  • 電網無功補償和電壓調節

    電網無功補償和電壓調節

    無功對于電網系統設計來說,肯定是非常非常重要的了,這塊其實內容很多,就做一個簡單的梳理總結,有一些工程實踐中的認識,希望可以互相印證。無功對應電壓,有功對應頻率,應該是一個比較普遍大概的認識,當然沒錯。所以無功補償和電壓調節是密不可分的,也是調度考核的重要指標。

  • 電網的無功補償與電壓調整

    將電抗器、電容器、同步調相機和調壓變壓器等裝置接入電網中,以改善功率因數、調整電壓及起到補償參數等作用。電網無功補償的基本原則是:按電壓分層,按電網分區,就地平衡,避免無功功率的遠距離輸送,以免占用線路輸送容量和增加有功損耗。訪問中國電力網1 輸電網的無功補償與電壓調整中國電力網資料頻道提供電力行業最新統計資料輸電網多數無直供負載,一般不為調壓目的而設置無功補償裝置。參數補償多用于較長距離的輸電線路,有串聯補償(又稱縱補償)與并聯補償(又稱橫補償)之分。電壓支撐則多用于與地區受電網絡連接的輸電網的中樞點。1.1 電抗器補償電抗器是超高壓長距離輸電線路的常用補償設備,用以補償輸電線路對地電容所產生的充電功率,以抑制工頻過電壓。電抗器的容量根據線路長度和過電壓限制水平選擇,其補償度(電抗器容量與線路充電功率之比)國外統計大多為70% ~ 85%,個別為65%,一般不低于60%。電抗器一般常設置在線路兩端,且不設斷路器。1.2 串連電容補償串聯電容用來補償輸電線路的感抗,起

  • 淺談無功補償與電壓調節的關系

    小庫說: 最近總有人咨詢小庫 想問問這無功補償的原理是什么?為什么要進行補償呢? x小庫在此統一回答一下 電壓質量是衡量電能的主要質量指標之一。電壓的穩定對確保電力系統安全可靠運行和正常生產有舉足輕重的作用,同時對提高電能質量、延長設備的使用壽命也有十分重要的意義,而無功則是影響電壓的一個重要因素。所以說,無功功率并不等同于無用功率,它的用處很大,電動機需要建立和維持旋轉磁場,使轉子轉動,從而帶動機械運動,電動機的轉子磁場就是靠從電源取得無功功率建立的。 ??變壓器也同樣需要無功功率,才能使變壓器的一次線圈產生磁場,在二次線圈感應出電壓。因此,沒有無功功率,電動機就不會轉動,變壓器也不能變壓,交流接觸器不會吸合。但是,無功過剩時一方面會提高系統運行電壓,導致運行中的用電設備的運行電壓超出額定工況,縮短設備的使用壽命;

  • 深析一下無功補償與電壓的關系

    小庫說:          電壓質量是衡量電能的主要質量指標之一。電壓的穩定對確保電力系統安全可靠運行和正常生產有舉足輕重的作用,同時對提高電能質量、延長設備的使用壽命也有十分重要的意義,而無功則是影響電壓的一個重要因素。所以說,無功功率并不等同于無用功率,它的用處很大,電動機需要建立和維持旋轉磁場,使轉子轉動,從而帶動機械運動,電動機的轉子磁場就是靠從電源取得無功功率建立的。 ??變壓器也同樣需要無功功率,才能使變壓器的一次線圈產生磁場,在二次線圈感應出電壓。因此,沒有無功功率,電動機就不會轉動,變壓器也不能變壓,交流接觸器不會吸合。但是,無功過剩時一方面會提高系統運行電壓,導致運行中的用電設備的運行電壓超出額定工況,縮短設備的使用壽命;另一方面,無功過剩

  • 求教電壓降與無功補償問題

    請教各位高手你們好:我單位有一條供電線路,總長7.2KM,線經185平方毫米,電壓10KV,線路運行電流280A,功率因數0.83,滿負荷時線路壓降900v,請問:一:這樣的電流和長度需要多大的線經?二:有個別工程技術人員計算說:補償1200KvaR可以把電壓提高500v,請問這種說法對嗎?他是怎樣計算出來的?

  • 跪求,關于無功補償電壓保護圖紙

    哪大俠給我發個無功補償開口三角電壓繼電保護回路(用什么型號的繼電器也說一下啊),先謝謝了([email protected])[ 本帖最后由 ll-723 于 2009-6-1 11:25 編輯 ]

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 好文!漫談電網無功補償和電壓調節

    好文!漫談電網無功補償和電壓調節

    無功對于電網系統設計來說,肯定是非常非常重要的了,這塊其實內容很多,就做一個簡單的梳理總結,有一些工程實踐中的認識,希望可以互相印證。 無功對應電壓,有功對應頻率,應該是一個比較普遍大概的認識,當然沒錯。所以無功補償和電壓調節是密不可分的,也是調度考核的重要指標。 一、無功補償概述和原則 無功功率比較抽象,它是用于電路內電場與磁場的交換,并用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率。它不對外作功,而是轉變為其他形式的能量。凡是有電磁線圈的電氣設備,要建立磁場,就要消耗無功功率。比如40瓦的日光燈,除需40多瓦有功功率(鎮流器也需消耗一部分有功功率)來發光外,還需80乏左右的無功功率供鎮流器的線圈建立交變磁場用。由于它不對外做功,才被稱之為“無功”。 電力系統的無功補償與無功平衡是保證電壓質量的基本條件, 首先是一些重要原則當然很多是國網的原則,雖說要擺脫國網思路束縛,但是有些好東西還是要保留。 分層分區補償原則: 有鑒于經較大阻抗傳輸無功功率所產生的很大無功功率損耗和相應的有功功率損耗,電網無功功率的補

  • 無功補償容量在不同電壓等級下如何換算?

    原購買的補償電容為: 400kVAR/440VAC/60Hz;現在想用在380VAC/60Hz系統中,那么用在380VAC中相應換算后的補償容量將是多少啊?請指教!在線等......

  • 無功補償電容器額定電壓問題

    0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝!

  • 無功補償裝置運行電流與運行電壓的關系?

    35kV無功補償裝置(額定容量:8000KVAR,額定電流:130A,運行母線電壓:35KV),當母線電壓由35kV抬升到38.5kV時,運行電流如何變化?如果運行電壓降低至額定電壓以下,運行電流如何變化?求大師指點?????

  • 無功補償量與電壓的計算,緊急求救

    要求是:電容器斷電壓選用7.8/根3,滿足該組電容器運行在6.3KV系統中,補償量達到3600KVAR,那么我的額定補償量選多大?請高人回答 感激不盡!我如果按照Qn=wcu方算的話,要不要考慮容值的變化?

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。

  • 關于自動無功補償的困惑

    先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?

  • 有關無功補償的理解與實施

    采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!

  • 為什么要無功補償,怎么補償?

       功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。

  • 請教關于無功補償的問題!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏小?2、低壓補償的效果怎么樣?

  • 有諧波的電路,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 有關無功補償的一篇論文

    原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M

  • 關于35KV無功補償的問題

    問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?

點擊加載更多

電壓無功補償

電壓無功補償專題,為您提供電壓無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓無功補償 相關的專業交流討論,更多電壓無功補償相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

軋機無功補償

無功補償電柜

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 怀仁县| 沙河市| 沈丘县| 靖西县| 建始县| 铁力市| 莆田市| 日土县| 文登市| 广丰县| 拉萨市| 左权县| 英超| 三原县| 汪清县| 南召县| 泰顺县| 黎川县| 西乌珠穆沁旗| 禹城市| 凉城县| 新邵县| 胶南市| 德格县| 延庆县| 金寨县| 平顶山市| 沙湾县| 平凉市| 商洛市| 敖汉旗| 科技| 天津市| 泾源县| 永宁县| 白河县| 景德镇市| 盐山县| 宜城市| 贵南县| 镇赉县|