国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 某貫流機組水電廠房施工結構設計圖

    圖紙簡介: 貫流機組廠房施工圖,頗具工程特色,國家優秀工程獎。本圖包括:主廠房剖面圖、安裝間剖面、主廠房縱剖視圖、發電機層剖面布置圖等內容,圖紙合計3張。對貫流式電站廠房設計有一定參考價值。 投稿網友: xtycy 上傳時間: 2

  • 小型水電站發電廠房施工組織設計

    水電站廠房施工組織設計.pdf

  • 求助某水電廠電氣主接線設計

    設計一座小型水電廠的電氣主接線。主要完成電氣主接線設計,短路電流計算和主要電器設備選擇與校驗。原始資料及主要參數:1.發電廠規模該電站位于某山區的一條水河流上,匯流面積為831平方公里。整個水利樞紐布置如圖所示。充分利用當?shù)氐氖腺Y源而建筑的堆(砌)石壩,壩高53米,水頭38米,引用流量17秒立方:經2600米長的明渠將水流引至壓力前池,再分配到每臺水輪發電機組。經水能規劃設選定裝機為1500KW×3,共3臺臥式水輪發電機組。該電站水庫為不完全周調節,單級開發,以發電為主。年利用小時數4000小時。保證出力1500kW,多年平均發電量168×105kW.h。廠用電負荷:123KW左右2.水輪發電機型號參數型號:SFW118/64-6, PN=1500kW,UN=6.3kV,COSφN=0.8,IN=171.8A。旋轉方向為俯視逆時針;Xd"= 0.12;額定轉速nN=1000r/min。3.電力系統與本廠連接情況系統短路容量:Sdxt=∞,系統阻抗:Zxt=0該電站在系統中屬于非主力電站,該電站以兩回出線與系統相連,

  • 如何開展水電廠狀態檢修

    摘 要:狀態檢修是運用綜合性技術和管理手段,準確掌握設備狀態、預知設備故障、進行檢修決策和管理的一種先進的設備管理模式。這種檢修方式能及時地、有效地克服定期檢修造成設備過修或失修的問題,提高設備的安全性和可用性。隨著制造工業的發展,自動化水平的日益提高,再加上許多國外設備的引進,舊設備的更新改造,使發電廠主要設備本身的可靠性得到極大的提高,對水電廠的機電設備檢修提出更高的要求,以前水電廠設備計劃檢修的模式已不適合當前電力生產發展需要,于是在DL-T838-2003《發電廠檢修導則》和DL-T 1066-2007《水電站設備檢修管理導則》中之規定“水輪發電機組大修間隔,多泥河水電站為4~6年,非多泥河水電站為8~10年,在兩次A級檢修之間安排一次B級檢修,每年安排一次C級檢修”。如何才能使水電設備既能按要求延長檢修間隔,又能確保設備的安全、可靠運行,將成為檢修管理單位和水電廠共同研究的全新課題。1.狀態檢修的條件建立相適應的考核機制。確定設備檢修周期的依據是設備狀態,這是狀態檢修的基本要求。

  • 水電廠電氣二次設計主要注意哪些地方啊

    小弟剛接手一個小水電站的電氣二次設計,配置圖基本出來了,后面的不知道從何下手。麻煩各位專家指點一二,二次設計主要注意的地方,還有什么點表。。。

  • 某水電站發電廠房樓梯方案對比比選圖

    圖紙簡介: 本圖紙共3張,為一電站廠房內部樓梯之設計。由于下層空間有限,故作了三個設計方案,進行比較。圖紙包含:旋轉式樓梯方案一,普通樓梯方案二,折中方案三。本樓梯建筑材料強度為:砼:C20;磚:MU7.5,M5水泥砂漿砌筑;鋼筋:普通熱軋鋼筋。 投稿網友: lb5607614

  • 關于廠房設計的一些探討

    最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。

  • 某地一水電廠廠房全套結構施工布置圖

    圖紙簡介: 某地一水電廠廠房及其附屬工程結構布置,包括了主副廠房結構布置圖、發電機層板梁體形鋼筋圖、水輪機層板梁體形鋼筋圖、球閥基礎體形鋼筋圖及高壓開關柜室發電機層板鋼筋圖等。 投稿網友: hfnd120 上傳時間: 2014-0

  • PLC在水電廠(站)應用與編程

    [摘要] 本文簡略介紹了水電廠(站)順序控制的對象、PLC的特長以及PLC應用于水電廠(站)一般編程過程。1. 水電廠(站)順序控制水電廠(站)的自動操作包括水輪發電機組各種工況轉化、調整和全廠的公用設備進行的自動化控制。這類控制在自動控制范疇內屬于順序控制系統,每個控制順序都是按照生產流程的要求及生產設備的特點來設定的。根據操作對象可分為:1.1 機組自動操作:要求以一個脈沖自動按預定的順序完成下列操作,即開機發電、卸載停機、發電轉調相、調相轉發電、開機調相、調相轉停機、發電轉抽水、抽水轉發電等等,其操作對象包括機水輪發電組及調速器、勵磁系統、制動裝置等附設設備。1.2 水電廠站公共設備的自動操作:包括油壓裝置等壓油排油系統、技術供水與排水系統、高低壓壓縮空氣系統、智能直流模塊整流電源與蓄電池浮充系統、廠用電系統等,選線控制時還包括同期并網裝置。1.3 水工建筑物設備的自動操作:這包括溢洪閘門的操作、引水式水電廠站首部樞紐取水口閘門的操作、主閥球閥及其它液牙閥門的操作等。1.4 全廠性操作:如報警信號系統、遠動通訊系統、開

  • 現代大型水電廠管理探索

    摘要:本文簡單介紹廣州蓄能水電廠投產十年來在探索現代大型水電廠管理的具體做法。 關鍵詞:現代水電廠;管理 1、概況 1.1 電廠概況 廣州蓄能水電廠(簡稱廣蓄電廠)位于廣州市東北,離廣州約120公里,總裝機容量2400MW,目前是世界最大的抽水蓄能電廠。A廠和B廠分別裝有四臺300MW可逆式水泵/水輪/電動/發電機組。主要機電設備從國外進口。 A廠第一臺機組1993年6月29日投產,1994年12月1日竣工。 B廠第一臺機組1999年4月6日投產,2000年6月26日竣工。 廣蓄電廠上、下水庫容量均為2700萬m3,落差535m,可供8臺機組滿負荷發電約6小時,抽水約7小時。經多年運行,其循環效率達76%。 A廠50%容量使用權賣給香港中華電力有限公司,期限40年,兩臺機組由設在香港的中電系統控制中心直接控制。A廠的兩臺機組和B廠的四臺機組由廣電調度中心直接控制。 廣蓄電廠擔

  • 5000㎡廠房及5棟宿舍的水電設計

    公司計劃造一個新車間生產,目前是二棟三層廠房,廠房每層面積約為5000㎡,長100米,寬50米。一層為倉庫和辦公室,二層和三層分別計劃為設計成萬級無塵室。另外有6棟五層樓高宿舍員工樓,每層有26個房間,,計劃每個房間配備1.5匹空調,然后加上電和照明,考慮到安全用電,宿舍用電只給小功率使用。那么1、廠房設計空調需要多少KW冷凍機組? 2宿舍用電怎么估算?每棟樓估算多少個KW?使用多大的總電箱和電纜線?以上,麻煩各位大師幫忙下,謝謝!

  • 水電站廠房設計(圖文講解)

    最近在做電站廠房設計,和大家分享一下

  • 水電廠輔助設備的組成及作用

    知識點:水電廠輔助設備

  • 水電廠設備管理職責怎樣劃分?

    水電廠設備從主機、主變到二次系統,怎樣進行維護管理職責分劃,以便于檢修維護自動自發地做好維護管理工作?比如:是按設備單元劃分撷闶前慈藛T工種類型劃分。

  • 水電站廠房設計的若干問題

    本人現在畢業設計做到水電站廠房的設計,但是在確定廠房的主要高程時遇到問題。以下高程不知如何確定,公式中的一些字母不知是什么意思。很快就要交設計成果了,本人現在萬分焦急。望高手指點。十分感謝。如果能上傳個廠房的設計計算書,那更好了水輪機吸出高程 水輪機安裝高程 尾水管底部開挖高程 ①尾水管底板高程 : = - =271.31m ②尾水管底部開挖高程 = -s=269.81m(4)蝸殼層廊道內的地面高程 = (5)水輪機層地面高程 = + + =289.65m(6)發電機層地面高程 =298.20m。(7)橋式起重機軌頂高程 =323.0m(8) 廠房屋頂高程 =329.20m

  • 水電廠負序過流保護動作

    我廠水輪發電機單機容量42MW In=2717A Un=10.5KV 額定轉數107轉/分 所接負序過流保護的電流互感器取自機端 變比為4000/5 發電機停機制動方式為電氣制動(轉數為低于50%Ne時)。 制動電流經滅磁開關通入 問題:我廠發電機在停機過程中 出口開關跳閘,轉數下降到50%Ne時,電制動剛投入負序過流定時限就動作發信號。其他保護正常。停機制動完畢信號能復歸,請求專家給分析一下,謝謝。

  • 水電站廠房設計相關問題?

    本人雖說設計多個廠房,但是多數為初步設計,現在有個任務是,水電站廠房的技術施工設計?想請教一下各位前輩,做廠房技術施工設計,大體的設計思路是什么?其中的難點,要點在哪里?電站具體是,2臺立式機組,混流式,由于第一次做,也沒有人帶,沒有什么思路,還希望前輩們多多指教!

點擊加載更多

水電廠房設計

水電廠房設計專題,為您提供水電廠房設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水電廠房設計 相關的專業交流討論,更多水電廠房設計相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 泾川县| 商洛市| 无棣县| 深圳市| 通河县| 南乐县| 蚌埠市| 清新县| 雅江县| 镇坪县| 枣强县| 西城区| 双流县| 紫阳县| 揭阳市| 阜南县| 宾阳县| 卢龙县| 永城市| 时尚| 岑溪市| 渭源县| 通化县| 通山县| 芒康县| 保亭| 涿州市| 盐城市| 闽清县| 莱阳市| 桂林市| 五指山市| 巴塘县| 昌邑市| 桃江县| 菏泽市| 高雄县| 勃利县| 连平县| 达日县| 澳门|