国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q

  • 請教:浪涌保護器前面可以加熔斷器嗎?

    最近看配電系統圖,見到配電系統圖中,每一個浪涌保護器前面都了加熔斷器,印象里覺得有問題,哪位朋友幫著指點一下,這樣的設置對嗎?

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。

  • 請教各位,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。

  • 請教,浪涌保護器如何選擇?

    大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了!!我的郵箱:[email protected]

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 浪涌保護器前面的熔斷器怎么選擇

    浪涌保護器前面的熔斷器怎么選擇

    本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 編輯 請教下各位師傅兩個問題:1. 建筑電氣常用數據手冊上的P134,浪涌保護器的A級、B級、C級、D級是怎么回事,我們平時怎么確定我們需要的浪涌保護器是哪個級呢?2. 浪涌保護器前面的熔斷器參數怎么選?

  • 關于浪涌保護器配熔斷器保護的問題

    關于浪涌保護器配熔斷器保護的問題

    低壓配電柜中對母線裝設浪涌保護器,在浪涌保護器上方一般還要加裝熔斷器,用來保護SPD,但熔斷器的額定電流遠小于SPD放電電流,這樣熔斷器在SPD保護工作時不就熔斷了嗎

  • 防雷的浪涌保護器前也要有熔斷器?

    我搞不明白,為什么即使是防雷的浪涌保護器前也要有熔斷器?請教各位大俠!避雷器不是一定在鎔斷器前么,否則起不到作用。兩者到底什么差別?

  • 【請問】浪涌保護器前可以不裝斷路器或熔斷器嗎

    浪涌保護器前可以不裝斷路器或熔斷器嗎?有沒有規范明確規定?另外,斷路器或熔斷器是與浪涌串聯,與用電設備并聯,那熔斷器或斷路器不就是保護不了用電設備嗎?請各位大蝦解答啊....

  • 請教浪涌保護器前端的熔斷器問題,謝謝!

    浪涌保護器前端的熔斷器或斷路器究竟該如何選型?是專用熔斷器還是普通熔斷器呢?是用斷器器還是熔斷器呢?這個問題請教過很多人,所以想向大家請教請教。

  • 咨詢下有關浪涌保護器的問題

    請教下各位高手,我是搞電氣成套的,在做二次設計的時候經常看到有的設計院低壓進線柜中的浪涌保護器上端加斷路器,有的設計院在浪涌上端加熔斷器,請問兩者有區別嗎

  • 浪涌保護器安裝位置及規格

    我之前接觸的項目:每個高壓柜都裝設BSTG-B-12.7/600,然后低壓進線柜裝設SIWOU-100/4P,再則下級動力配電箱裝設SIWOU-40/4P。問題:1.高壓柜內的過電壓保護器不屬于后面的低壓浪涌保護器吧? 2.究竟哪幾個方要設置浪涌保護器?不同地點設置的保護器規格怎么確定? 3.保護浪涌保護器的斷路器規格如何選擇?希望大家多多指點,多謝了。

  • 浪涌保護器正確安裝位置

    各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側?

  • 二級浪涌保護器UP值的問題

    二類高層消防和普通客梯選擇二級浪涌保護器CPM-R40T UP值為<=1.8KV In=40KA 防雷辦說UP值不符合要求,請問大家規范要求二級浪涌保護器的up<=1.5KV嗎

  • 解析浪涌保護器的各種參數含義

    浪涌保護器作為低壓配電系統的元件之一,所涉及到很多的參數指標都與其他的空氣開關是相同的。但是每一種空氣開關都有其不同于其他空氣開關的參數與指標。當然,并不是所有的空氣開關都如此。只是一些特殊作用的空氣開關才會涉及到很多不同的參數。例如雙電源自動轉換開關、浪涌保護器和隔離開關等。以下是浪涌保護器的各種參數含義的解析。 1、最大放電電流Imax:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 2、額定放電電流Isn:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值

  • 浪涌保護器與防雷措施概述

    防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述。浪涌保護器又稱SPD、防雷器、電涌保護器或避雷器,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,泄放到大地,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍、鈷、鉻、錳、銻等金屬氧化物作為添加劑,經過混料、適粒、線型,在1000℃;以上的高溫下燒制而成,形狀呈圓餅形或環形,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,它對過電壓響應時間非常快,通流能力也很高。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,也可以理解為內部防雷和外部防雷。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,應涵蓋在內部防

點擊加載更多

熔斷組合浪涌保護器

熔斷組合浪涌保護器專題,為您提供熔斷組合浪涌保護器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熔斷組合浪涌保護器 相關的專業交流討論,更多熔斷組合浪涌保護器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 五家渠市| 伽师县| 马龙县| 岳普湖县| 温宿县| 万年县| 古浪县| 海阳市| 夏河县| 鸡西市| 延津县| 瑞丽市| 雅江县| 三穗县| 吴忠市| 科技| 岳池县| 大理市| 株洲市| 东阳市| 门源| 石渠县| 永丰县| 温宿县| 东平县| 高清| 平江县| 隆德县| 浏阳市| 洛川县| 太康县| 日土县| 荃湾区| 金昌市| 鄂温| 泾川县| 茶陵县| 龙井市| 逊克县| 离岛区| 武鸣县|