道或水管道。1.4 隱蔽工程驗收7室內機系統吊裝驗收、系統線路驗收、風管道或水管道安裝驗收、冷凝水管安裝驗收。 安裝室外機* ` 固定主機、連接管線、制作保溫。1.6 聯調試壓系統調試、打壓試驗(水機)。竣工驗收主機系統安裝驗收、系統運行試驗驗收、冷凝水排放試驗驗收、書面文檔及遺留問題交接。 裝修后收尾復檢; 在客戶裝修完工后,完成收尾、免費復檢,復檢內容與竣工驗收相同。2、驗收
驗收安裝與配置部分:管道循環系統是否有按要求加壓試漏。室內機、室外機的吸入、吹出部位是否有妨礙、短路。室內/外機本體是否安裝牢固。銅管布設是否美觀牢固。隔熱材料是否確認包裝良好。排水管安裝及排水是否良好。與機器連接風管是否已固定。本文由中央空調kt.ckf.net.cn編輯
一、通用設備安裝方法 1、設備安裝準備 ★機器與設備的安裝平面布置圖、安裝圖、基礎圖、主要部件圖及安裝使用說明書等; ★有關的專業技術規范及安裝技術要求; ★機器設備的裝箱清單; ★準備好設備安裝所需輔助材料; 2、 設備安裝方法 ★設備基礎檢查驗收: 機械設備基礎尺寸和位置的質量要求應符合JBJ23-96《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》附錄1有關規定,作好基礎檢查驗收記錄; ★機械設備開箱檢查: 核對箱號和箱數、檢查外包裝有無破損;核對設備名稱、型號和規定是否與設計一致;檢查清點設備有無缺件,表面有無損壞和銹蝕等;作好設備開箱檢查記錄; ★放線 : 按施工圖和有關建筑物的軸線或邊緣線,劃定安裝基準線; ★就位: 設備就位后,設備定位基準面、線或點對安裝基準線的平面位置和標高的允許偏差,應符合有關
一、前言隨著人們物質文化生活水平的不斷提高,中央空調系統在各類辦公和居住環境中得到廣泛應用。中央空調系統 是在規定的范圍內造就人工氣候,使人們得到舒適的工作或生活環境。中央空調系統分為二大部分:其一是主機部分,它能提供按設計計算所需的冷量(熱量),并 通過傳導介質(通常是水)傳導到需要冷量(熱量)的地方的設備。其二是末端設備。它是把主機送來的冷量(熱量)按人們的需求受控制地散發出來,達到為人們 營造一個人工的小氣候。<
一、前言 隨著人們物質文化生活水平的不斷提高,中央空調系統在各類辦公和居住環境中得到廣泛應用。中央空調系統是在規定的范圍內造就人工氣候,使人們得到舒適的工作或生活環境。中央空調系統分為二大部分:其一是主機部分,它能提供按設計計算所需的冷量(熱量),并通過傳導介質(通常是水)傳導到需要冷量(熱量)的地方的設備。其二是末端設備。它是把主機送來的冷量(熱量)按人們的需求受控制地散發出來,達到為人們營造一個人工的小氣候。 二、主機設備 中央空調主機有離心式壓縮機,螺桿式壓縮機,活塞式壓縮機,渦旋式壓縮機和吸收式這幾種機型。它們的能效參數如下產品型式 離心式 螺桿式 活塞式 吸收式 渦旋式 能效比(COP) 5-4.2 4.2-4 4.2-3.4 3.4-3.2 每KW冷量耗電(W) 365 455 500 14 543 每KW冷量消耗燃料折成標準煤量(克) 224.5 每KW冷量消耗能量折成標準煤量(克) 151.6 190 213.5 230.5 231.9
中央空調是當下比較高端的家庭溫控設備,其前期的安裝水平的高低會直接影響到后期使用效果。正所謂“三分產品 七分安裝”,講的就是安裝工藝至關重要。那么專業中央空調的知識我們是否了解呢? 中央空調為隱蔽工程,是在裝修的開始做水電的階段進場安裝,也就是在裝修一開工后就需要安排進場,因此家用中央空調的安裝必須與家庭裝修統一協調考慮。由于安裝家用中央空調在先,家庭裝修在后,安裝家用中央空調時必須確定裝修方案,提前預留空間。在保證空調效果的基礎上,把空調室內機的安裝位置和風管走向確定下來。 中央空調安裝注意事項 在安裝冷媒銅管時,所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接
家用中央空調安裝步驟 第一次安裝(水電進場時聯系) 1、 安裝室內機 2、 安裝室內冷媒管 3、 充氮保壓 4、 安裝冷凝水管和電路 第二次安裝 1、 安裝室外機 2、 抽真空 3、 填充冷媒 第三次安裝 1、 測量安裝風口 2、 系統運行測試 注意事項: 1、 內機吊裝需考慮千分之五的坡度,接冷凝水的一側要稍低,便于冷凝水排出 2、 焊接時采用充氮焊接工藝,焊接完成后應該用高壓氮氣進行管內吹灰 3、 焊接完成后對銅管進行充氮保壓測試,壓力測試時間為24小時 4、 冷凝水管從內機接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度 5、 外機風扇出風口必須在50公分內外機后部15公分之內無遮擋物,所有落地腳必須安裝減震墊 6、 冷媒管抽真空以確保系統干燥,避免發生冰堵、電氣絕緣破壞等情況 7、 開啟冷媒閥,釋放出外機內自帶的冷媒,開機測試并檢測壓力,適當進行補充,直至調試完成
中央空調屬于定制品,前期會涉及到排管排線的布局,不同戶型,所用中央空調系列也不同,方案也不同,建議大家前期可以帶著有尺寸的戶型圖到專業的門店進行方案設計和報價,就產品質量、施工等多個方面進行一下比較。一、別讓輔材影響中央空調品質目前中央空調市場比較穩定,不同品牌中央空調的價格,廠方管理也會比較嚴格,如果選擇了某個品牌,在主機的產品品質和價格上
中央空調系統施工-材料、配件與安裝 中央空調工程項目是個系統工程,除空調設備(空調主機和室內末端)外,還有很大一部分是工程安裝需要完成的內容,具體來講,一個中央空調系統(空調主機選用冷熱水機組)一般包括以下幾部分: 1空氣處理設備: 其作用是將送風空氣處理到所需要的狀態,形式多種多樣,例如:風機盤管、吊頂空調柜、新風機組等,屬于空調系統的室內末端設備。(由空調廠家提供) 2冷源或熱源: 其作用是提供空調系統所需要的冷源和熱源,冷源是夏季用來給空調系統提供冷量來冷卻送風空氣的設備,也就是空調主機,如:風冷冷水機組(風冷模塊機組
二、主機設備中央空調主機有離心式壓縮機,螺桿式壓縮機,活塞式壓縮機,渦旋式壓縮機和吸收式這幾種機型。它們的能效參數如下產品型式離心式螺桿式活塞式吸收式渦旋式能效比(cop)5-4.24.2-44.2-3.43.4-3.2每kw冷量耗電(w)36545550014543每kw冷量消耗燃料折成標準煤量(克)224.5每kw冷量消耗能量折成標準煤量(克)151.6190213.5230.5231.9能效比是指消耗一定的電功率所產生的冷能與消耗的電功率的比值。用cop來表示它。這個比值里分
說起中央空調安裝施工流程,各位讀者首先要了解,中央空調因為它要和室內裝修配合得當,實際上設備本身只是一個“半成品”,要使一套家用中央空調能夠正常運行,設計、安裝、施工的重要性不亞于空調設備的品質。 01 家用中央空調的3個安裝階段 ▲中央空調需要經過3次安裝,因此要提前在裝修準備階段就規劃好,事先確定好內機安裝位置,而且需預排好所需使用的強電線,一般在水電工進場后即可安排廠家上門安裝。
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(1)冷媒管道焊接。銅管的所有接頭外焊接必須牢固可靠。焊接前應使銅管切口表面平整,不得有毛刺,凹凸等缺陷,切口平面允許傾斜。接頭處宜銀焊焊接,因為銀焊焊接的焊液流動性好,焊接強度高。焊接溫度為700-800℃,釬焊工作宜在向下或水平側向進行,盡可能避免仰焊,接頭的分支口一定要保持水平。銅釬焊必須采用氮氣置換焊,焊接時把微壓氮氣充入正在焊接的管內,這樣可有效防止鋼管氧化層的產生。銅管不能用金屬托架夾緊,應在自然的狀態下,通過保溫層托住銅管,以防冷橋產生。(2)冷媒管封蓋、吹污。如果冷媒管有0.1MM間隙,那么它的冷(熱)傳導率下降70%-80%,因此對冷媒管的包扎很重要。為了防止施工中水分、贓物、灰塵進入管內,冷媒管穿墻時一定要把管頭包扎緊密,暫時不連接的、已安裝好的管子要把
家用中央空調施工質量驗收規范.
本帖最后由 nuantong_new 于 2014-3-10 13:43 編輯 在施工之前,先確定室外機、室內機的安裝位置及管路的走向。 一、彈線 根據圖紙在墻上安裝室內機的地方彈線,標出內機及檢修口的位置。