  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?

  • 為什么廠房都喜歡用塑殼式斷路器?

    廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎?

  • 關于插拔式塑殼斷路器能否帶電更換

    今天在現場遇到個問題,用戶由于需要增加設備,低壓配出柜有幾個備用回路斷路器需更換160的框架用的63A插拔式斷路器,需要更換成160的開關。本來我想很簡單,因為既然是更換斷路器,那互感器和面板上的指針式電流表也要換。換互感器不用說了,肯定需要停電操作??捎脩粽f算了,反正他們也不看電流表,互感器不換了,這樣可以不停電更換插拔式斷路器。雖然現場的施工跟我沒什么大關系,不過自己在這方面也沒什么經驗,還是對這個有點疑問。撇開互感器不說,進線的分支母排載流量足夠,僅僅是更換個插拔式斷路器能帶電操作么?插拔式又不是熱插拔。。。。?!,F(xiàn)在一些精密配電柜倒是都配置熱插拔的單極斷路器,那個是沒問題的。普通的插拔式塑殼開關可以熱插拔?望大神能根據安規或者運行規范點撥一下。別僅僅根據實際操作經驗說,我們這個用戶也是和我說他們一直是這么換的。。。。

  • 找透明殼體的塑殼漏電斷路器

    隨著施工安全的意識和管理要求提高,“使用可見斷開點”是對漏電斷路器的要求,本單位以前做的不夠,現需要將近3000只各種規格的透明殼體塑殼漏電斷路器,打聽了一下,得到的信息有些失望,透明塑殼漏電開關的質量都不怎的,很難通過檢測(我們單位受中石化一家分公司委托,對所有進場漏電開關檢測)。請在這的朋友幫忙,什么品牌的透明殼體漏電斷路器質量好,我這需要以下規格:四極:400A、250A、100A、63A、40A三極:63A、40A注:電流越小的需求量越大,400A的只約需12只。

  • 關于塑殼4P漏電斷路器跳閘問題

    昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳

  • 關于住宅總進戶的塑殼漏電斷路器問題

    塑殼漏電斷路器有A、B、C、D四種,審圖的說要用3N的,我理解為應該是用N線始終接通的,問廠家說一般用B型的,是為了防止發生故障,故障電流通過N線傳遞,還有這個過電流脫扣器什么時候加,過電流脫扣器是為了實現過載保護嗎,他和熱動脫扣器是一回事嗎

  • 尋找漏電等級為30mA的塑殼斷路器

    請業內達人指點,除了西門子、施耐德、ABB、GE以外,國內有沒有塑殼斷路器滿足以下要求的。額定電流:125A以上額定電壓:AC380orAC400V漏電等級:30mA(關鍵參數)通過認證:CE、CCC

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 塑殼漏電斷路器動作電流與時間

    JGJ 46-2005 規定:額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA·s。也即是說,動作電流與動作時間只能這樣配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但為什么還有這樣型號的漏電斷路器生產:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合規范?還能通過驗收用上去?

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 關于進線塑殼斷路器問題!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,內設總開關一個,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2、高溫場所3、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2、5條有點不理解,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。

  • 漏電斷路器為何一送電就跳?

    我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),這種開水器應如何接漏電保護?

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷，不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙

點擊加載更多

塑殼式漏電斷路器

塑殼式漏電斷路器專題,為您提供塑殼式漏電斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塑殼式漏電斷路器 相關的專業交流討論,更多塑殼式漏電斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 济源市| 融水| 黄浦区| 铜川市| 镇远县| 邹平县| 兴隆县| 苍南县| 桃园市| 绵竹市| 望谟县| 馆陶县| 上林县| 鄯善县| 沂南县| 宣汉县| 许昌市| 鄂托克旗| 莱芜市| 锦州市| 沅江市| 大港区| 万安县| 同仁县| 葫芦岛市| 渝北区| 阳江市| 安岳县| 称多县| 吴桥县| 视频| 汪清县| 壶关县| 礼泉县| 晴隆县| 星子县| 德昌县| 客服| 枝江市| 咸阳市| 黔东|