PC級的雙電源自動切換開關是不是更可靠一些?可是他不帶短路保護,在選擇它的時候需要給前面配一個短路保護開關嗎? 個人認為如果系統是以放射式給雙電源供電,則不需要此短路保護開關,因為前一級可以保護,如果是以鏈式或樹干式給雙電源供電,則需要此短路開關??! 大家對此有什么看法??
雙電源移動轉換開關 上端A B C N各個打電阻都是無窮大 下端A B有350歐的電阻這個問題嚴重嗎 我個人感覺是有問題的 這個會有相與相短路的隱患 但是我就是說不清楚為什么現在送電是沒問題的
情況如下:原設計圖紙中電梯,樓道照明等雙電源自動切換開關的執行單元采用了3P斷路器,現在要改成4P的,雙電源自動切換開關采用的是德力西的。不知那位高人能給說一下還能再加上1P嗎?還有怎么才能加上啊。最好不要告訴我換整個的雙電源自動切換開關啊。最好能夠經濟實惠,方便簡單的方法。先謝謝各位了。
各位仁兄有那位知道“上海蒙崎雙切電源自動切換開關怎么接線”嗎?型號為HYCQ5M-400的零線不經過雙切,接好后切斷市電發電機供電雙切開關不會自動切換,是什么原因?各位高手給指點指點謝謝!~!
公司的雙電源自動切換開關ATS帶發電機啟動,有一點不明白,請高手解答!公司的資料已丟失,我從網上查資料,發現ATS有好多種,ABB的ATS要帶一臺UPS提供控制電源,其它公司有的要把發電機蓄電池24伏電源送到ATS,有的不需要!停電后ATS內有一觸點閉合,啟動發電機,沒有電源怎么閉合繼電器觸點?我不明白當主電源停電時,發電機還沒有啟動,ATS控制電源沒有,怎么工作?難道繼電器觸點斷電閉合,有控制電源斷開?請高手解答!
1,雙電源自動切換開關的CB級和PC級的區別pc級無短路保護功能cb級有短路保護功能這么理解對嗎?2,對pc級的前面加斷路器做保護,對cb級的前面加隔離開關做保護這么做可以?3,如果雙電源開關本身有 隔離 功能 是不是不用在前面加斷路器或隔離開關了 ??? 4,如果一棟建筑物從外邊引入一用一備 兩條電纜 。在隔離開關處做重復接地。。。這樣的系統有沒有問題????
在選購雙電源自動轉換開關時,首先需要考慮滿足所在地使用的各類參數,如:額定工作電壓、頻率、額定工作電流、相數、轉換條件、轉換時間、使用類別等。為了方便大家更好的選型, 以下電工之家就相關參數做簡要概述。 一、 雙電源的額定工作電壓、頻率、額定工作電流、相數 如上參數適用于所有電氣產品的選型,也僅僅表明雙電源作為“導體”需滿足的最基本要求,雙電源必需能夠滿足使用地的電壓、頻率、電流及相數等電氣性能要求,一般電氣工程師已經很熟悉。 注:按照《IEC62091固定式消防泵控制器》標準規定,用于消防泵的雙電源產品,其額定電流不得低于電機額定電流的115%,從安全的角度考慮,建議雙電源的額定電流統一采用負荷電流的125%(新民規也建議為125%)。 二、 雙電源的轉換條件 在“特定條件”下,我們需要雙電源能夠自動可靠的實現轉換。這個“特定條件”就是雙電源的轉換條件,或稱之為轉換前提,是我們選購雙電源時的首要考慮要素。 1、 在常用電源未發生故障的情況下不能轉換 這是許多用戶(甚至廠家)都容易忽視的問題。雙電源控制器必需能夠識別
新一代智能型雙電源自動轉換開關所集合的豐富測量及顯示,兩路電源的更準確穩定判斷與控制,通信及編程設置等功能等等。 1、測量與顯示功能 新一代智能型雙電源集更多電器功能與一體。測量功能包括:兩路三相相電壓、頻率;常用合閘、備用合閘、分閘狀態指示等等。雙電源控制器采用LCD液晶大屏幕中文顯示。完備的中文操作提示使操作更為便捷。 2、保護功能 過載及短路保護;斷相、斷路保護;失壓、欠壓保護。 3、判斷與控制 雙電源控制器具備上述兩路電測量及顯示功能,以及消防及發電功能。另可在對線路故障判斷后設置延時1-60S進行電源間自動切換,輸出20A無源觸點,控制轉換開關切換。
按照國家ATSE標準,雙電源自動切換開關按照其工作工位(又稱工作段式)分為二段式(二工位)和三段式(三工位)。一、二段式雙電源及三段式雙電源的定義1、二段式雙電源:分為常用電源和備用電源兩個工作位,保障負載始終與一路電源接通,僅在轉換其間(通常是50-100ms)內斷電,不能夠同時切斷兩路電源。2、三段式雙電源:分為常用電源-零位-備用電源三個工作位,中間零位可保證負載與兩路電源長期隔離,由控制器決定是否保留在中
一種基于交流接觸器的新型ATSE產品深圳市強電通科技有限公司 518010 廣東深圳摘要: 闡述了接觸器可以作為ATSE的主觸頭開關電器的依據,以及接觸器的工作原理及接觸器的優點,作者的觀點是:由單片機控制,采用接觸器作為ATSE的主觸頭開關電器的新型ATSE產品是可靠性和性價比比較高的一種雙電源切換方案。關鍵詞: ATSE 主觸頭開關電器 接觸器 單片機0.引言國家設計規范中明確說明:建筑內的消防用電負荷要由兩路電源供電,并在最末一級配電處實現自動切換,所以雙電源自動切換開關(ATSE)是目前建筑電氣行業中一個很熱門的產品,雖然目前市場上有很多種類型ATSE產品可供選擇,但基于接觸器的ATSE產品卻很少見,然而ATSE的國標中是允許采用接觸器作為ATSE的主觸頭開關電器的,作者的觀點是:由單片機控制,采用接觸器作為ATSE的主觸頭的新型ATSE產品是一種性價比比較高的雙電源切換方案。1 ATSE的基本功能和接觸器可以作為ATSE主觸頭的依據1.1ATSE的定義和其基本功能<
我在做一個關于A(yíng)TS的市場調查,非常希望得到大家的意見。1ATS的常用型號是哪些?2是CB級用的多還是PC級用的多?為什么?3各位經常選用的品牌是哪些?4是電動的多還是手動用的多?5對于開發中的ATS新產品,您有哪些期望?謝謝!
本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 編輯 各位大師,小弟請教:柴油發電機為352kVA,我的雙電源切換開關額定電流630A,現在后端有兩面出線屏負荷剛好300kVA左右。由于甲方另外還要加兩面出線屏,加的負荷大約是400kW,遠超過發電機容量。我想請問,在不更換發電機,不更換雙電源切換開關,加上額外負荷的情況下,會出現什么情況,請大師們指教,任何情況都可以指出。謝謝。
比如供電線路的計算電流為560A,給出計算過程,謝謝,還有電涌器怎么選擇,也是以上電流大小,給出過程,謝謝,好心人幫一幫啊,呵呵
各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",按我圖上的設計可以實現這個要求嗎?請大家幫么?,謝謝啦.
一、消防輸入接口當線路出現消防報警時,此時需要雙電源及時分斷兩路電?,常?guī)雙電源產品配置有消防常閉無源開關信號,接用戶指示輸入該常閉信號后,指示雙電源開關進入雙分狀態,當消防報警撤消時,使消防接口輸入的常閉開關變為砳_(kāi)狀態,如果常用電源和備用電源都正常時雙電源開關將自動延時自復到常用電源。使供電系統恢復正常。備注:特殊可配置為DC24V有源消防。二、報警輸出接口
新做一計算機房工程,應使用方要求,對于單電源設備,均需在前方安裝一個雙電源自動切換器(功率要求不低于3KW就行),就是說雙路輸入,一路輸出接至該單電源設備。單電源設備為服務器和交換機還有部分計算機。請問:現在有能滿足上述要求的設備嗎?請大家幫幫忙?!或提供相關信息,謝謝?。?!
自動轉換開關主要用來檢測被監測電源(兩路)工作狀況,當被監測的電源發生故障(如任意一相斷相、欠壓、失壓或頻率出現偏差)時,控制器發出動作指令,開關本體則帶著負載從一個電源自動轉換至另一個電源。當故障電源恢復正常時根據不同的工作方式(根據不同的工作需要提前設置),決定是否由現工作電原返回到原供電電源。 自動轉換開關所具備的功能取決于控制器的選擇,下面列舉了控制器提供的基本功能及附加功能、可選功能,不同的控制器含有以下功能的幾項或全部,用戶可根據不同系列產品的樣本介紹選擇滿足您功能需求的最經濟的控制器產品。 1、常用電源失壓、三相斷相、欠壓、超壓自動監測 2、備用電源失壓、三相斷相、欠壓、超壓自動監測 3、電源狀態、ATS工作位置LED顯示
在雙電源自動切換開關選型的過程中,經常會遇到很多,比如電流、電壓、頻率和極數等,而選擇的前提是得懂這些參數的定義。下面電工之家簡單介紹下雙電源自動切換開關控制電壓與工作電壓的區別。一般我們平時所指的工作電壓為開關在整個線路中正常承受的電源額定電壓,可以為單相,也可以為三相??赡馨ê芏嗷芈返碾妷海豢刂齐妷簽槟骋豢刂苹芈返墓ぷ麟妷?,比如線圈控制電壓,電機控制電壓,一般為單相交流及直流。我公司的KT-GA系列雙電源自動切換開關,在正常情況下,工作電壓為AC380V,控制電壓為AC220V(此時的控制電壓為電機回路的控制電壓,此處的控制電壓采樣取自工作電壓三相電的其中一相
雙電源自動轉換開關有PC級和CB級,這兩種形式的使用有什么區別?對于樹干式配電的采用PC級合適嗎?
雙電源自動切換開關接線圖
雙電源自動切換開關接線圖專題,為您提供雙電源自動切換開關接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源自動切換開關接線圖 相關的專業交流討論,更多雙電源自動切換開關接線圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度