根據《建筑工程抗震設防分類標準》(GB50223-2004)6.0.8條,教育建筑中,人數較多的幼兒園、小學的低層教學樓,抗震設防類別應劃為乙類。這類房屋采用抗震性能較好的結構類型時,可仍按本地區抗震設防烈度的要求采用抗震措施。 本單位欲作一工程,七度區,6班完全班,4層框架結構,根據條文說明,我認為應該按照丙類建筑設計,即按常規設計,因條文說明中說“根據當前經濟條件,這類低層房屋通常采用砌體結構,故規定如果改用抗震性能較好的混凝土結構材料和合理的結構類型時,抗震措施可按原設防烈度采用。”根據這點,認為按一般房屋設計。 一同事認為應采取加強措施,按乙類建筑設計,抗震等級按照提高一度考慮,即按照二級抗震等級考慮。如果抗震等級提高一級的話,造價會增加很多,請大家討論一下,不吝賜教。謝謝
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或專用通氣管了,但問題是:1、設置環形通氣管還是專用通氣管好?2、立管應該放在哪?設置幾根立管?3、怎么設置環形通氣管?3、立管要不要通頂的?
請教:幼兒園內有獨立通風要求的房間,如:衛生間,廚房,病房,隔離室等,怎樣判斷它的自然通風是否滿足規范要求?不滿足的情況下,是不是一定要加軸流風機?另外,在風機的選擇上,除風量外,還要哪些可以做為選擇型號依據的? 由于本人積分不夠,不能送分,只能在此表示感謝!
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。 根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或專用通氣管了,但問題是: 1、設置環形通氣管還是專用通氣管好? 2、立管應該放在哪?設置幾根立管? 3、怎么設置環形通氣管? 4、立管要不要通頂的? 知道的,冒個泡啊。急呢?
自己收集的一些幼兒園圖片!
教育即未來,很多家庭重視孩子的教育,從娃娃就開始開始,很多幼兒園為了在激烈的社會競爭中占據一席之地,除了擴充教育師資外,在裝修軟實力方面也開始下功夫。好的幼兒園可以利用園區的環境和設備吸引孩子的目光、激發孩子的學習熱情,幫助孩子快樂生活的同時更好的接觸教育內容。 幼兒園裝修設計融入教育元素,怎么做比較好呢? 1. 注意物品的擺放 綠植可以凈化環境
幼兒園園長選擇 幼兒園設計公司 ,都是從公司的資質、聲譽和成功案例中看到裝飾公司的整體實力。為了選擇合適的幼兒園設計裝修公司,小編有以下幾點建議: (1)合作前,要進行面對面的溝通和明確的協議,以便于權責分配和友好合作。 (2)選擇幼兒園裝修公司應注重裝修質量,裝修是一件大事,怕費時,花錢要花在刀口上。 (3)裝修質量關系到企業的軟實力和未來的正常運營。選擇裝飾設計企業,對設計、裝飾過程中具有監督地位的裝飾公司的項目更有保障。 專業幼兒園設計公司如何將教育元素融入設計裝修? 1.注意物品的擺放 綠色種植可以凈化環境,軟化空間。兒童天生對動植物敏感。通過適當的植物展示、擺放
兒童節過去啦,但還是祝大小兒童天天都能過兒童節!節日快樂!今天馬小良來淺聊一下幼兒園建筑設計。
幼兒園的教學內容大體上相似,能夠提供給孩子們健康成長的條件卻是可以自己創造的,不管是馬卡龍色系甜美的幼兒園還是簡約現代可變性比較高的現代雙語幼兒園,那些可以為家長和孩子們喜歡
小腦袋有大智慧,小房間要有大視野,小型幼兒園要有大的空間使用率,合理的規劃和設計是少不了的。很多幼兒園看起來就感覺壓抑不堪,很大一部分原因與裝修的色調,室內的格局不同有關系的。所以在規模一定、條件允許的情況下,小型幼兒園進行一些設計和匹配的裝修是很有必要的。
有一幼兒園工程:體積達到7500M3,請問各位同行是否應該設置室內消火栓?按照防火規范第8.4.1條第5小點,該幼兒園應屬于沒有超過10000M3的教學樓,那么說應該不需要設置室內消防;在表8.5.2中 在商店,病房樓,教學樓等那一行中,有關于5001~10000M3的條件,那么是應該先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是說不需要設置消火栓了.那 你們怎么看呢?
誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 編輯 現在在做一個主體3層局部4層的框架幼兒園,七度半,二級框架。底層柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,邊跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。問題有兩個:一、周期,在第三陣型,如何讓扭轉占得比例大點。二、在查看位移比時,有一個工況位移比超過了1.4,怎么調呢??超過的節點是在3,4層的左上角的柱子。
《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等;根據這個規范,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的?還是只要是幼兒園必須做消防報警。
圖紙簡介: 本工程是精美幼兒園筑層數為地上三層,該建筑高度12.35m,總建筑面積 2919m,占地面積1031m2 。圖紙內容有:幼兒園電氣施工全部圖紙。 投稿網友: yuchenggong091869 上傳時間:
我們施工的某幼兒園效果圖
項目名稱:Prachasongkroa幼兒園(Prachasongkroa Kindergarden School) 建筑師:NPDA Studio工作室項目地點:泰國,北碧府項目面積:400㎡項目時間:2013年攝影: Tanet Chantaket Prachasongkroa幼兒園位于泰國北碧府,這里是泰國的一個小鄉村,而這所幼兒園也是當地最古老的幼兒園之一。此次幼兒園的改造以新大樓取代了舊樓:幼兒園最狹窄的地方正好位于幼兒園中央,并由舊建筑和樹木包圍,前方相對寬闊的區域則與小學相連。 團隊旨在創造一個有明顯的對比的建筑,如無規律的形狀與幾何形狀,原始、粗糙的表面、光澤的表面、原始的