工作的關系本人手上有2套《特種變壓器理論與設計》崔立君 主編前言:特種變壓器是在電力變壓器的基礎上發展起來的特殊用處變壓器。此外,某些調壓器喝電抗器也屬于特種變壓器之列。特種變壓器的種類很多,幾乎遍布國民經濟的各個領域。在電力、冶金、礦山、石油、化工鐵路和環保等領域也得到廣泛的應用。在本書出版之前,我國尚沒有一部全面闡述特種變壓器理論與設計方面的書籍。編者編寫本書的意圖是想填補這個空白。本書內容全面、資料翔實、取材新穎、實用性強。對每種特種變壓器,都詳細闡述其工作原理、結構特點及設計方法,并附有詳細的計算實例。特種變壓器有他們的共性,也有各自的特性。我們把特種變壓器的共性部分匯編起來在第一偏中集中闡述,而把特種變壓器各自的特性部分在第二篇中分別闡述。這樣既減少了篇幅,又便于讀者盡快地了解各種特種變壓器的主要技術環節。第一篇, 全面闡述變壓器的理論基礎與通用計算方法。本篇內容對電力變壓器和所有的特種變壓器都是適用的。換言之,掌握了本篇內容,完全可以進行電力變壓器設計,此外,本書在變壓器基礎理論的闡述上有許多標新立異之處
各位老師: 您們好!本人在工作中經常遇到特種變壓器的問題,懇請哪位老師能夠上傳《特種變壓器理論與設計》一書,非常非常感謝!
接了一個工程 領導安排下來 沒做過 在這里請教各位大師 該廠區35KV變電所建于廠區中心,其采鹽礦的設備設于1000米外,現做10KV與380V部分,要求電纜架空至采鹽中心(1000米),10KV變壓器置于鹽廠位置的浮船上,浮船需沿岸邊移動,故在繞鹽湖一周均做10KV的接頭,礦采到什么位置,就連接在什么位置的接頭上 我的問題就是:該選用何種變壓器,電桿至變壓器高壓側之間的線路可否用軟連接。 也不知道說清楚了沒有,若哪位高手知道就指教一番。 若有不清楚的請留言,我馬上回答
現在道路全長4225米(中間有幾個很寬路口),設計206盞12米NG250鈉燈,11盞13米3*NG250鈉燈,如何選變壓器?如果只根據容量總額計算:206*0。25+11*3*0。25=59.75kw,并不大,但距離遠了,如何選擇箱變容量和數量?如何根據距離來安排
發一篇防雷變的文章,對專業人士可能有用
高頻變壓器的設計與實驗研究
最近看圖紙 發現變壓器引線都是下進線的 兩個油浸式的1250kva 兩個干式1600kva 我沒接觸過下進線的 不太清楚設計人員為什么設計下進線的 請問從隔離開關二次側到變壓器一次側 這段用下進線和用銅排有什么區別 兩種各有什么優缺點?
小弟做電氣設計新手,最近接了一個變壓器改造升級的活,從來沒做過,我想問下,我都需要跟甲方要些什么數據,我出圖都要包括什么必須得內容呢。。含淚跪求
這是個1600KVA的變壓器 低壓柜進線圖 電容補償、低壓設備的設置對嗎 ?
請問現在有個工程的變壓器房房門對出的通道寬度達不到1.8米,所以變壓器房房門開1.8米意義不大,想問下哪里有規范說明變壓器房門一定要用1.8米的?
不知道各位設計師在做過的設計中有沒有這樣的經歷,在設計變壓器容量和進戶電纜時,是按計算公式標準計算得出的,可到了施工方或是甲方那里,總會打電話過來,說變壓器容量和進戶電纜是不是選大了,要求下調。我總是很郁悶 ,明明是計算得出的,為什么總有人說選大了呢。
一、設計 2kVA 以下的電源變壓器及音頻變壓器一些電子線路設計人員及電子、電工愛好者經常碰到設計好的變壓器,繞制時卻繞不下;另外,設計的變壓器,在帶足負載后,次級電壓明顯下降。還有一部分設計的變壓器的性能良好,但成本較高而沒有商業價值。筆者在這里談談變壓器的設計方法與技巧。 變壓器截面積確定: 大家知道鐵芯截面積是根據變壓器總功率“ P ” 確定的 (A=1.25 根號 P) 。在設計時。假定負載是恒定不變的,則其鐵芯截面積通常可選取計算的理論值。如果其負載是變化比較大的,例如,音頻、功放電源等變壓器的截面積,則應適當大于理論計算值,這樣才能保證有足夠的功率輸出能力 ( 因為一旦截面積確定后,就不可能再選擇功率余量了 ) 。如何確定這些變壓器的“ P ”值呢 ? 應該計算出使用時負荷的最大功率,并且估算出某些變壓器在使用中需要輸出的最大功率。特別是音頻變壓器、功放電路的電源變壓器等 ( 筆者測試過多種功放電路的音頻變壓器、功放電路的電源變壓器;音頻變壓器在大動態下明顯失真,電源變壓器在大動態下次級電壓明顯下降。經測算,截面積不夠是產
1.選擇高效節能變壓器,提高資源利用率配電用變壓器是配電系統常用的主要電源設備,又是其自身消耗一定電源的設備,通電運行后長期在電網上運行,一般只在檢修時才退出電網。選擇不當其本身耗電量的累積值將很大,因此要選擇空載、負載損耗相對小的節能變壓器。例如S7系列與s9相比,鐵損高出1l%,銅損高出28%;新型非晶合金變壓器比S9還要節能,10 kV非晶合金變壓器比s9的空載損耗低%一80%.變壓器一般使用壽命長達幾十年,用高效節能型變壓器替代高能耗電變壓器,不但可提高能源轉換效率,而且在壽命期節電效果相當可觀。同時,還可帶來少建電廠的良好的環保效益,少向大氣排放溫室氣體,減少對環境的直接污染。2.合理地計算,選擇變壓器容量變壓器額定容量應能滿足全部用電負載的需要,但不應使變壓器長期處于過負載狀態下運行。變壓器的經常性負載應為變壓器額定容量的60%,這時運行效率最高。變壓器"大
最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
看了我附件的圖就知道了~~~~~望各位大師發表下意見啊??
大家設計35/10KV戶內降壓站的時候,變壓器采用高式安裝時,地坪一般抬高多少?儲油池是否做到哦0.00地坪以下,這樣的話可以不設事故排油管。如果做到0。00以下一般做多少?另那位大蝦有以前的35KV變電所電力部內部出版的典型圖集,希望可以提供
求:1250KVA變壓器室內部最小尺寸:長、寬、高,基坑尺寸。低壓配電柜放在變壓器室樓上符合規范嗎?
現有一個設計,有點奇怪,供電通知書上明文要求,變壓器放配電室頂上,以前從沒碰到過,請高手指點一下怎么做,注意些什么?誰有相關圖紙發一份上來。
完整的變壓器施工設計圖
我現在正在接觸一個小區的變壓器房,變壓器房和室內外高差要一米多,請問入口處的坡道要做多少!按室外坡道1/10嗎?那樣長度是不是太長了! 請高手說下好嗎?