  • 關于無功補償和諧波治理技術!

    從事這方面的工作多年,有一定的了解,雖然不是很專業,大家互相學習啦

  • 德國MR無功補償與諧波治理樣本

    MR低壓功率因數校正產品和濾波設備-2010

  • 無功補償兼諧波治理裝置

    無功補償兼諧波治理裝置

    無功補償兼諧波治理裝置

  • 無功補償諧波治理濾波控制器

    無功補償諧波治理濾波控制器

    洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,我國出現了新一輪電力緊張局面,但同時能源利用率低下,能耗偏高。為了盡快緩解電力供需矛盾,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域。改善用戶用電品質,降低電耗,為用戶的安全生產保駕護航。

  • 動態無功補償兼諧波治理圖片

    動態無功補償兼諧波治理圖片

    動態無功補償兼諧波治理圖片

  • 低壓諧波治理兼無功補償裝置

    低壓諧波治理兼無功補償裝置

    不要惡意灌水第一章 項目概述1.1前言 中容電力補償設備有限公司研制生產的低壓諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次、5次、7次、11次、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉、變頻、軋鋼、整流設備等的環境。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,大大降低電網的諧波量,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,提高設備和其它電器組件的可靠性。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波。系統的操作可分自動運行和手動操作。1.2諧波的基本定義及基礎知識1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念 ★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz。7次諧波的頻率為350 Hz。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為65

  • 有諧波的電路,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 高壓電網無功補償及諧波治理

    高壓電網無功補償及諧波治理

    摘要 闡述電網無功補償及濾波裝置的重要性,以及安裝濾波裝置后所產生的效果及經濟效益。 1 無功電量的概念 在平穩直流狀態下, 功率等于電壓與電流的乘積, 即:P=U×I。 在交流狀態下, 由于電壓與電流均為時間的周期函數,則功率由下式來進行計算: 當電網中的負荷含有電抗成分(通常為感性成分)或者負荷具有非線性特性時,電壓與電流就會有相位差或者電流含有諧波成分,此時電網傳輸能量的能力下降,功率的計算值小于電壓有效值與電流有效值的乘積,于是就引入了功率因數的概念。功率因數的英文全稱是Power factor,簡稱PF。PF 是一個無量綱的小于1 的實數。 當電壓與電流用有效值表示并引入功率因數時,則功率由下式來進行計算:

  • 尋求無功補償和諧波治理項目合作

    尋求無功補償和諧波治理項目合作,含普通電容柜、TSC、SVC、SVG和APF,電壓等級有400V、690V、6kV、10kV和35kV。互惠雙贏,歡迎站內信聯系。

  • 電網諧波治理和無功補償技術及裝備

    電網諧波治理和無功補償技術及裝備作者:羅安 編著出版社:中國電力出版社出版時間:2006《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》以電網諧波治理和無功補償技術與裝備為核心,面向工程應用背景,圍繞混合型有源電力濾波器的結構、諧波檢測和控制方法及工程實現技術等方面,展開討論了電網諧波治理和無功補償的諸多理論和技術問題,介紹了無源濾波器的優化設計、三相互感對濾波性能的影響,討論了諧波和無功的快速檢測方法,從工程應用的角度出發,給出了幾種典型混合有源電力濾波器的數學模型并分析其諧波治理性能,闡述了兩種實用的諧波治理閉環調節方法,并描述了混合有源電力濾波器和無功補償裝置及基于IGBT的STATCOM的具體實現技術。《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》有一定的理論深度,也有很直觀的仿真圖形和程序,強調理論聯系實際,有許多內容是作者和課題組從事教學和科研工作的成果與經驗積累。《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》可供從事電氣工程、控制工程及相關領域的工程技術和管理人員學習,可作為碩士研究生、博士研究生學習、參考用書,也可作為專業培訓班的教材

  • 變頻器的諧波治理與無功功率補償

    變頻器的諧波治理與無功功率補償,有需要的可以參照一下

  • 請教大家,關于諧波和無功補償的問題

    我們這邊的有些配網工程,有些單只低壓的無功電容器的無功電流奇大,導致無功回路跳閘或者燒毀,經師傅現場勘察,得出結論是,該用戶有產生諧波的大功率設備,請問大家這種分析對不對呢,諧波真的能讓我配電室處的電容器無功電流變大么,那應該怎么解決呢,謝謝了!

  • 對配電系統無功補償狀態下諧波治理的認識

    1 概述 在電力系統中,大部分負載在消耗著有功功率的同時,也需要大量的無功功率,這些無功功率并沒有被負載真正消耗,而是以電場和磁場的形式進行交換,因此無功功率將造成:占用供電設備容量增加和輸電線路損耗,降低設備供電電壓,因此必須在配電系統中安裝無功功率補償設備(通常采用并聯電容器),就近提供負載需要的無功功率,從而達到降低供電容量,減少電網的無功損耗,提高供電電壓水平的作用。 當正弦波電壓施加在非線性負載上時,電流就變成非正弦波,非正弦波電流在電網阻抗上產生壓降,會使電壓波形也變成非正弦波。現廣泛使用的負載大部分為非線性的,如鎮流器、變頻器、UPS、電梯、空調、熒光燈、復印機及家用電器等,這些非線性負載會產生大量的諧波電流并注入電網中,使電網電壓產生畸變。 2 諧波污染與諧振 配電系統普遍存在較寬頻率范圍的諧波污染,并聯電容器的容性阻抗特性以及阻抗和頻率成反比的特性,使得電容器容易吸收諧波電流而過載發熱,當容相匹配時,容易構成諧波諧振。 在電網中,各種

  • 無功補償諧波治理消弧消諧過電壓

    無功補償諧波治理消弧消諧過電壓

    不要惡意灌水方案設計、仿真分析及設備選型2.4.1濾波方案設計、仿真分析及設備選型(單個繞組側)2.4.1.1基波補償容量及安裝容量的確定 根據測試數據顯示目前中頻機以及部分生產裝置功率因數,以如下公式計算出需要補償的無功功率(總功率P取2000KW,PF=0.8)。Q=P(-) 計及濾波電抗的滯后無功作用,取補償后的COS=0.96 得到需補償1500kVar。 根據用戶提供的現場技術數據、技術要求,以及我公司諧波數據分析,結合我公司以往對其它同類型項目的設計經驗,通過計算、修正及仿真,本方案設計在變壓器的低壓繞組側各加裝一套濾波補償裝置,設計單套濾波裝置基波補償容量為1080kvar(能滿足用戶月平均功率因數在0.95以上),裝置共分為5,7,11次3條濾波支路。由于考濾到濾波裝置投入后吸收大量諧波電流注入各濾波支路,因此濾波裝置在滿足基本補償容量的同時,必須得加大安裝容量,本方案設計系統總安裝容量為1550kvar。濾波裝置的一次接線圖如下圖所示:2.4.1.2仿真分析及校驗 采用

  • NBT10818-2021無功補償和諧波治理裝置 術語

    NBT10818-2021無功補償和諧波治理裝置 術語

  • 無功補償、諧波治理技術交流群QQ:41857277

    [07年6月編輯 ]我看壇子里好多的人對電容補償都很迷惑,對電容器串聯電抗器不是很明白。就建了個群用于大家實時交流,有興趣的可以加入。群號:41857277我剛建的,顯示未登記,還不知道能不能用 ,呵呵 如果加入不了,先加我的QQ:26215202,我再把你放進去 ,嘿嘿 編輯后,原來的群已經滿了好久了,我后來免費建了一個在線企業 反正能湊合著用吧 至少是免費的

  • 無功補償、諧波治理方案及元器件的選取

    在論壇經常看到很多人對無功補償、諧波治理方案及元器件很陌生,希望下列文檔會對您有所幫助:kiss:

點擊加載更多

無功補償與諧波治理

無功補償與諧波治理專題,為您提供無功補償與諧波治理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償與諧波治理 相關的專業交流討論,更多無功補償與諧波治理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三相無功補償

無功補償自動控制器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 赣州市| 拜泉县| 张家界市| 灵璧县| 靖安县| 石渠县| 屏南县| 钦州市| 宜阳县| 周口市| 新野县| 嘉兴市| 二连浩特市| 辰溪县| 襄城县| 科技| 方正县| 织金县| 屯留县| 赤壁市| 玉龙| 什邡市| 新竹市| 陵川县| 杨浦区| 新化县| 武宣县| 名山县| 伊宁县| 西畴县| 刚察县| 六枝特区| 鲁甸县| 于都县| 都兰县| 灌阳县| 游戏| 安吉县| 惠水县| 锡林郭勒盟| 富川|