請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),一般用戶外真空短路器做保護,比如T接專變用戶,或者長線路中間加裝分支線路,在使用該斷路器時,他們怎么配合保護的選擇性,有什么方法嗎,用延時,有帶延時的該斷路器嗎?
35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,然后有些操作機構是側裝,有些是放在中間,有些是內置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,哪種更方便操作一些呢
請教戶外真空斷路器,ct變比怎樣選擇?例1,一條10kv配電線路,配變總容量?6000kva,線路出口安裝戶外真空斷路器,保護ct變比應該怎樣算?例2,對800kva的單臺變壓器采用戶外真空斷路器控制保護,應怎樣選擇ct變比?
請問那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空斷路器,機械壽命100000次,并配套相關智能裝置,實現“四遙”功能,還有通訊接口,及編程器、管理軟件。
做為房地產投資商的電氣管理,對設備的全面了解少不了這一塊,我找了一部分,請參考!
智能型永磁機構真空斷路器是在上世紀90 年代末吸取國際上先進的真空斷路器技術而研制成功的新一代真空斷路器,具有體積小、重量輕、結構簡單、操作可靠、少維護、價格適中、使用壽命長等顯著優點。邯鋼動力公司在燒結廠、三鋼廠、20000 m3/h 制氧站使用該開關4 年多, 運行平穩,安全可靠, 受到操作者及維護人員的好評。 1 智能一體化永磁機構真空斷路器的結構
HSV1系列智能型低壓真空斷路器 主要適用于交流50Hz,額定工作電壓400V、690V,額定工作電流630A至3200A的配電網絡中,用來分配電能,保護線路,防止電源設備遭受過載、欠電壓、短路和單相接地等故障的危害。在正常條件下也可作為線路的不頻繁轉換之用。斷路器核心部件采用智能控制器,具有精確的選擇性保護,可避免不必要的停電,提高供電可靠性。該斷路器的最大特點是采用真空滅弧室,在分斷電流過程中沒有電弧噴出,因而特別適用在煤礦、化工、冶煉等環境條件惡劣的場所。 與空氣斷路器相比,該斷路器使用壽命長、短路分斷次數多、滅弧能力強、真正實現零飛弧。可用于目前空氣斷路器無法或不適宜使用的場所(如要求供電可靠性高;不允許經常停電檢修
怎么才能在戶外安裝可以遠程控制的斷路器呢? 一般要滿足幾個條件: 1. 斷路器要可以聯網 2. 可以通過手機遠程控制 3. 斷路器具有自動裝置,可以實現分合閘 其實這種需求還是非常多的,比如: 安裝在山上的電箱需要斷一下電; 基站晚上的時候想要區域化斷電一些設備; 養殖魚塘需要遠程開啟水泵,給魚打氧; 學校、場館、園區里的電源,想要實現自動實現開關,節能省錢; 路燈、室外廣告、排水泵等這些室外設備想要實現遠程開啟,控制設備工作的需求…..等等 怎么實現呢?你需要一個網關產品(負責聯通網絡) 智能斷路器產品(負責實現分合閘) 一般智能斷路網關的聯網方式有幾種:2G\4G\WIFI\NB-IOT\LORA…
4.1GE的iVB小型智能斷路器,額定電流1250A,額定開斷電流31.5kA,相間距150mm,斷路器寬度480mm,采用低壓斷路器(以下簡稱ACB)緊湊型彈簧操作機構,可靠性高;采用優質真空滅弧室及觸頭元件,固封極柱,免維護,無需監測。低壓框架斷路器的機構簡單、小巧,過壓、過流等附件齊全,還配有智能脫扣單元,實現電流、電壓監測保護,斷路器自動脫扣跳閘,可實現四組常規分合閘、欠壓、過流線圈配置,及網絡閉鎖線圈實現斷路器之間的互鎖,快速脫扣裝置需要時可實現斷路器的快速分閘。因此采用低壓框架式斷路器機構作為小型化、智能化中壓斷路器不失為一種方案。 采用低壓斷路器機構的好處有以下幾點: (1)機構小巧,重量輕;
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘
1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能?2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?
新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值。
本人用的是ZW7-40.5(G)/1600-25kA戶外真空斷路器,看到很多現場案例,自己很糾結,請大家幫忙分析一? 此斷路器因該有操作電源,分閘可以不用,可是合閘時一定要的,但是在現場看到的有以下幾種情況1:不帶電源PT,2:電源PT在負荷側(斷路器后面)3:電源PT在電源側(在斷路器前面). 本人認為電源PT印在斷路器前面,,可是沒有電源PT和電源PT在負荷側(斷路器后面)的這兩種情況,他們是怎樣操作的? 請各位大俠分析一下
35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,作為分斷關合負荷電流,過載電流及短路電流之用。 ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,可以遠控電動分、合閘,也可就地手動儲能,手動分、合閘。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求。 ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,也可適用
常規戶外真空斷路器在自動化中的改造應用 2005-9-15 摘要:本文以ZW8-12型戶外真空斷路器為例,從該斷路器的基本原理出發,通過一定的技術改造,以滿足綜合自動化系統的管理要求 關鍵詞:常規 戶外真空斷路器 自動化 改造應用 近年來,隨著農網建設的不斷擴大和深入,農村配網的運行方式也在發生著根本性的變革。一方面,各類用戶對電壓質量和供電可靠性提出了新的要求,另一方面,農網35kV變電站實行綜合自動化及無人值班已成為縣級電網自動化發展的方向。在這樣大規模的建設和發展過程中,為了合理安排建設投資,合理利用現有資源,許多運行中的變電所僅以增容、擴建和改造為前提進行相關的技術改造,大量的設備并沒有必要立即淘汰和作廢。尤以10KV出線開關為主,許多老式變電所在最大限度的發揮其原有設備的性能外,只需經過相應的附件更換、加裝和回路改造,就能完全滿足微機系統自動化運行的管理要求。 我寧夏固原地區和陜西省接壤,許多變電所大量應用了陜西寶光集團有限公司寶雞真空開關廠生產的ZW8-12型斷路器系列產品。這種真空斷
請問ZW8\ZW32等型號10kV戶外真空斷路器中8與32的區別在哪里??8與32表示的是設計代號,好像除了這兩種還有很多種,每一種之間的區別在哪里,哪位高手能提供詳細的資料,非常感激!
各位哥哥姐姐: 我們單位有個35KV的變電站。用的還是老式的DW8-35多油開關。最近想更換為戶外真空斷路器。但我找了找發現好多設備的額定電壓是40.5KV級的。沒有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?還是有35KV的是我沒找到。還有我們的操作機構是電磁的。而我看到有的斷路器裝的是彈簧儲能的操作機構。這個可以互換么?還是廠家可以根據用戶需要安裝操作機構?還有我們6KV的配電柜用的是CD10系列的操作機構。我看了下網上也只看到了12KV的。是不是要換的話也要只能用12KV的?我是個新手。從前沒接觸過這些。希望大家多幫忙指教,謝謝。
請教ZW32-12/T 型戶外交流真空斷路器的整定值怎么調,開關內有十個微型開關,500KVA的變壓器斷,額定電28A過流42A時間4S速斷100A,不知道微型開關怎么調
戶外真空智能斷路器
戶外真空智能斷路器專題,為您提供戶外真空智能斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與戶外真空智能斷路器 相關的專業交流討論,更多戶外真空智能斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題