鋼結構的生產廠房,因為所生產的產品大小不固定,噴漆車間只能是個大大的空間,上面有吊車,高度18米。房間跨度30多米。這樣的車間怎么做排風?有沒有哪位也碰到過?
請問有誰設計過拱形波紋鋼屋蓋?抗風柱與這種屋蓋的連接怎樣的?另外就是18米跨度的桁車的 有誰設計過 ?可以把圖紙發過來參考一下嗎?謝謝
這個還不錯,投標人可以借用這個模板
火災自動報警設計規范:工業建筑-丙類生產廠房。是不是所有丙類生產廠房都要設計火災自動報警?我們同事之間討論不清。我想請大家幫幫!
一、工程資料:某單層工業廠房,跨度為18m,長度為108m,柱距6m,檐高8m。內設一臺10T 單梁吊車,中級工作制,牛腿面標高 4.5m。1 ~ 3軸無吊車,且檐高為 10m。屋面和墻面均為EPS 夾芯板,彩板外天溝。
在規范里沒有找到菜油的火災危險性,請問有知道的么告知一下? 甲方初步方案設間距6米,不知道夠不夠.每個廠房只有二三百平方.請各位工程師指點一下.
在規范里沒有找到菜油的火災危險性,請問有知道的么告知一下? 甲方初步方案設間距8米,不知道夠不夠.每個廠房只有三百平方.請各位工程師指點一下.
鋼骨架的最大應力區在地震時可能產生塑性鉸,導致構件失去整體和局部穩定,故在最大應力區不能設置焊接接頭。為保證節點具有足夠的承載能力,在構件全截面屈服時不發生破壞是必要的。抗震設計時,廠房的結構體系,應符合下列要求:1.廠房橫向宜采用剛架或屋架與柱有一定固結的框架,2.廠房結構和構件應保證整體穩定和局部穩定,3.構件在可能產生塑性鉸的最大應力區內,應避免焊接接頭, 上海睿玲建筑鋼結構工程有限公司專業承接上海鋼結構廠房、上海鋼結構雨棚、上海鋼結構加層、彩鋼板活動房的設計、制作與安裝的鋼結構工程建筑公司。公司總部地址:上海市虹口區中山北一路1250號滬辦大廈2號樓1803室聯系人:梅經理 18016295668電話:021-55131178
一涂料生產廠房,4層,甲類廠房,各層均有產生粉塵及揮發氣體的點,初步考慮車間外墻設置軸流風機機械排風,百葉進風,換氣次數12次,另外各個產生揮發及粉塵的點設置吸風罩,通過管道接至屋面上的除塵器和活性炭吸附裝置凈化處理后排放。但是看到規范說各層的排風管道不宜聯通到一個總管,難道要每層單獨拉一個風管到屋頂,分別設置4套除塵和活性炭吸附嗎?另外車間全面通風要設置機械補風嗎?求各位支招,多謝多謝!
圖紙簡介: 本圖紙為咸寧某鋼結構廠房設計圖,廠房面積3600M2,工程結構設計按設計基準周期為50年,鋼筋混凝土結構和鋼結構承重構件設計使用年限,圖紙包含以下內容:鋼結構設計說明、平面布置圖、承臺和基礎梁布置圖、基礎平面布置圖、墻面檁條布置圖、屋面結構布置圖、支撐布置圖、節點大樣等等,可供參考! 投稿網友: soulcollector
調檢車間鋼結構廠房施工組織設計,本人剛完成的 :(
上次做了混凝土的,現在剛做了鋼結構的,發上來共享!!
本人正在做一個工業廠房的畢業設計,為不等三跨,某邊跨有夾層,設吊車,采用門式剛架但是現在正處于混沌狀態,不知道怎么著手做請好心人推薦一些工業廠房的書之類的,或者是計算書圖紙都可以的另外,一般可以采用什么軟件計算的?
一棟鋼結構廠房,除了一層,上面各層樓板都是鋼板。對于這樣的廠房內的電氣設備,應該都是直接裝在鋼結構上,那么有必要再加保護線嗎?特別是電動機,我們通常都敷設4線,在這種廠房只要3芯(一層除外)應該是可以的吧?
結構圖 建筑圖 計算書
跨度、所有荷載已知,在計算內力時的三種荷載組合:全跨永久荷載+左半跨可變荷載;全跨永久荷載+右半跨可變荷載;全跨永久荷載+全跨可變荷載。全跨永久荷載指的是所有永久荷載之和還是指永久荷載效應控制組合值?左半跨可變荷載、右半跨可變荷載、全跨可變荷載都指的什么?并已知全跨單位可變荷載和半跨單位可變荷載。請知道的朋友給予解釋.謝謝![ 本帖最后由 yongchun44 于 2010-6-5 14:22 編輯 ]