請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的?是通過什么來測算功率因素?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入?另外,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大?
無功功率補償(VARCOMPENSATOR)簡稱無功補償裝置,在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,動態地進行無功功率補償。
無功補償原理及應用分析
無功補償技術的原理及應用
請各位前輩說一說電容無功補償原理,要通俗的,直觀的,不要說為了提高功率因素那些。因為勵磁無功是必須的,是不是并聯了電容,那無功就減少了。最好用電流的流動來說明。謝謝。
無功功率補償(Reactive power compensation),簡稱無功補償,在電力供電系統中起提高電網的功率因數的作用,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。無功補償技術在配電網中的應用就是借助于無功補
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
兄弟的小公司要上SVG的項目,可是小弟之前完全沒接觸過這玩意。有了解的大哥幫小弟說說,成套廠一般需要采購什么部件,然后自己需要做什么?或者有圖紙給兄弟發個也行。大恩大德,兄弟謝謝了
在無功補償中我采用的是12組16KVAR的電容器,控制器采用JKL5C,但不知這種控制器如何使用,原理是什么,哪里有相關的圖紙可以參考?另外我在此網站上下載過一個無功補償的原理圖,不過用的是JKG的控制器而且是八路的,在圖中手自動控制的轉換開關型號是LW39B-16ND21-9/6我沒有查到這種開關的接點表,哪里有這種開關的接點表?我的十二路手自動控制的轉換開關該選什么樣的型號呢?謝謝幫忙!!!急等!!
有一臺舊的電容柜,大概資料如下:1.自愈式并聯電力電容器6只,750v,57.7A,30KvCr;2.真空接觸器一只;3.電抗器6只(大、小各3只);4.自動補償控制器一只; 由于柜子比較舊,很多元件型號、規格已模糊看不清,據說是濾波無功補償裝置,本人以前沒有接觸過這類裝置,求各位高手如有此類原理圖能傳一份給我(如有說明更好,包括元器件規格、型號)。謝謝!!!我的郵箱:[email protected]
希望大家喜歡,謝謝了
高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:
圖紙簡介: 此圖為全套10kV自動高壓無功補償圖紙,主要包括:一次系統原理系統圖,MSC1~4支路(柜)電氣原理圖及接線圖。希望對大家有用 投稿網友: guo75399406 上傳時間: 2014-07-18
無功補償器(Static Var Compensator——SVC)等。其中,SVC是用于無功補償典型的電力電子裝置,它是利用晶閘管作為固態開關來控制接入系統的電抗器和電容器的容量,從而改變輸電系統的導納。按控制對象和控制方式不同,分為晶閘管控制電抗器(Thyristor Controlled Reactor——TCR)和晶閘管投切電容器Thyristor Switching Capacitor——TSC)以及這兩者的混合裝置(TCR+TSC)、TCR與固定電容器(Fixed Capacitor)配合使用的靜止無功補償裝置(FC + TCR)和TCR與機械投切電容器(Mechanically Switch Capacitor——MSC)配合使用的裝置(TCR+MSC)。 為靜止無功發生器(Static Var Gen