摘要:目前,國內電網采用的電容補償技術主要是集中補償與就地補償技術。就地補償技術主要適用于負荷穩定,不可逆且容量較大的異步電動機補償(如風機、水泵等),其它各種場合仍主要采用集中補償技術。本文簡述我國電力系統無功補償技術的現狀及目前電力系統無功補償存在的問題,提出今后我國無功補償技術發展的方向:無功功率動態自動無級調節,諧波抑制。 關鍵詞:無功補償技術;作用;現狀;發展趨勢 無功功率補償裝置的主要作用是:提高負載和系統的功率因數,減少設備的功率損耗,穩定電壓,提高供電質量。在長距離輸電中,提高系統輸電穩定性和輸電能力,平衡三相負載的有功和無功功率等。 一、無功功率補償的作用 1、改善功率因數及相應地減少電費 根據國家水電部,物價局頒布的“功率因數調整電費辦法”規定三種功率因數標準值,相應減少電費: (1)高壓供電的用電單位,功率因數為0.9以上。 (2)低壓供電的用電單位,功率因數為0.85以上。 (3)低壓供電的農業用戶,功率因數為0.8以上
核心提示:1、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重要設備,應優先選用此種設備。2、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變 1、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重要設備,應優先選用此種設備。2、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變電所)送給一個較強(短路容量較大)的受端系統時,為縮短線路的電氣距離,宜選用串聯電容器,其補償度一般不宜大于50%,并應防止次同步諧振。3、當220~500kV電網的受端系統短路容量不足和長距離送電線路中途缺乏電壓支持時,為提高輸送容量和穩定水平,經技術經濟比較合理時,可采用調相機。1)新裝調相機組應具有長期吸收70%~80%額定容量無功電力的能力。2)對已投入運行的調相機應進行試驗,確定吸收無功電力的能力。4、電力系統為提高系統穩定、防止電壓崩潰、提高輸送容量,經技術經濟比較合理時,可在線路中點附近(振蕩中心位置)或在線路沿線分幾處安裝靜止補償器;帶有沖擊負荷或負荷波動、不平衡嚴重的工業企業,本身也應采用靜止補償器。
電力系統電壓和無功電力技術導則
論文摘要:目前,國內電網采用的電容補償技術主要是集中補償與就地補償技術。就地補償技術主要適用于負荷穩定,不可逆且容量較大的異步電動機補償(如風機、水泵等),其它各種場合仍主要采用集中補償技術。本文簡述我國電力系統無功補償技術的現狀及目前電力系統無功補償存在的問題,提出今后我國無功補償技術發展的方向:無功功率動態自動無級調節,諧波抑制。 無功功率補償裝置的主要作用是:提高負載和系統的功率因數,減少設備的功率損耗,穩定電壓,提高供電質量。在長距離輸電中,提高系統輸電穩定性和輸電能力,平衡三相負載的有功和無功功率等。 一、無功功率補償的作用 1、改善功率因數及相應地減少電費 根據國家水電部,物價局頒布的“功率因數調整電費辦法”規定三種功率因數標準值,相應減少電費:<
近年來,隨著國民經濟的跨越式發展,電力行業也得到快速發展,特別是電網建設,負荷的快速增長對無功的需求也大幅上升,無功補償對改善電壓質量起著重要作用。采用先進的無功補償裝置,實現無功的動態自動無級調節,同時達到降低系統損耗和提高系統供電效率的目的。采用無功功率自動無級補償裝置,能實現電網無功的自動平滑連續控制,內部有濾波回路,保證系統安全可靠的運行。目前,電力系統無功補償主要采用以下幾種方式: 1、同步調相機。同步調相機屬于早期無功補償裝置的典型代表,它不僅能補償固定的無功功率,對變化的無功功率也能進行動態補償。 2、并補裝置。并聯電容器是無功補償領域中應用最廣泛的無功補償裝置,但電容補償只能補償固定的無功,盡管采用電容分組投切相比固定電容器補償方式能更有效適應負載無功的動態變化,但是電容器補償方式仍然屬于一種有級的無功調節,不能實現無功的平滑無級的調節。 3、并聯電抗器。目前所用電抗器的容量是固定的,除吸收系統容性負荷外,用以抑制過電壓。現已有可調并聯電抗器在研制,需要在諧波、噪音、控制、散熱等方面問題予以解決。<
電力系統由于存在大量感性負載(如異步電機),導致大量無功缺額。如果這些無功缺額均由發電廠發出,將會在電網中存在大量無功傳輸,造成線損較大、用戶電壓質量差(如有的高、有的低)的影響。為此,進行無功補償就很有必要。通常,我們采用變電站集中補償的方式,也有個別用戶在廠端實行就地補償。相比而言,比較好的方法是廠端就地補償。因為,就地補償的方式可以避免無功功率在電網上傳輸,可以減少線損,繼而提高用戶電壓質量,還可以提高整個社會經濟效益。
1.前言 近年來,隨著電子及計算機通信技術的快速發展為繼電保護技術的發展注入了新的活力,同時也給繼電保護技術不斷的提出了新的要求。作為繼電保護技術如何才能有效的遏制故障,使電力系統的運行效率及運行質量得到有效的保障,是繼電保護工作技術人員需要解決的技術問題。 2.繼電保護發展現狀 20世紀60-80年代是晶體管繼電保護技術蓬勃發展和廣泛應用的時期。70年代中期起,基于集成運算放大器的集成電路保護投入研究,到8O年代末集成電路保護技術已形成完整系列,并逐漸取代晶體管保護技術,集成電路保護技術的研制、生產、應用的主導地位持續到90年代初。與此同時,我國從70年代末即已開始了計算機繼電保護的研究,高等院校和科研院所起著先導的作用,相
1電力自動化技術應用的主要范圍 第一,應用于發電廠中。將電力自動化技術應用于發電廠中主要表現在實現遠程控制,對有功負荷進行經濟分配,自動控制無功功率和母線電壓的增減。通過計算機技術的運用來實現自動控制站內機組的運行情況,實現站內的安全檢測和應急控制,從而保障發電機組的安全。尤其是在對設備的運行情況進行檢測和控制時,可以通過遠程計算機來完成工作要求,并通過系統采集的數據進行分析來達到全面控制的要求,最終完成整個控制過程。第二,應用于供電系統中。將自動化技術運用于供電系統中主要包括三個方面到的內容:首先,控制負荷的系統,及通過對工頻和聲頻的負荷曲線上進行描繪與記錄,對電能的使用情況進行分析和控制[1];其次,利用計算機技術和通信技術,對電力系統進行集中優化處理,充分運用采集的信息對電力系統的運行情況進行及時地維護和監控[2];最后,將小型的計算機設備加以應用,從而達到實時控制電力系統的目的。第三,應用于電網調度中。在電網調度過程中,充分利用計算機來采集信息、計算工況以及檢測系統
知識點:絕緣配合
<<電力系統實用運行技術問答>>(只有目錄)很想把它共享給大家,可不知道怎么弄好,市高手指點一下!
來自于國網南電和南瑞專家的技術方案,希望對大家有用。
電力系統主要參量的監測技術 摘要本系統采用8031單片機為核心的微機系統對電力系統的三相電壓、電流、功率因素、無功功率、頻率等主要參量進行實時監測的技術。
前言 近年來,隨著電子及計算機通信技術的快速發展為繼電保護技術的發展注入了新的活力,同時也給繼電保護技術不斷的提出了新的要求。作為繼電保護技術如何才能有效的遏制故障,使電力系統的運行效率及運行質量得到有效的保障,是繼電保護工作技術人員需要解決的技術問題。 一、繼電保護的定義與作用 所謂繼電保護是指當電力系統發生故障或出現異常現象時,利用一些電氣自動裝置將故障部分從系統中迅速切除或在發生異常時及時發出信號,以達到縮小故障范圍,減少故障損失,保證系統安全運行的目的:繼電保護一般由測量部分、邏輯部分和執行部分組成。 繼電保護的作用可以簡單的理解為:當電力系統的被保護元件發生故障時,繼電
電力系統微機繼電保護技術
一、電力企業網格信息安全基本概述 1、電力企業網格信息安全指標分析。我國的經濟快速發展和電力行業的支持有著密切的關系,不僅如此,電力系統也是我國的各個產業發展的基礎,網格信息安全是電力系統當中的一個特重要分支,主要就是起到實際工作中的數據傳輸的功能,為能夠將電力一體化模式得以實現[1],電力企業就對網格信息系統進行了引進,尤其是在近些年,為電力行業的發展起到了重要促進作用。在當前,電力企業網格信息系統的作用已經愈來愈重要,所以保障其系統的安全就顯得格外重要,故此電力企業就需要在安全指標方面進行制定,這樣就能夠有序的進行對電力企業網格安全系統進行保證。在具體的指標上是多方面的,主要有保密指標、存儲指標、使用指標、審核指標、人員指標這幾個重要的指標[2],其中在保密指標方面主要就是電力企業網格信息數據必須要保密,除授權人使用之外不能對其他人透露。 2、電力企業網格信息安全功能分析。在電力企業網格信息安全的功能主
論文摘要:本文以智能電網應用技術及系統為研究對象,從電力技術的發展以及智能電網規劃在電力系統規劃中的意義這兩個方面入手,對電力技術及電力系統規劃工作進行了較為詳細的分析與闡述,并據此論證了做好這一工作在促進電力技術乃至整個電力電網運行系統穩定、長效發展過程中所起到的至關重要的作用與意義。 從理論上來說,電力系統是指將發電、變電、輸電以及用電等電能在運行過程中的循環性工作環節所構成的電能生產、傳輸、分配以及消費工作有機結合在一起的系統統稱。在全球經濟一體化進程加劇與城市化建設規模不斷擴大的推動作用下,不僅電網運行管理體制發生著深刻的變革,現代經濟社會電網系統的可靠性需求也在不斷提升,這使得相關工作人員需要認識到發展新時期的電網技術已成為電力電網系統不斷向前發展的必然選擇與趨勢。而智能電網技術作為這種新時期電網技術的核心與重點,在電力技術與電力系統規劃中發揮著極為重要
行業標準
論文簡介:光伏電站接入電力系統的技術規定GB_Z 19964-2005 投稿網友:zhizunxiaoshu 上傳時間: 2013-06-24