公司設備配了一臺PLC(西門子)控制柜,沒有使用專用的PS電源,而是用的SITOP 10A的24VDC電源。由于未知(可能為感應電)原因將柜子內的部分24V元件燒壞,在檢查線路的時候無意中發現SITOP 24V電源“+”極對地電壓為0V,“- ”極對地電壓為-24V,電源模塊上沒有設置電壓的開關,雖然仍然能夠正常使用(PE不能接地),但覺得很奇怪。想問問高人有沒有注意到這種情況,這到底是電源在也因為這次故障變的有問題還是電源出廠就是這樣設計的?
背景:之前做的控制項目接近開關的信號都是走板卡來采集信號的,現在改 為用plc的數字量輸入來采集信號問題:1.接近開關如何接入到plc上面 2.如何通過上位機讀取接接近開關的DI口的狀態感謝大家給出專業的指導!!!!
西門子一直推最新的NXairs,聲稱8KH20開關柜13年已退市,但是大多項目不認可最新型號,仍要求以8KH20投標,請問這兩個產品有什么區別,為什么很多人認可8KH20不認可新產品?
第一次上傳點資料,希望大家多多支持!是關于施耐德西門子等開關的選型的。
西門子的說Nxair是新柜型,可我師傅說8BK20好。Nxair配的是西門子最新的3AE斷路器,8BK20配的是3AH。我們是重要負荷,應該選哪個柜型好呢?謝謝大蝦們指點!!
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下:
在進行電器電路模塊設計或給新產品定型時,有時極少認真考慮配套開關電源的選擇,直到發現問題出在開關電源部分,才重新評估這個問題。 一、選擇開關電源的基本依據 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標,只要根據電路的功耗計算出即可。也應考慮測試高、低供電電壓極值。 大多數固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內變化,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調的或允許更大變化范圍的電源。 如果用該電源給組合式裝置供電,則裝置所需最大的電流的75%到90%由一個電源提供,不夠部分可并接兩個或更多電源。 二、開關電源的擴展和安全性
開關電源的特點是會產生很強的電磁噪聲,如果不嚴格控制,會產生很大的干擾。 下面介紹的技能有助于下降開關電源的噪聲,并可用于高度靈敏的模仿電路。 1.電路和設備的挑選 關鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,這也能夠下降開關管上的壓力。 這些電路包含ZVS(零電壓開關),ZCS(零電流開關),諧振模式。 (ZCS的一種),SEPIC(單端初級電感轉換器),CK(一組磁性結構,以其發明者的姓名命名)等。 削減切換時刻并不一定會導致功率提高,因為磁性元件的RF振動需求強大的損耗緩沖,最終能夠觀察到削弱的返回。 使用軟開關技能,雖然會略微下降功率,但在節省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優勢。 2.阻尼 為了
一、開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。開關電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原理及常見電路1、AC輸入整流濾波電路原理:
剛接觸S7-300,對模擬量處理不太熟悉,那位有關于模擬量處理的程序,熱電阻的,4-20MA流量處理顯示的,對流量(脈沖信號)處理的程序,分享一下~
關鍵字:開關電源 0 引言 開關電源作為電子設備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優點,在數字電路中得到了廣泛的應用,然而由于工作在高頻開關狀態,屬于強干擾源,其本身產生的干擾直接危害著電子設備的正常工作。因此,抑制開關電源本身的電磁噪聲,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,以保證電子設備能夠長期安全可靠地工作,是開發和設計開關電源的一個重要課題。 1 開關電源干擾的產生 開關電源的干擾一般分為兩大類:一是開關電源內部元器件形成的干擾;二是由于外界因素影響而使開關電源產生的干擾。兩者都涉及到人為因素和自然因素。 1.1 開關電源內部干擾 開關電源產生的EMI主要是由基本整流器產生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產生的尖峰電壓干擾。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過程是產生EMI最常見的原因。這是因為工頻交流正弦波通過整流后不再是單一頻率的電流,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分
用的是西門子300系列PLC,我想問下DI DO AI AO模塊的24V電源取PLC電源模塊本身的好 還是用外部開關電源的24V電源好,一般都咋設計 求高手作答?
1.請教各位:西門子SIKUS系列交流低壓開關柜在建筑領域的應用怎么樣?2.有圖片的是否可以上傳幾張,讓大家共享一下3.能介紹一下國內有多少生產廠家?
如題
S7-300 PLC的模式選擇開關(如圖)共分4檔:RUN-P(運行編程),RUN(運行),STOP(停止)和MRES(內存復位)4檔。 1、RUN(運行)打到此檔,“RUN”綠色發光二極管點亮,PLC運行程序。此時僅能監控PLC中的程序,不能修改和下載程序。2、STOP(停止)撥到此檔,“STOP”發光紅色二極管點亮,PLC停止程序的運行,可以下載和修改程序。另外,如果在處理一個S7程序時CPU 進入了STOP 狀態,或者當您下載程序后無法將CPU 切換為RUN 狀態,您可以從診斷緩沖區的事件列表中判斷出(評估診斷緩沖區),此時,CPU必須打到STOP狀態。現故障的原因。3、MRES(內存復位)此檔為非保持檔位,釋放后會重新回到STOP檔。當模式開關撥到“MRES”檔并保持3秒鐘以上時,紅色的“STOP”發光二極管開始慢閃;此時釋放開關(回到“STOP”檔),并在3秒內把開關又撥到“MRES”檔(保持),當“STOP”紅色發光二極管快閃時就說明PLC內存已經復位了。內存復位的操作過程如下:<
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 編輯 開關電源的基本工作原理 開關電源是利用時間比率控制(Time Ratio Control,縮寫為TRC)的方法來控制穩壓輸出的。按TRC控制原理,有以下三種方式: 1) 脈沖寬度調制(Pulse Width Modulation,縮寫為PWM)。開關周期恒定,通
1 基本理論 開關電源的輸出電壓Vo是由一個控制電壓Vc來控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產生PWM波形。根據鋸齒波產生的方式不同,開關電源的控制方式可分為電壓型控制和電流型控制。電壓型的鋸齒波是由芯片內部產生的,如LM5025,電流型的鋸齒波是輸出電感的電流轉化成電壓波形得到的,如UC3843。對于反激電路,變壓器原邊繞組的電流就是產生鋸齒波的依據。 輸出電壓Vo與控制電壓Vc的比值稱為未補償的開環傳遞函數Tu,Tu=Vo/Vc。一般按頻率的變化來反映Tu的變化,即Bode圖。 電壓型控制的電源其Tu是雙極點,以非隔離的BUCK為例,形式為:
凡是做過開發工作的人員都有這樣的經歷,測試開關電源或在實驗中有聽到類似產品打高壓不良的漏電聲響或高壓拉弧的聲音不請自來:其聲響或大或小,或時有時無;其韻律或深沉或刺耳,或變化無常者皆有。 1、變壓器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。嘯叫并引起波形有尖刺,但一般帶載能力正常,特別說明:輸出功率越大者嘯叫越甚之,小功率者則表現不一定明顯。本人曾在一款72W的充電器產品中就有過帶載不良的經驗,并在此產品中發現對磁芯的材質有著嚴格的要求。(此款產品客戶要求較為嚴格)補充一點,當變壓器的設計欠佳也有可能工作時振動產生異響。 2、PWMIC接地走線失誤:通常產品表現為會有部分能正常工作,但有部分產品卻無法帶載并有可能無法起振的故障,特別是應用某些低功耗IC時,更有可能無法正常工作。本人曾用過SG6848試板,
工作條件: 開關:電力電子器件工作在開關狀態而不是線性狀態 高頻:電力電子器件工作在高頻而不是接近工頻的低頻 直流:開關電源輸出的是直流而不是交流 工作原理: 開關電源的工作過程相當容易理解,在線性電源中,讓功率晶體管工作在線性模式,與線性電源不同的是,PWM開關電源是讓功率晶體管工作在導通和關斷的狀態,在這兩種狀態中,加在功率晶體管上的伏-安乘積是很小的(在導通時,電壓低,電流大;關斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導體器件上所產生的損耗。 與線性電源相比,PWM開關電源更為有效的工作過程是通過“斬波”,即把輸入的直流電壓斬成幅值等于輸入電壓幅值的脈沖電壓來實現的。脈沖的占空比由開關電源的控制器來調節。一旦輸入電壓被斬成交
特點: 體積小、重量輕:由于沒有工頻變壓器,所以體積和重量只有線性電源的20~30%。 功耗小、效率高:功率晶體管工作在開關狀態,所以晶體管上的功耗小,轉 化效率高,一般為60~70%,而線性電電源只有30~40%。 結構簡單、可靠性高:維修方便,電流紋波率可以很容易的做到比較低。 工作模式: 開關電源就是利用電子開關器件(如晶體管、場效應管、可控硅閘流管等),通過控制電路,使電子開關器件不停地“接通”和“關斷”,讓電子開關器件對輸入電壓進行脈沖調制,從而實現DC/AC、DC/DC電壓變換,以及輸出電壓可調和自動穩壓。 開關電源一般有三種工作模式:頻率、脈沖寬度固定模式,頻率固定、脈沖寬度可變模式,頻率、脈沖寬度可變模式。前一種工作模式多用于DC/AC逆變電源,或DC/D