本帖最后由 fitman 于 2014-5-13 08:57 編輯 我有個75kW的異步電機,距離饋線柜160米,我想做一個小箱子放一個25kvar的電容,箱子里一個空開,空開上端接電動機,下端接去電容,這個空開平時電機不論啟停都一直合著。這樣做可以嗎?fitman:這個是就地補償優先考慮的方案。另外要注意幾點:1、補償容量為電機空載容量的90%;2、做好電容器的接觸保護;3、電容器優選園柱形帶拉斷,內置電抗的型號。注意:本方案不適合會運行在第四象限工況的電機(升降機類),以及太頻繁起動的電機(這個看經濟成本)。
我管理一條低壓線路3相4線,3X185mm+1X95MM,VLV電纜,全長500米,沿線一路帶有幾十戶負載,夏天用電高峰時電流為260A,末端對零線電壓為205V,用電性質為空調和節能燈,請問在線路末端4分之3處加裝3相電容補償,如果容量足夠大的話電壓可以提升到多少伏?大約需安裝多大的電容?
有一套可控硅直流電源,功率是300kVar,功率因數0.73,該裝置主要產生3次5次諧波。用戶希望將功率因數提高到0.9以上。請問就地補償方案怎么設計。電抗器怎么設計,其作用如何,如何計算匹配。電容器如何選擇,如何計算。如何在降低造價的同時盡量地提高功率因數?
我想在雙速電機上安裝電容器來實現就地補償,不知要安裝多大容量的電容器,也不知道怎么連接,現請大家幫免決。小弟在此多謝啦!!!電機的型號是 YD315M-8/4電壓 380V 功率 60/90接法 三角/YY轉速 740/1485
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
哪位高手告知?異步電動機加裝電容無功就地補償(電容器在電動機旁與電動機定子引線直接連接),在斷開電動機電源后,由于電動機及拖動負荷的慣性,電機還要轉動一段時間才徹底停下,請問在這段時間內,電動機和電容器中的電流電壓是如何變化啊?還是交流電嗎如何分析啊?電容過補與欠補有什么不同?歡迎回復[email protected]
各位老師好,我們廠想做就地無功補償,總容?0000,補償的設備容量2000,線路平均150米,想知道怎么計算補償后再收費電表上體現的節電率,謝謝!
確認幾個問題 1.總箱進線電纜要按補償后的電流選擇,而總箱的母排和出線的分路電纜要按實際的計算電流選擇,因為總箱就地補償是補償進線處的無功功率和后面的設備無關,想知道我說的這個對不對。2.如果1說的對,假如無功補償柜要是退出了進線電纜是不是要過載了。3.就是一個GGD的柜子(800*600*2200)最多能容納多少100A塑殼斷路器(加上隔離開關和電流互感器)?
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。
先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?
各位大佬好,急求各種功率風機、水泵無功就地補償配電系統圖,應該是三種情況:1、星三角啟動時,無功補償系統圖2、變頻啟動時,無功就地補償系統圖3、軟啟動時,無功補償系統圖最好整個CAD啊,截圖也行哦提供系統圖示,有設備選型和樣本最好啊,超級感謝啊,郵箱:[email protected]
采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!
電動機無功功率就地補償技術是推廣的一項節電項目。大力推廣這一新技術,對節能具有十分重要的意義。在煤礦井下,由于低壓供電負荷距離變壓器較遠,采用電動機無功功率就地補償技術除了節約電能外;還可降低線路壓降、使電動機易于起動。
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?
總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,到-26,這是為什么?請高手指點,在這里謝謝了。
現在有個站上安裝有無功補償裝置,我是這樣設計的,見附件圖不知道合不合理,再有就是電容器下端需要接地嗎?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,關于這方面有沒有標準設計
我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!
就地無功補償
就地無功補償專題,為您提供就地無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與就地無功補償 相關的專業交流討論,更多就地無功補償相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題