国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 一個計算無功補償容量的小程序

    附件為SWF文件,可以用瀏覽器打開輸入有功功率、自然功率因數、目標功率因數,直接下一步就能計算出最終的補償容量,很方便

  • 無功補償有按千伏計算的嗎?

    無功補償有按千伏計算的嗎?

    這個表怎么解釋啊 有人知道嗎

  • 10kv設備的無功補償怎樣計算?

    請問:10kv設備的無功補償怎樣計算?和380V的設備無功補償計算方法一樣嗎?謝謝現有一個制冷站有2臺10KV離心機1020KW,怎樣計算無功補償!謝謝各位!

  • 求教無功補償的計算問題

    一臺55KW,額定電流105A的三相異步電機,在420V左右的系統電壓下運行后,電壓降低為360V左右,電機運行電流達到120A左右,請問,用這些條件如何計算出該用多大容量的電容補償???謝謝。。。。。

  • 求助:關于無功補償計算問題

    請教:關于算無功補償的問題補償前計算有功 749.8kW計算無功 464.68kvar計算視在 882.2kVA功率因數 0.85現在要補償到0.93根據公式 Q=a 乘以 計算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出補償容量Q=126kvar 其中 有功負荷系數a取0.75 角1角2分別是補償前后功率因數角 補償后:有功 749.8kW無功 464.68-126=338.68kvar視在 有功平方+無功平方,再開方= 822.74kVA而這時補償后的功率因數 根據749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 這是什么原因?

  • 請教就地無功補償的方案和計算

    有一套可控硅直流電源,功率是300kVar,功率因數0.73,該裝置主要產生3次5次諧波。用戶希望將功率因數提高到0.9以上。請問就地補償方案怎么設計。電抗器怎么設計,其作用如何,如何計算匹配。電容器如何選擇,如何計算。如何在降低造價的同時盡量地提高功率因數?

  • 跪求:怎么樣無功補償計算?

    現在變壓器容量為800kVA,低壓側負荷為兩臺冷水機組,每臺為315kW,怎么樣計算無功補償??????????????

  • 無功補償后的電流如何計算

    某低壓配電柜,平時總負荷P,補償前計算負荷Pc,無功Qc,視在功率Sc,功率因素cosQ1補償后無功Qc補;視在功率Sc補;功率因數cosQ2請問最終進配電柜的導線上(總進線)的電流如何計算?

  • 請教如何計算無功補償量

    本人菜鳥一個,請教各位大俠們,現在有一臺500KVA的變壓器,怎么樣取無功和有功同時系數啊?已知設備功率(KW)/計算電流(A):98/140, 22.8/34.6, 70/86, 103/147, 17.25/26, 51.3/78, 70/100, 10/14, 10/14, 10/14, 10/14, 24,/30 10/14, 10/14, 10/14, 20/29, 10/14如果我取Kp=Kq=1,算得Pjs=434.63KW,Sjs=278.9Kvar,Sjs=516.4KVAR,Ijs=784.6A,補償前的功率因數為0.84,請問補償后的功率因數為多少合適呢?然后怎么求無功補償量啊?還有變壓器負載率一般為多大呢?急急急!!!

  • 調諧無功補償計算說明11

    調諧無功補償計算說明

  • 無功補償后節電量的計算

    無功補償后節約電力的計算我看到很多種算法,好像又都不是很準確,我不是學電的,只能請教大家了!比如下面序號 用電設備組名稱 設備容量 需要系數 cosφ tgφ 計算負荷 備注 KW/KVA Kx Pjs(KW) Qjs(KVAR) Sjs(KVA) (計算電流) 1702.7 0.8 0.8 0.75 1362.16 1021.62 1702.7 同時使用系數 0.8 1089.728 817.296 1362.16 補償 -350 0.919063 1089.728 467.296 1185.695 1.一種計算節電方式是按0.1~0.15kw/kvar2.節電量=總耗電量[tg(argcos0.8)-tg(argcos0.92)]3.△Eφ={(Pw/COSφw-PB/COSφB)-KQ×QB}×T不知以上3種計算方式那種相對準確呢?

  • 無功補償電抗器參數計算程序(附件已經可以讀取)

    本帖最后由 geda2005 于 2013-8-27 17:50 編輯 無功補償計算程序第二版,可以根據已經計算好的補償容量計算出相應的電抗器的電感值,額定電流值,電容器的安裝容量及電壓選擇

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 請教關于無功補償電流的計算問題

    請教關于無功補償電流的計算問題,應該是I=Q/1.732*U*SINQ,但許多書上是除以COSQ,請教高手那個對?

  • 求教最簡易方法計算無功補償容量

    近來我接手銷售成套電氣設備,主要是無功補償裝置。在計算電容容量上,要經過復雜的計算,使我失去了不少商機。例如:在一工廠要求我決定工廠安裝一套補償裝置,只給配變容量為500KVA,有一臺中頻鍋爐、一些起動設備和照明設備,配變容量基本滿載。每月無功調整費在3000元~5000元之間,電壓在現場觀察偏高(410V),在這簡況條件下,如何快速、簡便計算出電容安裝容量呢?請高手指點小弟一下,不勝感激。

  • 無功補償FC計算電流與選擇電纜

    1.已知三相總補償容量與三相總安裝容量后,該如何計算電流并且選擇電纜?2.計算電流是根據三相總補償容量計算呢,還是根據總安裝容量來計算?3.每個濾波通道的電流應該怎樣確定?

  • 變電站無功補償電容計算

    討論了如何進行無功補償裝置電容的計算:lol

  • 變頻器+電機 無功補償的計算

    平時電機的功率因數按0.85計算如果變頻控制呢,如何選擇合適的變頻器例如 100kW電機,按照功率因數0.85算,如果想補償到0.95,要投入大約30kVA的電容,如果這臺電機變頻控制了呢?如何計算無功補償?[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-6-30 22:07 編輯 ]

點擊加載更多

無功補償計算程序

無功補償計算程序專題,為您提供無功補償計算程序相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償計算程序 相關的專業交流討論,更多無功補償計算程序相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 珠海市| 贵定县| 新郑市| 楚雄市| 鹤庆县| 高青县| 山西省| 富民县| 四平市| 牟定县| 武威市| 金坛市| 枣阳市| 崇阳县| 广水市| 金门县| 西乌珠穆沁旗| 望城县| 武功县| 桦甸市| 石景山区| 噶尔县| 沙洋县| 广河县| 淳化县| 依安县| 南丹县| 嘉峪关市| 包头市| 明光市| 昆明市| 怀来县| 淮安市| 万山特区| 长治市| 汽车| 万山特区| 利川市| 乌审旗| 岗巴县| 伊春市|