因為拉管子的時候一拉就是300米,只能確保2頭的壁厚.中間的壁厚就沒有辦法控制了。大家有好的辦法么?還有就是地暖管能用直接連接起來嗎????請大家幫個忙。謝謝。
隨著地暖的興起,生活水平的提高,人們對地暖的要求也越來越好地暖控制對系統動行起著重要的作用有好的控制方法的話,來留個言;大家一起分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
對于封閉的一個房間,節能建筑,3~4m層高,通過地暖采暖的方式要達到設計溫度比較容易,但是如果層高是高跳空層如10m、或者是70平方的大客廳+聯通的大樓梯間,請問還能達到設計溫度如20℃嗎??請高手不吝賜教。
現有一個改造項目。系統的定壓水箱放置在屋頂90m的高度,沒分區。現在甲方想在一層酒店大堂增設地暖。根據地面輻射供暖技術規程,低溫熱水地面輻射供暖系統的工作壓力,不應大于0.8MPa。如果地暖直接接在原系統上,肯定是要超過0.8MPa了。(地暖的管路上設置減壓閥,可以保證系統運行的時候,不會超過0.8Mpa;但是當系統停止運行的時候,地暖的靜水壓力就達到0.9MPa)各位,支個招吧!除了在地暖跟原系統之間設置換熱器,把兩個系統分開,是否還有別的辦法。鋪設地暖的面積就只有600平米。0.9MPa跟0.8MPa糾結啊
做地板輻射采暖,地暖管帶暖氣片的回路中,暖氣片是加三通恒溫閥還是加兩通恒溫閥?審查中心給的意見是兩通恒溫閥,說是一般技術要求。
1.地暖熱水溫度采用60/50度;2.熱源為燃氣熱水器;請問:一般采取以下哪種方式?1.地暖的熱水是直接通過燃氣爐直接燒熱,當熱水溫度達到65度時,燃氣管關閉,燃氣爐停止運行,但水溫降至45度時,關閉;擔憂:燃氣爐啟閉頻繁,是否容易損壞?2.地暖的熱水通過板式換熱器制取二次水60/50度,燃氣爐也依據地暖供、回水溫度控制啟閉;3.地暖的熱水通過混水裝置制取二次水60/50度,燃氣爐也依據地暖供水溫度控制啟閉;另:混水裝置采用混水罐好還是混水泵好?4.以上個人覺的三種方案,請問是否還有其他方案?請達人依次序一一解惑,謝謝!
控制系統對于地暖使用者來說起到的作用是非常強大的,在整個系統中起到舉足輕重的作用,主要體現在節能和舒適兩個方面。比如:就獨立分戶采暖而言,安裝地暖時設計好控制系統在后期的使用過程中所消耗的燃氣費用要比沒有控制系統的家庭住宅節能百分之二十五左右。以下我們針對地暖控制系統做詳細說明。 第一;地暖溫度控制器 水暖的溫度控制器有三種比較常見的形式,即分層溫控、分室溫控、鍋爐溫控。通常分層溫控是由一套智能分水器、兩通閥、電熱執行器以及溫控器等幾部分構成,適用于躍層多的分戶供暖用戶使用。而分室溫控則是由分水器、電熱執行器以及溫控器等幾部分構成,適合大面積平層用戶使用。鍋爐溫控則是在燃氣鍋爐上安裝一個溫控器、適合小面積平層用戶使用。 第二;地暖控制系統之混水裝置 地暖混水裝置又稱之為混水中心又稱為換熱控制中心,由電動四通調節閥、循環水泵、帶溫表球閥、比例積分控制器、溫度傳感器、過濾閥、電動調節閥、分集水器裝置組成。安裝后使用水作為傳熱介質
在地暖分室溫控系統中,一個房間有幾個回路組成,應該設置幾個溫控器么?如果只設置一個溫控器,那一個溫控器能夠同時控制多個回路的電熱執行器(相同型號的電熱執行器)么?應該怎么連接?直接把幾個電熱執行器并聯起來可以么?還是需要增加什么部件?望高手不吝賜教,謝謝。
節能規范上寫著住宅必須要做分室(戶)控制,這個括號里的是“或”還是“和”。條文解釋里也寫了幾種模式,現在的問題是住宅必須做分室控制嗎?有沒有硬性要求什么的嗎。
地暖安裝質量控制的重要性與措施(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明)低溫熱水地暖技術在工程建設領域越來越普及,尤其是在北京地區,經由了多年的推廣和實踐,良多住宅采暖設計采用地暖作為采暖形式,晉升了建筑物的環保、節能的品質,為業主提供了恬靜的采暖設備。對于地暖的設計和施工及后期的售后維護工作,比較凸起的題目就是質量環節的控制。地暖安裝工作是建設工程施工階段樞紐的組成部門,地暖是隱蔽工程,安裝的質量驗收工作尤為重要。施工組織治理工作;施工職員的規范操縱;工程相關專業配合的協調;設計與施工工作結合都關系到地暖系統的質量。 地暖具有的環保、節能、健康、恬靜的特點,建筑節能技術的強制執行、分戶控制與分戶計量的技術要求、化學建材的發展等等都使得地暖越來越普及,個別地區甚至超過了暖氣片采暖。地暖技術在我國各類建筑工程項目中的應用與推廣不外十年,廣泛的應用也僅僅是近幾年的事情。應用到了不少各類新建工程中,客觀上其廣度與深度仍未能達到與傳統采暖系統平分秋色的地步。工程相關的設計、建設、監理、施工單位仍有不少人沒有接觸或不甚了解,少數地暖公司的不
隨著我國經濟水平的不斷提高發展,地暖行業也逐漸走入到我們日常生活的視線中,各種地暖分水器、溫控閥廣泛的運用在我們的日常生活中。目前地暖分水器的使用范圍由原來的長江以北供暖地區發展到長江以南大部分地區。地暖行業的不斷發展壯大對于改變以往的供暖方式和結構,提高熱能使用效率和人們用暖的舒適度,推進分戶供暖和熱能計量以及吹生一批相關產業和推動就業都起到了積極的作用。很多人不明白,為什么地暖分水器為何能夠控制室內溫度,其原理又是怎么樣的呢? 地暖、空調系統中用的分水器材質宜為紫銅或黃銅、自來水供水系統戶表改造用的分水器多為PP或PE材質。供回水均設排氣閥,很多分水器供回水還設有泄水閥。供水前端應設“Y”型過濾器。供水分水管各支管均應設閥門,以調節水量的,從理論上來講,它是不能夠控制室內溫度的,但是實際上是可以的,地暖分水器是把從暖氣主管道里送來的熱水或熱蒸氣分成若干個子管道送到你家的各個房間的一個分流裝置。因為地暖分水器是分水流用的,如果你全開水流的話,循環加快,室內溫度就高,但如果每一路的閥門會都半
地暖水溫控制解決辦法淺析 低溫熱水地板輻射采暖(地暖),以其舒適性和節能性已經成為一種頗受歡迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓對地暖舒適性和節能性的認識還存在誤區,簡單地認為采用了地暖就舒適了、節能了。 之所以會出現這種情況,跟一些非
地暖智能化控制系統的技術探討 隨著網絡的普及和智能手機、平板電腦等移動終端的推廣,世界正步入一個物聯網的時代。智能家居作為物聯網的一個分支,也顯示出了強大的發展潛力。 作為新的應用領域,目前智能家居產品主要對家居環境中較為常用的電器設備進行控制。地暖作為近年來在國內逐漸興起的供暖方式,以安
在地暖應用的諸多工程實例中,業主驗收入住時,往往容易發現地面存在一些不規則的裂縫,在感官上和心理上造成不良影響——擔心是否會因為采用地暖而對建筑房屋質量、耐久性存在危害。現就產生的原因及控制措施淺析如下:一、裂縫產生的原因 最為常見的裂縫有兩大類:一是伸縮裂縫;二是溫度裂縫;以及由伸縮和溫度共同產生的裂縫。 地暖填充層,一般應由有資質的專業土建施工隊伍進行作業,待地暖專業完成保溫層、盤管層后經隱蔽驗收合格后進行。雖然規程要求敷設保溫層之前應當作一遍找平層,但實際施工時個別建設單位由于考慮經濟投資和標高的原因往往省去了找平層的施工,使得保溫層材料的基層不能完全平整。 地暖盤管在布設時,工人由于對塑料管材的性能掌握不熟練,容易發生在澆注填充層時,保溫層不平或地暖管在局部翹起,給下一道工序的填充層澆注留下隱患。 填充層的凝固和硬化在環境溫度下存在的差異也會引起地面的裂縫形成。當一定條件下溫度裂縫引起的溫度應力足夠大時,地面就會產生裂縫。填充層澆注施工時,禁止機械作業,密實度無法進一步強化,實際工作中鑒于建設和總工期的要求地暖填充層的固化時間難以保證21d,或48h以后踩踏。 填充層
分戶式地暖控制系統在國外廣泛應用,一方面可能是分戶供暖在國外推廣的結果,同時越來越多的人意識到:安裝有分戶控制系統的地暖才能談的上節能和舒適,沒有安裝的只能稱之為“簡易地暖” 我都認為地暖是節能的,是舒適的。當地暖的房子熱的開窗戶,你還在認為它節能嗎。地暖的房子感到干燥,你還能認為它舒適嗎? 因此,室溫不可調,地暖的節能舒適無從談起。下面介紹一下,歐洲地暖的控制方式和控制設施,有任何見解的朋友歡迎跟貼
地暖施工中幾個重要的質量控制點 地暖行業魚龍混雜,很多地暖公司的安裝人員素質不高,再加上培訓不到位,致使
尋求地暖采暖方面的控制裝置、熱計量裝置樣本,具體尺寸,及安裝位置,型號和參數等 所在地 河南聯系人 張長銀 聯系電話 0372-2906352 電子郵箱 [email protected]
pkpm的柱計算數據 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面應該是那個