電源浪涌保護器是防止破壞性的雷電流入侵建筑物電力系統的一種防雷裝置。按照國際電工委員會的IEC的標準,低壓配電系統中的電源浪涌保護器分為A、B、C和D四個等級。今天鈞和電子為您詳細講解電源浪涌保護器的分類及作用。 一是,A級電源浪涌保護器(SPD) A級電源浪涌保護器用于低壓架空線路,通常由火花間隙和壓敏電阻串聯構成。A級電源浪涌保護器設計的8/20μs標成放電電流為5kA,這種負荷在遠處雷擊情況下出現于供電系統。在直擊雷情況下,火花間隙燒熔且非線性電阻熔化,脫離器將失效的浪涌保護器與系統脫離,保護線路的安全。 二是,B級電源浪涌保護器(SPD) B級電源浪涌保護器的放電能力要求最高,主要是為了雷電保護等電位連接。這級浪涌保護器是在防雷器區LPZ0A~LPZ1的界面上進行雷電和浪涌防護,能夠多次承載10/350μs波型的雷電流而不受損壞,同時需與熔斷電阻配合使用。 三是,C級電源浪涌保護器(SPD) C用于建筑物中的電氣裝置,安裝在LPZ1~LPZ2的交接面上
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
25HP水冷柜機,出廠時檢驗OK,但到客戶端安裝首次送電時,出現逆相,檢查接線沒有接錯,請各高手指點一下問題出在哪兒?(更換新品后故障消除)
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
今天看見個圖紙,柜子是GCS型,進線用的框架斷路器,裝了電源浪涌保護器,后面的抽屜回路居然每個抽屜里面都裝一只電源浪涌保護器,學師爺一句“有這個必要嗎?” 錢啊
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。
JGGQ-63 自復式過欠電壓保護器采用控制線路采用高速微低功耗處理器為核心、磁保持繼電器為主電路、模數化標準設計,當供電線路出現過電壓、欠電壓時,保護器能在持續高壓沖擊下迅速、安全地切斷電路,避免異常電壓送入終端電器造成事故的發生,當電壓恢復正常值,保護器將在規定時間內自動接通電路,確保終端電器在無人值守情況下正常運行。
一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。
在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。
大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了??!我的郵箱:[email protected]
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
剛接觸配電不久,對何時何地需要設置電源線路浪涌保護器,我不是太明白,比如:需要在總電源處設置,在一二級配電箱是否需要設置,設置的依據是什么?有規定或者具體要求嗎?還有,在實際選用時,怎么確定參數?有什么相關資料可以推薦一下,謝謝!
在我們這里,供電所不讓我們在電表前面的總開關裝浪涌保護器啊。gb50057-2012上不是有規定說在入戶端裝SPD嗎?這個咋整啊,供電所不給裝
1、33層高層住宅在單元電表箱有沒有設置浪涌保護器(在小區配電室和單體配電室已經設置了浪涌保護器)2、關于浪涌保護器怎么設置有沒有規范的明確規定啊,如果有請各位大蝦提供。3、33層高層住宅在有兩路高壓從不同的供電站引入的情況下,是否還需要設置EPS電源。4、關于EPS電源及備用電源的規定有沒有明確的規范規定啊,如果有請各位大蝦提供。我是甲方設計院給設計了單元電表箱有沒有設置浪涌保護器,還在有兩路高壓從不同的供電站引入的情況下,設計還設置EPS電源。我想取消能否可行?
請教下各位高手,我是搞電氣成套的,在做二次設計的時候經??吹接械脑O計院低壓進線柜中的浪涌保護器上端加斷路器,有的設計院在浪涌上端加熔斷器,請問兩者有區別嗎
我之前接觸的項目:每個高壓柜都裝設BSTG-B-12.7/600,然后低壓進線柜裝設SIWOU-100/4P,再則下級動力配電箱裝設SIWOU-40/4P。問題:1.高壓柜內的過電壓保護器不屬于后面的低壓浪涌保護器吧? 2.究竟哪幾個方要設置浪涌保護器?不同地點設置的保護器規格怎么確定? 3.保護浪涌保護器的斷路器規格如何選擇?希望大家多多指點,多謝了。
各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側?
二類高層消防和普通客梯選擇二級浪涌保護器CPM-R40T UP值為<=1.8KV In=40KA 防雷辦說UP值不符合要求,請問大家規范要求二級浪涌保護器的up<=1.5KV嗎