国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 浪涌保護器(SPD)的選擇步驟

    浪涌保護器(SPD)選擇時,需要按照保護設備性能特點、應用環境、安裝位置等各方面綜合因素進行選擇。為了讓您在選擇浪涌保護器時有條不紊,今天,鈞和電子從專業的角度為您分享一下“浪涌保護器(SPD)的選擇步驟”,具體如下: 第一步,選擇浪涌保護器的最大持續工作電壓(UC)、短時過電壓(UT)、標稱放電電流(In)和最大放電電流(Imax)。浪涌保護器最大持續工作電壓比電力系統的最大持續工作電壓要大得多,浪涌保護器的暫態過電壓比電網的暫態過電壓大得多。 第二步,確定保護距離,即確定浪涌保護器的安裝位置,通常情況下浪涌保護器需安裝在各個防雷保護區交界處,但是由于受到環境因素及被保護設備的安裝位置的影響,一般安裝在被保護設備的前端,采取并聯或串聯方式,具體按產品說明書進行。 第三步,預期浪涌保護器的壽命和失效模式。浪涌保護器的最長使用壽命為5年,每個產品都有失效指示。 第四步,浪涌保護器(SPD)和其他電氣的相互關系。正常情況下,Ic不會引起任何人身安全隱患及損壞其他設備;發生故障時,浪涌保護器(SPD)不會

  • 浪涌保護器(SPD)的連接導體

    為了確保浪涌保護器(SPD)的浪涌保護性能,其連接導體非常重要。連接導體分為內部和外部兩種。鈞和電子今天就浪涌保護器的連接導體做如下詳細分享: 一、浪涌保護器的內部連接導體 浪涌保護器(SPD)內部的連接導體應有足夠的截面積,長度要盡量短。沖擊電流截流導體中的電流密度不能超過允許值,否則在大沖擊電流下,導體的溫升會太高,甚至熔斷。現行的浪涌保護器技術標準還沒有給出內部導體電流密度的規定。如果把沖擊電流在導體中引起溫升的過程近似作為絕熱過程處理,即沖擊電流產生的能量全部被導體吸收,使導體溫度升高ΔT,即給定允許的導體升溫ΔT,就可以計算出導體的允許電流密度J。 經過專業的公式核算,浪涌保護器中連接導體的長度要盡量短,以減小浪涌電流在連接線上產生的電阻性壓降和電感性壓降,以及導線所受的電動力。一般來說,浪涌保護器中連接導體的電阻性壓降比電感性壓降要小得多。因此,通常只考慮電感性成分。 在計算浪涌保護器的限制電壓

  • 浪涌保護器型號與正確替換

    浪涌保護器型號與正確替換

    現在各個設計院把浪涌保護器型號弄的亂七八糟的,在網上有些型號都找不到呀!請問那位老師教教小弟,針對浪涌保護器選擇分斷能力的具體要求來確定浪涌保護器的選型呀?

  • 請教各位GGJJ關于浪涌保護器(SPD)問題?

    新手O(∩_∩)O~ 各位前輩多多指教~~~我們所說的浪涌保護器(SPD)具體能保護什么?一般都是安裝在進線柜前面嗎?怎么安裝呀?有哪些要求?像我們所維護的設備,有大型加熱爐子、變頻器等都可以安裝嗎? 萬分感謝!O(∩_∩)O謝謝

  • 如何正確的選擇浪涌保護器的型號

    我問了很多人都說 按級別選擇浪涌保護器好象是按最大放電電流 Imax來分,分別有10、20、40、65、80、100末端好象都用10的,一級進線端好象都用40或者65的就夠了(聽別人說的)我想問的是:如果我設計了一個小建筑和一個負荷大點的建筑,一個是10KW一個是100KW,如果按級別選型,難道都選40或者65的??嗎 如何正確的給浪涌保護器選型呢?請高手指教!

  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q

  • SPD保護器的選型根據什么?

    SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。

  • 浪涌保護器(SPD)失效時的安全性

    當浪涌大于設計最大能量吸收能力和放電電流時,浪涌保護器(SPD)可能失效或損壞。今天鈞和電子為您詳細分析一下“浪涌保護器失效時的安全性”。 一、浪涌保護器的失效模式 浪涌保護器的失效模式分為開路模式和短路模式: (一)開路模式 在開路模式下,被保護系統不再被保護,因為失效的浪涌保護器對系統影響很小,所以不易被發現。為保證下一個浪涌到來之前,更換失效的浪涌保護器,就需要有一個指示。正常狀態下為綠色窗口顯示,一旦失效,將出現紅色窗口指示。 (二)短路模式 在短路模式下,失效的浪涌保護器嚴重影響系統,如果被保護系統沒有合適的裝置將失效的浪涌保護器從系統中脫離,系統中短路電流通過失效的浪涌保護器,短路電流導通時使能量過渡釋放可能引起火災。使用具有短路失效模式的浪涌保護器需要配備脫離器。 二、浪涌保護器安裝的注意事項 (一)浪涌保護器與被保護設備之間要設定合理的距離

  • 浪涌保護器前的開關用什么型號的合適?

    請教:浪涌保護器前的開關的作用是什么?用什么樣的開關合適?有些圖紙用塑殼,有些用微斷,用微斷隔離可以嗎?[ 本帖最后由 2csz 于 2009-5-22 12:30 編輯 ]

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。

  • 請教,浪涌保護器如何選擇?

    大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了!!我的郵箱:[email protected]

  • 請教各位,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 那個浪涌保護器是怎么樣選型號的

    我是一個新手!想知道下!那個浪涌保護器是怎么樣選型號的?好像是有什么SPD的嗎?主流的是幾種啊?...謝謝大哥哥們指教下!!!

  • 請教電涌保護器、浪涌保護器、spd、pen的概念

    俺是土建專業的,遇到幾個小問題,請教一下:1、電涌保護器、浪涌保護器有啥區別嗎,有人說一樣,為啥圖紙上這兩個詞都出現了呢,圖紙上說:《電涌保護器技術參數:Uc=440V(MC),Imax=40KA(8/20us),Up=1.8KV,浪涌保護器型號為PU 40*3.》2、PEN是什么意思3、SPD是什么意思呢

點擊加載更多

spd浪涌保護器型號

spd浪涌保護器型號專題,為您提供spd浪涌保護器型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與spd浪涌保護器型號 相關的專業交流討論,更多spd浪涌保護器型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

安裝浪涌保護器

網線浪涌保護器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 康定县| 房山区| 永寿县| 沽源县| 华坪县| 龙口市| 石阡县| 文化| 南部县| 卓尼县| 赣州市| 辉县市| 得荣县| 个旧市| 揭阳市| 阳谷县| 长兴县| 阳曲县| 翁源县| 武平县| 榆中县| 卫辉市| 镇原县| 西乌珠穆沁旗| 磐安县| 巫溪县| 青海省| 肥东县| 随州市| 楚雄市| 东兴市| 郴州市| 武平县| 临澧县| 宜昌市| 集安市| 永川市| 逊克县| 兰州市| 阜城县| 马鞍山市|