濕式地暖是混泥土填充式地暖的簡稱,是采用普通保溫板.反射膜卡釘等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地磚面的標準厚度11.5CM、含地板面標準厚度9CM,濕式地暖用水泥回填做均熱層,需要緩慢加熱地面后才持續工作,一般用于進戶門檻較高、需要長期開啟的連續供暖場合,在北方的使用比例高達80%以上。 干式地暖是預制溝槽保溫板薄型地暖的簡稱,采用溝槽保溫板地暖模塊嵌管固定的干法施工而成,表面可直接鋪設地板或地磚,總成厚度為5-7CM,抗壓強度大于20噸/平方。干式地暖包括采用鋁板.碳素.相變等高導熱新材制作的各種地暖模塊,表面 溫度均勻熱舒適度較高、升溫較快可即開即用行為節能,一般用于進戶門檻較低、需要溫度較高和需要行為節能的間歇供暖場合。是目前較為節能的薄型地暖技術,在南方的使用比例較高!
家用電地暖有兩種鋪設:干式鋪法、濕式鋪法。下面給大家做個比較,看看價格地暖用哪種鋪法比較好! 干式地暖又名超薄地暖,因相對于普通地暖安裝方式無需地暖回填,故取名干式地暖。又因無需回填層,相對于普通地暖減少占用層高故又名超薄地暖。
為什么說地暖是目前來說最舒適的一種采暖方式? 熱從地板通過輻射散熱到人體活動區 熱集中在2m以內人體收益區 從腳底到腰部,充分暖和易受冷的人體部位
夏天的理想生活是空調wifi西瓜,冬天也可以開空調,空調確實可以制熱但是它的舒適度遠遠不如地暖,安裝地暖才是提升冬天生活品質的有力保障。地暖根據安裝方式不同,分為濕式地暖和干式地暖?那種才適合你家?干式地暖濕式地暖1、地暖層高度干式地暖高度一般為5-6cm,濕式地暖至少在6-8公分。2、節能程度干式地暖與濕式地暖都非常節能,一般比暖氣片節能約25%。3、升溫時間干式地暖熱效應很快,一般升溫時間20-30分鐘,和暖氣片相當。濕式地暖熱效應很慢,升溫時間很長,一般需要4-6小時。4、保溫效果干式地暖因為導熱快,地暖上面就是地板,蓄溫能力較差,因此基本上屬于打開一會兒就暖,關閉一會兒就冷的狀態;濕式地暖的回填層,會起到一個蓄溫的作用,雖然會讓升溫速度受一定影響,但是地暖關閉之后,溫度不會一下子就降下來。5、安裝難易干式地暖安裝,施工極為方便,一般在鋪地板前安裝。濕式地暖多層復合、固定盤管、澆筑地面,工序較干式復雜,一般在裝潢前期安裝。6
關于干式地暖和濕式地暖的區分,早在2013年發布的國家地暖標準JGJ142及施工圖集12K404中就分得很清楚,就是施工過程中是否要水泥回填,采用普通保溫板卡管固定并需要水泥回填濕法施工的就叫濕式地暖;相反,采用溝槽保溫板地暖模塊嵌管固定.無需水泥回填干法施工的叫干式地暖。 濕式地暖和干式地暖的技術簡要: 濕式地暖是混泥土填充式地暖的簡稱,是采用保溫板.反射膜.鋼絲網和卡釘固定地暖管,并用豆石水泥回填澆注濕法施工而成,含地磚面層的標準厚度11CM,濕式地暖用水泥做均熱層,需要緩慢加熱地面后才持續工作
普通濕式地暖長時間開機和干式地暖房間溫度差不多,地面也熱,所以光從房間溫度看兩者都好,因為鋁板干式地暖其實是水泥濕式地暖的技術升級!在保溫厚度.抗壓強度.管道保護及導熱性能四方面做了優化升級。 大家知道,在市場應用上,地暖按是否水泥回填分為濕式地暖和干式地暖兩種,按熱源介質分水地暖和電地暖兩類。濕式地暖用水泥回填施工,干式地暖用全鋁板溝槽地暖模塊鋪設,相當于裝在地面上的低溫暖氣片,全鋁板干式地暖造價略高15%左右。升級后的干式地暖比普通濕式地暖有哪些明顯優勢呢? 1. 地暖厚度降低了一半:混裝戶型濕式地暖總成厚度10-12公分.鋁板干式地暖總成5-6公分,南方裝地暖省去更換防盜門的麻煩,干式地暖省層高.施工配合更簡便! 2.地暖使用費降低一半以上:干式地暖由鋁板快速均熱和散熱,沒有水泥蓄熱地面絕熱保溫.大幅減少了向樓下傳熱損失30%和樓板外側熱橋損失10%,實現技術節能40%;另外鋁板干式地暖升溫1小時褪溫4小時,白天上班可關機.大幅減少向圍護墻體散熱損失,實現行為節能20%以上。鋁板干式地暖比濕式地暖最高節能60%以上
地暖是一種舒適的家庭采暖方式,隨著生活質量的提高,地暖被越來越多的人接受和使用,在采暖領域廣受青睞。而選擇地暖方式一直是人們裝修房子時需要考慮的重要問題,其中干式地暖和濕式地暖是兩種主流的地暖方式。那么,干式地暖和濕式地暖哪個好呢? 首先,干式地暖采用的是氣流傳熱的方式,通過地暖管道中的空氣流動實現傳熱,這樣的方式可以使室內溫度更加均勻,沒有局部熱區和冷區。同時,安裝方便,對于低層住宅和小戶型來說非常適用。但是干式地暖的維護費用較高且使用壽命相對較短。
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題。現在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣),其實這樣不但不節能反而會更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的
問:水地暖需要清洗嗎? 答:需要,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次? 答:地熱使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養,因為地熱管在使用后就會有生物粘泥及雜質、細菌的產生,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽命,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因為地熱管內壁產生了大量生物粘泥,據有關資料統計,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,就會使環境溫度降低6度,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費。 問:為什么地熱管的通水量明顯感覺今年小于往年? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵塞,繼續使用就會造成管內堵死。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,給你
1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?
1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌。可在地暖管上鋪墊木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新
1、單位地面面積所需的散熱量qx =Q/F,其中Q房間所需的地面散熱量,如何理解,與房間負荷有何關系?這個qx與耗熱指標的關系如何?2、單位地面面積散熱量是什么?與單位地面面積所需的散熱量到底如何區分?3、附錄單位地面面積散熱量與向下傳熱損失表,在選擇盤管間距的時候如何用?是散熱量減去熱損失大于采暖熱指標就可以,還是如何?看了很多次,還是不懂,求教各位,望不吝指導!
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?
我裝修想裝電地暖~~我想問幾個問題~1.電地暖整個鋪下來總的面層有多厚~2.下面鋪了電地暖后~水電的優化改造的管線怎么走~走地還是走頂~3.衛生間可以鋪電地暖嗎~有滲水問題怎么解決的你們~4.床底下有必要鋪電地暖嗎~5.問下現在電地暖的多少錢一米~及多少錢一平米~分別給個價~謝謝~
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題、也是政府最頭疼的問題,更是投訴率最高的問題。家庭采暖方式有很多種,有空調、電暖氣、壁掛爐、地暖等多種方式,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況、能源狀況,此外還有采暖的舒適度,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式。隨著居民生活水平的提升,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,為此禾創怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享。通常在郊區、農村目前還沒有普及天然氣、集中供暖等系統,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐、電力資源兩大類。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通常可以安裝暖氣片和水地暖兩種方式,從安裝費用來講,水地暖安裝價格略高于暖氣片,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證。而電力采暖通常為電地暖系統。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,涉及的問題不僅在于產品本身,也包括方案設計是否合理,前期方案設計的合理,將避免日后的
1.外觀:內外壁光滑,管壁均勻,無氣泡,折彎現象; 2.交聯度一致,塑料原料與交聯劑在擠出機生產過程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:內外壁的模具未經仔細調整,不同心 4. 管材內外壁不光滑的原因: (請查看亞特偉達) 5. 氣泡:因為現在機器密封較好,且有檢測指示,不易有空氣混入 ,產生氣泡的可能較小; 6. 包裝前進行注水壓力試驗, 管材內有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年壽命試驗北京亞特偉達公司整理。