国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 35KV戶內手車式SF6六氟化硫斷路器

    35KV戶內手車式SF6六氟化硫斷路器

  • 求購六氟化硫斷路器柜子!

    圖紙上設計的是施耐德的SM6,不過是裝六氟化硫斷路器的那種,不是裝六氟化硫負荷開關的那種,除了施耐德和ABB,還有哪個廠家會做,請速與0371-63777116李工聯系!

  • 六氟化硫斷路器學習資料

    :) 大家一起學習

  • 六氟化硫斷路器有什么優點?

    SF6氣體具有良好的絕緣和滅弧性能,使SF6斷路器具有如下如下優點:開斷能力強、斷口電壓便于做得很高、允許連續斷開次數較多。適用于頻繁操作、噪音小,無火災危險,機電磨損小等條件是一種性能優異的“無維修”斷路器。在高壓電網中應用越來越多。 一、SF6氣體的物理特性 SF6作為一種絕緣氣體,具有很多優點,是一種無色、無味、無毒、不可燃的惰性氣體,并有優異的冷卻電弧特性,特別是在開關設備有電弧高溫的作用下產生較高的冷卻效應,避免局部高溫的可能性。SF6的絕緣性能遠遠超過傳統的油、空氣絕緣介質。其用于電氣設備中,可以縮小設備的尺寸,提高設備絕緣的可靠性。其缺點是在電弧放電時,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且對某些絕緣材料和金屬具有腐蝕作用。

  • 110kV六氟化硫斷路器基礎設計

    摘 要:在變電所設計中,分析110kV戶外六氟化硫電氣設備基礎在特殊區域下的設計方案,提出在該類基礎設計時的注意事項,供同行參考? 關鍵詞:電氣設備 基礎設計 1前言 110kV戶外高壓六氟化硫斷路器是變電所作為控制?保護非常重要的設備,由于該設備較細高,在使用中易發生基礎變形,從而影響使用?因此,設計前一定要對變電所址的地質情況,進行細致的分析,取得正確的地質資料,采用合理的結構設計以保證基礎的穩定性,從而達到安全運行的目的? 2電氣設備基礎設計 變電所電氣設備的基礎設計,應保證基礎有較強的穩定性和抗變形能力?110kV戶外六氟化硫(LW21-110型)斷路器技術要求:1)斷路器靜態總負荷20kN,向上運動負荷50kN,向下運動負荷80kN;2)斷路器

  • 請教個關于110KV六氟化硫斷路器問題

    新招標一批110KV六氟化硫斷路器,技術規格書中要求合閘時間為70毫秒,廠家說達不到此要求,說國家標準要求為110毫秒,是否有這方面的規定,那位有相關標準,請共享一下,謝謝

  • 六氟化硫斷路器通用技術條件

    機械電子工業部專業標準六氟化硫斷路器通用技術條件ZBK43001-88本標準適用于額定電壓3~500kV,頻率50Hz的戶內,戶外六氟化硫斷路器。除本標準規定外,六氟化硫斷路器應符合GB1984《交流高壓斷路器》國家標準。注:超出本標準的特殊要求由用戶和制造廠協商。1 使用環境條件正常使用環境條件按GB1984規定。2 名詞術語本標準所用的一般名詞術語應符合GB2900.1《電工名詞術語 基本名詞術語》、GB2900.20《電工名詞術語 高壓開關設備》GB2900.19《電工名詞術語 高電壓試驗技術和絕緣配合》和GB7674《六氟化硫封閉式組合電器》標準。2.1 絕緣外殼式以瓷套或環氧制品等絕緣件作為滅弧室外殼和對地絕緣的六氟化硫斷路器,如通常所稱的瓷套支柱式和絕緣筒式等。2.2 金屬外殼式以金屬作為外殼并直接接地的六氟化硫斷路器,如通常所稱的罐式和封閉式等。2.3 額定短路開斷電流下的累計開斷次數指斷路器在不檢修條件下能開斷額定短路開斷

  • 關于六氟化硫斷路器的介紹說明

    六氟化硫氣體化學分子式為SF6,無味、無毒、是負電性物質,分子結構穩定,化學性質不活潑和墮性氣體差不多,在同一溫度下介電強度是空氣的2.5—3倍,滅弧性能卻是空氣的100倍,在四個大氣壓時其絕緣能力大致和變壓器油相仿,是當前最理想的絕緣和滅弧介質。1930年法國人首先發現了SF6氣體,五十年代出現了用SF6氣體做滅弧介質的高壓斷路器,很快地引起各制造廠和電力部門的注意,各制造廠競相研制各種SF6高壓斷路器,到七十年代自70千伏到800千伏各電壓等級幾乎都有采用SF6氣體斷路器的,近年來在70千伏以下到10千伏范圍采用SF6斷路器所占比重也日漸增多,除了極寒冷地區以外,SF6斷路器已遍布世界各個角落。 采用SF6氣體做介電材料和滅弧介質的斷路器有很多優點:首先是單斷口電壓高,單斷口電壓現在已達到300千伏,而一般空氣斷路器油斷路器單斷口電壓在100千伏以下,所以一個500千伏SF6斷路器只要一個立柱兩個斷口就

  • 六氟化硫SF6斷路器泄漏修復

    SF6氣體是一種無色、無味、無毒和不可燃且透明的氣體,在通常情況下有液化的可能生,在45度以上才能保持氣態。在均勻電場下,其絕緣性是空氣的3倍,在4個大氣壓下,其絕緣性相當于變壓器油。 常溫下是一種惰性氣體。一般不會與其它材料發生反應 絕緣性術佳,具有獨特的熱特性和電特性。SF6氣體是電負性氣體,其分子和原子具有很強的吸附自由電子的能力,可以大量吸附弧隙中的自由電子,生成負離子。負離子的運動比自由電子慢的多,很容易和正離子復合成中性的分子和原子,大大加快了電流過零時的弧隙介質強度的恢復。  SF6斷路器可分為單相操動式和三相聯動式SF6斷路器   根據結構形式又分為瓷柱式斷路器和罐式斷路器(GIS)   SF6泄漏的危害:1)SF6氣體雖然無色、無味、無毒,但它是惰性重度氣體,常沉積在低凹處地方,造成它所覆蓋的處所與空氣隔絕,表現為缺氧、容易污染環境又不易被清除。在工作場所中,當空氣中的SF6氣體泄漏

  • 六氟化硫斷路器和真空斷路器比較

    想問問六氟化硫斷路器和真空斷路器的各自設計適用范圍和優缺點。為什么真空短路器的操作過電壓比六氟化硫的高(比如斷開高壓電動機時電動機的操作過電壓),是不是真空開關的滅弧能力強,續流少。為什么高壓的大部分都是六氟化硫斷路器。

  • 斷路器補氣的六氟化硫氣體介紹文檔

    六氟化硫氣體SF6詳細介紹文檔六氟化硫氣體全面詳細介紹文檔 一、理化性質六氟化硫,分子式SF6,相對分子質量為146.06,常溫常壓下為無色、無味、無毒、無腐蝕性、不燃、不爆炸的氣體,密度約為空氣的5倍,標準狀態下密度為6.0886kg/立米.在低溫和加壓情況下呈液態,冷凍后變成白色固體。升華溫度為-63.9℃,熔點-50.8℃,臨界溫度45.55℃,臨界壓力為3.759MPa。六氟化硫具有良好的化學穩定性和熱穩定性,卓越的電絕緣性和滅弧性能SF6氣體不溶于水和變壓器油,在熾熱的溫度下,它與氧氣、氬氣、鋁及其他許多物質不發生作用。但在電弧和電暈的作用下,SF6氣體會分解,產生低氟化合物,這些化合物會引起絕緣材料的損壞,且這些低氟化合物是劇毒氣體。SF6的分解反應與水分有很大關系,因此要有去潮措施。SF6的密度是空氣的5倍,極易存積在低洼處,在常溫下性質穩定,在電弧作用下易生成有毒物質。 純凈的SF6氣體無色、無味、無臭、不燃,在常溫下化學性質穩定,屬惰性氣體。但在電力行業,由于六氟化硫氣

  • 六氟化硫斷路器pk真空斷路器

    六氟化硫斷路器(SF6斷路器)與真空斷路器的比較,哪個更好?六氟化硫斷路器PK真空斷路器!后者將取代前者? 近日,在微博上面有供電行業人士發表言論:SF6斷路器,利用六氟化硫氣體

  • 淺談六氟化硫斷路器的工作原理及異常

    斷路器是變電站的主要電氣設備之一。它不僅在系統正常運行時能切斷和接通高壓線路及各種空載和負荷電流,而且當系統發生故障時,通過繼電保護裝置的作用能自動、迅速、可靠地切除各種過負荷電流和短路電流,防止事故范圍的發生和擴大。 隨著國民經濟的迅速發展,各行各業的用電需求量也急劇增加,電力系統負荷日益增長,供電可靠性要求逐步提高;變電站的開關也逐漸由油開關換代成新型的六氟化硫開關。由于六氟化硫開關在電力系統中得到廣泛應用,下面談談六氟化硫開關的工作原理及異常處理。 六氟化硫開關是利用六氟化硫氣體作絕緣介質和滅弧介質的新型開關。六氟化硫氣體是無色、無味、無毒,不可燃的惰性氣體,具有很高的抗電強度和良好的滅弧性能,介電強度遠遠超過傳統的絕緣氣體。因此,其用于電氣設備中,可以縮小設備尺寸,消除火災,改善電力系統的可靠性和安全性。 六氟化硫開關由本體結構(采用三箱共箱式結構)、操

  • 六氟化硫斷路器安裝交接試驗的問題。

    新建電廠110kV六氟化硫斷路器安裝交接試驗是由施工方來做,斷路器試驗器材是否由應廠家提供呢?主要包括氣體壓力、泄露率、含水量。

  • 斷路器專用六氟化硫(SF6)氣體的特性

    本帖最后由 niuruide 于 2013-6-6 09:35 編輯 一、SF6氣體的物理特性 SF6作為一種絕緣氣體,具有很多優點,是一種無色、無味、無毒、不可燃的惰性氣體,并有優異的冷卻電弧特性,特別是在開關設備有電弧高溫的作用下產生較高的冷卻效應,避免局部高溫的可能性。 SF6的絕緣性能遠遠超過傳統的油、空氣絕緣介質。其用于電氣設備中,可以縮小設備的尺寸,提高設備絕緣的可靠性。其缺點是在電弧放電時,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且對某些絕緣材料和金屬具有腐蝕作用。 SF6<

  • 六氟化硫(SF6)斷路器的操作規程

    1 SF6斷路器151(152,112)的分、合閘操作1.1 檢查SF6氣體壓力正常(0.5MPa),當低?.4 MPa時不得進行操作。1.2 合上斷路器控制電源、合閘電源,置“遠控—近控”開關于“遠控”位置。1.3 用微機對151(112,152)斷路器進行分、合閘操作時,主接線圖上應有相應的變位信號。1.4 在緊急情況下,可用主控室主變壓器保護屏內的控制開關對斷路器進行分合閘操作。1.5 當電動無法對斷路器進行分閘操作時,可對斷路器的操動機構進行手動分閘操作,斷開后報請檢修。1.6 SF6斷路器氣體壓力保持0.5MPa,當低?.4 MPa時應及時斷開斷路器的操作電源,禁止帶負荷操作該斷路器。立即上報車間安排檢修人員對斷路器進行補氣。2 6kV高壓斷路器的操作2.1 6kV高壓斷路器的合閘操作2.1.1合上斷路器控制電源,繼電保護裝置投入、電源指示燈亮(綠燈)。2.1.2 合上合閘電源、儲能開關,儲能燈亮,操動機構指示“已儲能”若合閘電源有故

  • 110kV高壓六氟化硫斷路器基礎設計方案

    110kV高壓六氟化硫斷路器基礎設計方案

  • 室外35kV變電站用六氟化硫斷路器好還是真空斷路器好些

    室外35kV變電站用六氟化硫斷路器好還是真空斷路器好些,都有什么區別和必選的考慮?我看35kV國網典型設計上面是SF6斷路器,但是看一些資料又說真空斷路器好,所以特來問問大家

點擊加載更多

35kv六氟化硫斷路器

35kv六氟化硫斷路器專題,為您提供35kv六氟化硫斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv六氟化硫斷路器 相關的專業交流討論,更多35kv六氟化硫斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 略阳县| 长岭县| 斗六市| 平江县| 竹溪县| 辰溪县| 襄汾县| 楚雄市| 定西市| 延寿县| 边坝县| 隆化县| 石城县| 长垣县| 常山县| 治县。| 青神县| 冀州市| 祥云县| 临澧县| 容城县| 沙洋县| 曲沃县| 桃源县| 都兰县| 金寨县| 南漳县| 刚察县| 大连市| 荣成市| 高密市| 垦利县| 贵定县| 屯门区| 威宁| 新营市| 从化市| 潞城市| 瑞丽市| 合山市| 镇赉县|