無功補償成套裝置布置圖,請各位多多賜教?。?/p>
無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,電容器造成損壞,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,這是很危險的。當電網的負荷呈感性時,如電動機、電焊機等負載,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,當負荷呈容性時,如過量的補償裝置的控制器,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,來決定電容器的投切,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率。
請問各位,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號?。∧芊窠o介紹一下使用效果呢!:)
10KV高壓自動無功補償成套裝置 ZRTBBZ
:victory:低壓分相投切自動無功補償成套裝置
低壓動態無功補償裝置可以通過計算、估算的方式得出補償容量。 對電網沖擊較大,系統功率因數低,造成電能的浪費,對這些設備進
GB/T15576-2008《低壓成套無功功率補償裝置》 根據這一國標的話,想要做好這些實驗的話,需要些什么儀器呢?我公司今年申報的3C認證,說我們無功補償裝置未達標。。糾結~~ 有沒有無功補償裝置試驗儀一類的儀器呢?有的話能給我提供下聯系方式么?在線求答案~~~
低壓無功智能補償裝置是在傳統無功補償裝置基礎上加裝了智能無功功率自動補償控制器。因為具有智能化、少維護和良好的跟隨性能,因此在補償無功功率、提高功率因數、節能降損、改善電壓質量、提高設備出力進而提高企業效益等諸多方面,都是傳統無功補償裝置所無法比擬的,近年來也得到了迅速發展和廣泛應用。 然而,低壓無功智能補償裝置也有產品自身性能不盡完善、缺乏掛網運行經驗、用戶認知程度不足等問題,為使其不斷成熟并推廣,筆者就其現存的一些問題提出解決辦法。
小庫說: 智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢? 控制器內部具備優化的無功補償策略程序,控制物理量如無功功率(功率因數)、投切時間、電壓電流門限等參數可設置,按照用戶需求和特性動態無功補償,并將共補和分相分組補償有效結合。 采用智能低壓電子復合開關作為開關元件,徹底解決了電容器投入時的浪涌電流問題,無觸頭燒損之慮,無需散熱,更不會產生諧波注入,安全可靠性高。 具有完善的過壓、欠壓、缺相、諧波、振蕩等保護措施。 具備GPRS通信功能,可將補償結果反饋給配電管理系統,計算無功功率經濟效益,并可接受系統控制??刂破魍瑫r具有配電監測的功能,可通過GPRS通信模塊將配
看到一些產品說明書里提到:具有欠流、過流保護功能。猜想是干線/母線上的保護,通過采樣電流來獲取,而不是指各路電容器組的保護,因為看到電氣接線圖上沒有采樣點?短路保護通過空氣開關實現,指的也是各路電容器組這個整體吧,是否能用刀熔?請知道的大俠指點下。
不要惡意灌水第一章 項目概述1.1前言 中容電力補償設備有限公司研制生產的低壓諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次、5次、7次、11次、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉、變頻、軋鋼、整流設備等的環境。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,大大降低電網的諧波量,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,提高設備和其它電器組件的可靠性。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波。系統的操作可分自動運行和手動操作。1.2諧波的基本定義及基礎知識1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念 ★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz。7次諧波的頻率為350 Hz。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為65
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。
隨著中國經濟的飛速發展,企業對供電的需求與電力設備的質量提出了更高的要求,電力系統運行的經濟性與電能質量、無功功率有著密不可分的關系,本文就低壓無功功率補償裝置的設計進行了闡述與研究,并介紹了無功功率補償裝置在現場的運用。 關鍵詞:電能質量
最近單位要幫一家公司配電房進行無功補償,采用就地動態補償,現有3臺8*16KVar低壓電容柜,都是自帶控制器各自獨立補償,把客戶配電房總柜內電流取樣信號直接引出并到這3臺電容柜的電流采樣接線端子上,這樣可以進行嗎?
各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,當電動機機都停了,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,那A相也該有電流吧。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞?請明白的師傅指點。
我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用
低壓無功補償成套裝置
低壓無功補償成套裝置專題,為您提供低壓無功補償成套裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓無功補償成套裝置 相關的專業交流討論,更多低壓無功補償成套裝置相關內容請訪問