国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 我國加速無功補償裝置研發與應用

    隨著電力工業的飛速發展,我國電力電容器行業呈現一派欣欣向榮的大好形勢,骨干企業的工業總產值、產量同比大幅增長,新產品研發速度加快。“天廣”、“貴廣”、“三廣”等工程項目中500kV直流輸電并聯電容器裝置、濾波電容器裝置,750kV0.2級電容式電壓互感器、1000kV標準電容器,高、低壓無功補償裝置,高、低壓交流濾波裝置等一批新產品在國家重點交、直流工程項目中投入應用,且運行良好。由于國家對電網質量要求的不斷提高,電容器產品產量也將越來越大,應用將更加廣泛。 為適應市場需要,2005年電力電容器行業將采取多種措施大力推進技術進步,并進一步整頓、規范市場秩序。加速科技研發,促進無功補償裝置技術的應用。下大力氣抓好各種交流無功補償裝置,交、直流輸電用濾波成套裝置,冶金等行業用SVC等成套設備的技術交流,抓緊無功補償裝置有關標準的制定和修訂,提高無功補償裝置制造的技術水平。規范市場秩序,強化質量管理。進一步整頓電力電容器產品及其裝置的市場,大力推廣并制定行業水平價格,重點整頓自愈式低壓并聯電容器、低壓無功補償裝置的市場價格和產品質量。未來幾年,電力電容器行業將獲得良好發

  • 無功補償的原理種類及應用

    無功功率補償(VARCOMPENSATOR)簡稱無功補償裝置,在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。

  • 動態無功補償裝置的原理

    動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,動態地進行無功功率補償。

  • 高壓無功補償裝置的維護

    隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的

  • 優質無功補償裝置怎么設置?

    小庫說:       優質的無功補償你知道多少呢?其實理想的公用電網所提供的電壓應該是單一而固定的頻率以及規定的電壓幅值。諧波電流和諧波電壓的出現,對公用電網是一種污染,它使用電設備所處的環境惡化,也對周圍的能耐電力電子設備廣泛應用以前,人們對諧波及其危害就進行過一些研究,并有一定認識,但那時諧波污染還需要嚴懲沒有引起足夠的重視。近三四十年來,各種電力電子裝置的迅速發展。電網的諧波污染日趨嚴重,由諧波引起的各種故障和事故也不斷發生,諧波危害的嚴重性才引起人們高度的關注。諧波對公用電網和其他系統的危害大致有以下幾個方面。         在有源濾波器上,電容不可或缺,開關電容濾波器里電容同樣是不可缺少的。在這里會有一個問題就是電容的容值很難做到高精度,一般也就1%。有時設計正確的實現方

  • 如何選擇低壓無功補償裝置

    如何選擇低壓無功補償裝置

    無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,電容器造成損壞,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,這是很危險的。當電網的負荷呈感性時,如電動機、電焊機等負載,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,當負荷呈容性時,如過量的補償裝置的控制器,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,來決定電容器的投切,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率。

  • 無功動態補償及濾波裝置

    無功動態補償系列產品是北京震宇成套電氣設備集團依托自身雄厚的科研實力,研制生產的高科技節能產品。獲國家專利;電容器跟蹤投切屏、無功動補節電箱,屬國家第十八批節能機電推廣項目。列入國家電網改造建設計劃。是我國九五重大科技成果,并由機械部、國家科委、國家計委、國家經貿委聯合發文推廣。詳情請瀏覽公司網站http://www.chinazhenyu.com聯系人:劉學奎

  • 動態無功補償和濾波裝置

    Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市場在歐洲、亞洲、美洲,具有遍及全球的業績、全球性的銷售網絡,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,北美的通用電氣、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,可以看出該產品在國際上的地位。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組。在科技水平發達的美、日、德、俄、英等國的許多行業都有十分出色的業績,主要用戶包括世界知名汽車商,如本田、克萊斯勒、戴姆勒、福特、菲亞特、通用、奧迪、奔馳、雪鐵龍、寶馬等公司。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,在20多個省市、已有幾百套的業績,在制造業、冶金、化工、電力、汽車、造船、建筑、通信、醫院等各個領域廣泛應用,形成了良好的口碑,節能效果、運行性能等得到普遍認可,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):

  • 關于低壓無功補償裝置選型

    請問各位,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號啊!能否給介紹一下使用效果呢!:)

  • 基于DSP的無功補償裝置的設計

    附件是如題的一篇論文,其中的仿真環節真的是不會做了,不是學的這個專業,跟錯了老師,哪位大俠會的幫我用MATLAB仿真一下,原理圖參數什么的都有了,是別人原來做過的圖,但是我不會用MATLAB所以得不出原理圖和波形,我的QQ155227444,郵箱[email protected],最好就是幫我在MATLAB上連好原理圖,在運行得出結果后把那幾幅參數設置和原理圖,輸出波形發給我,能指導一下具體操作過程的更好,馬上就要交稿了,望各位大大幫幫忙,感激不盡!

  • 無功補償裝置的等級如何分類

    新手上路,想問下 無功補償裝置的等級如何按的容量來劃分,劃分的數值區間是多少這樣?望高手指點。

  • 無功自動補償裝置在配電系統中的應用

    1.分相自動補償的必要性KYLB無功自動補償裝置按性質分為三相電容自動補償和分相電容自動補償。三相電容自動補償適用于三相負載平衡的供配電系統。因三相回路平衡,回路中無功電流相同,所以在補償時,調節無功功率參數的信號取自三相中的任意一相,根據檢測結果,三相同時投切可保證三相電壓的質量。三相電容自動補償適用于有大量的三相用電設備的廠礦企業中。在民用建筑中大量使用的是單相負荷,照明、空調等由于負荷變化的隨機性大,容易造

  • 混合式無功補償裝置在工程中的應用

    混合式無功補償裝置在工程中的應用

    1 規范要求 (1)規范《江蘇省綠色建筑設計標準》DGJ32/T173-2014第10.2.6條,第10.2.7條,第10.2.8條,第10.2.9條,第10.2.10條明確規定了公共建筑采用低壓(AC380/220V)供電,任一路進線大于100kW需要進行無功補償,補償后進線處功率因數不應小于0.9,同時無功補償應采用智能型免維護自動補償裝置,應有過零自動投切的功能,并有抑制諧波、抑制涌流措施。低壓無功補償應采用分相補償或混合補償,采用混合補償時其分補容量不應小于總容量?0%。并強調公共建筑進線處應裝有諧波測量儀表,檢測用戶向電網注入的諧波量。注入電網諧波量不得超過《35kV及以下客戶端變電所建設標準》DGJ32/J14—2007的規定,超過時應采取措施治理。

  • ABB的RVC無功補償控制器使用手冊

    沒用過的朋友下來看看!

  • 10kV靜止無功動態補償裝置

    10kV靜止無功動態補償裝置

    10kV靜止無功動態補償裝置晶閘管閥組室:

  • 配電無功補償裝置的選型分析

    隨著電力電子控制技術和計算機應用技術的逐步成熟,用于無功功率補償的方法日益增?且補償效果也越來越明顯,其帶來的經濟效益和社會效益也是巨大的。 目前電力系統無功補償裝置大約分為三類: 第一類為分組投切電容器組方式,為有級調節,投入少,能滿足無功補償需要,但響應速度慢,對電網有一定沖擊。該方案雖然投資少,但由于以上缺點現在一般不選用此方案。 第二類為TCR型動態無功補償方式,采用相控電抗器,為動態無級可調,響應速度快,約10ms左右,能實現動態無功補償,能配合實現濾波功能。 第三類為MCR型動態無功補償方式,采用磁控電抗器,為動態無級可調,響應速度快,約100ms左右,能滿足動態無功補償需要。 TCR和MCR同屬動態無功補償,原理有相似之處,都是先按用戶最大需要的無功功率投入電容量,再用動態電抗器平衡掉多余的容性負荷,以達到動態無功補償的目的。TCR和MCR都能滿足我礦動態無功補償要求,但TCR響應速度快,優勢明顯。 當補償裝置的總容量及投切方式和組數確定后

  • 無功補償的原理及應用場景

    無功功率補償(Reactive power compensation),簡稱無功補償,在電力供電系統中起提高電網的功率因數的作用,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。無功補償技術在配電網中的應用就是借助于無功補

  • 安裝使用無功補償裝置的好處

           無功補償是一種非常傳統的電力技術,簡單來說無功補償裝置就是將低壓變壓器傳輸過來的無功功率轉變為有功功率，安裝使用無功補償裝置的好處主要有以下四個方面:     (1)安裝高壓無功補償裝置可以減少50%以上的線損。就全國講,若無功線損能降低50%,一年可以節約500億度電,與半個三峽工程的發電量相當。這種不消耗能源,便可增大發電量的工程是是絕好的綠色工程。且投資極小,見效快。     (2)避免罰款。根據我國電力部及物價局頒發的《功率因數調整電費辦法》,功率因數達到0.94可減收電費1.1%,功率因數0.6時增收電費15%。例如將一個315KVA的變壓器的功率因數從0.6提高到0.94以上,一年電費的獎罰差額達3~4萬元。加裝無功補償裝置設備提高功率因數的同時,避免了罰款。     (3)提高用電承載率,達到擴容效果。例如一臺315KVA的變壓器,功率因素為0.6時只能提供189KW的有功功率,將功率因數由0.

點擊加載更多

無功補償裝置標準應用手冊

無功補償裝置標準應用手冊專題,為您提供無功補償裝置標準應用手冊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償裝置標準應用手冊 相關的專業交流討論,更多無功補償裝置標準應用手冊相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 洞头县| 宿迁市| 南安市| 湛江市| 建平县| 阿瓦提县| 桂林市| 平原县| 吕梁市| 禄丰县| 新干县| 金堂县| 周宁县| 遵化市| 大宁县| 大兴区| 周至县| 柳州市| 夏邑县| 唐河县| 上杭县| 平潭县| 柳江县| 辉县市| 明水县| 河西区| 历史| 商洛市| 黑龙江省| 墨江| 江山市| 安远县| 昭苏县| 卓资县| 嘉兴市| 无为县| 乳源| 瑞丽市| 连州市| 绥滨县| 六枝特区|