国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 某地純凈水廠廠房建筑設計施工圖紙

    圖紙簡介: 該套圖紙內容包括平面布置圖、剖面圖、立面圖、基礎布置平面剖面圖、廠房頂面布置圖、廠房門窗設計圖、調節水池設計圖、部分節點詳圖。 投稿網友: zhangxiaoli0518 上傳時間: 2014-06-19

  • 純凈水廠消毒滅菌臭氧應用

    各種飲用純凈水和礦泉水的生產廠家目前所使用的展坤臭氧發生器主要有二種:一種是以空氣為氣源,空氣經壓縮、冷凝、過濾、干燥等預處理凈化后,進入高壓放電管,在高壓放電環境中,空氣中部分氧分子激發分解成氧原子,氧原子與氧原子(或氧原子與氧分子)結合生成臭氧。該法的主要缺點是噪音大。另一種是以純氧作氣源,經硅膠干燥后進入放電管中,產生臭氧氣體,氧氣源發生器產生的臭氧濃度高、純凈、無噪聲,并能克服空氣源發生器使用一段時間后易使處理水產生異味的缺點。缺點是需要經常更換氧氣鋼瓶。 2臭氧與純凈水的混合方式 臭氧與純凈水的混合方式有兩種:一種是塔式混合,臭氧在臭氧-水混合塔中與水混合形成灌裝水。塔內可以充填一些填料,以增加其傳質系數,提高臭氧的濃度。另一種混合方式是:產生的臭氧先進入-水射器(文丘里管),然后在一固定螺旋混合器中與水在湍流下充分混合。該方法具有傳質系數高,水中臭氧濃度高,占地面積小等優點,比較適合于以氧氣作氣源的設備。 <

  • 純凈水廠生產作業指導書

    純凈水廠生產作業指導書

  • 關于凈水廠設計討論,歡迎大家交流

    歡迎大家交流多多交流下凈水廠設計,也希望有人開個污水處理廠設計帖子。從方案至可研至后續取水頭部取水凈水和配水全段討論都可以。

  • 凈水廠回收水池設計討論!

    隨著我國水資源的日益缺乏,凈水廠的廢水回及污泥無害化也越來越受到重視。但是國家一致沒有出臺廢水回收池的設計規范和技術標準。在這里,大家可以討論討論凈水廠回收水池的設計:池子的大小,格數,運行狀態等。

  • 求鐘淳昌遍的《凈水廠設計》!?。?!

    這是一本很老的書,但是也是經典書籍,獲得建設部1等獎,不知道誰有這本書???

  • 以下水質該如何設計凈水廠?

    項目 單位 數值 pH值 /

  • 凈水廠總體施工組織設計,2006

    供水能力為40萬m3/d。由砂濾池、管廊、清水池、沖洗泵房及鼓風機房、清水泵房等構筑物組成。室外工程主要有廠區道路等工程。主要的生產性構筑物為鋼筋混凝土結構,輔助性建筑物為鋼筋混凝土框架結構,總建筑面積為47726 m2。土方開挖采取花秸泥護坡或錨噴鋼筋網砼護披,地基采用深層攪拌樁。<

  • 請教:關于純凈水廠供配電方面的問題!

    接到一個小小的工程,純凈水廠車間需要配照明,(動力設備容量待定)不知道車間里需不需要設置防濺型的安全插座呢?在設計方面應該注意哪些方面呢?謝謝各位!

  • 純凈水廠或是礦泉水廠平面圖

    有哪位朋友知道純凈水廠或是礦泉水廠平面圖,還請知道的朋友提供些資料非常感謝。主要是我們有客戶想做水廠要求我們為他提供水廠平面圖以前沒有做過也沒有去參觀過其的水廠不知道怎么給他做,希望有這方面資料的朋友幫助一下!

  • 某地某凈水廠全套設計施工圖(免費)

    本帖最后由 daghy 于 2015-8-22 11:42 編輯 2007年的圖。。含工藝及其他專業圖紙。。

  • 關天凈水廠構筑物及工藝設計討論

    占地200畝,廠區最大處高程差為9米除了穩壓井外,其它構筑物都飄著,不落地,這么大一個廠區居然沒有土方開挖量,只有土方回填量,最大回填處達7米,廠區土方平衡費達1500萬元,真暈死了。不知道是我不明白還是設計院不明白呀?。。。?!

  • 純凈水水廠籌建應該考慮哪些問題?

    我是自來水公司的,請教一下各位自來水公司的同仁有沒有在旁邊建純凈水制水廠的?如果有請給小弟我一些建議撒.我這邊公司里居然買桶裝水,媽的,感覺真給自來水行業丟臉,所以想自己搞一個小型的純凈水制水廠,供應縣一級,規模不要太大,工藝流程相對較簡單。各位幫幫忙撒。

  • 凈水廠臭氧處理系統的設計要點與分析

    凈水廠臭氧處理系統的設計要點與分析梁萍(邯鄲巾自來水公司.河北邯鄲056003)摘要:在給水深度處理工藝中臭氧系統得到越來越多的應用.結夸軼西水廠臭氧處理系統的設計與建設.詳細介紹了臭氧系統中臭氧氣源制備、臭氧發生系統、接觸反應、尾氣破環系統等的設計方法廈建設經驗。實際運行中.該水廠臭氧系統運行穩定、出水選標。關鍵詞:凈水廠;臭氧處理系統;設計;接觸反應;尾氣隨著居民生活水平的不斷提高和健康條件的日益改善.飲用水水質標準要求亦愈來愈高,常規的絮凝、沉淀、過濾、消毒凈水工藝,已難以滿足水質不斷提高的要求,有必要在現在常規處理工藝的基礎上.再增加水質深度處理。臭氧氧化+活性炭過濾的水質深度處理工藝,已在深圳、上海、昆明、常州等城市逐步實施。在臭氧活性炭工藝中.臭氧系統是其重要的組成部分.其配置直接影響著凈水效果與運行成本。邯鄲市鐵西水廠二期工程2004年建成投產.設計供水規模為300萬m3、d,采用的處理工藝為:臭氧預處理+常規處理+臭氧一生物活性炭濾池。工藝流程如圖l。 1臭氧的作用臭氧在

  • 求助!!?。。。‘厴I設計純凈水廠,一點兒頭緒都木有??!求大神幫忙指點指點~~~~

    畢業設計是純凈水廠啊,問題是都不知道怎么入手!CAD也玩兒不轉啊~哪位大神指點一番?小女紙在這兒多謝了!貌似要先進行物料衡算和設備選材,這些都從哪兒入手啊?年產是10萬噸的!還有需要CAD圖,工藝流程,管路圖之類的,哪位大神幫幫忙~這邊先感謝了

  • 工業純水改為食用純凈水的設計與選型

    1課題提出 鄭州北鐵路機務段工業純水站于1987年建成,采用鈉離子交換預軟化,電滲析與陰陽混合離子交換優化組合制水方式,工藝流程為:原水→鈉床→電滲析→混床→純水。設備產水能力2t/h,水源為自備井水與自來水的混合水,水質電導率800~1000μS/cm,硬度6~7mmol/L,經過處理后的水,水質電導率1~5μS/cm,硬度接近零。該純水用于內燃機車冷卻液用水及蓄電池電解液用水。由于這項純水技術,工藝先進,設備運行可靠,出水質量穩定,1989年獲鐵道部科技進步二等獎。 鑒于京廣、隴海鐵路電氣化,動力牽引由用內燃機車改為用電力機車,因而鄭北機務段用于內燃機車冷卻液用水的工業純水,大幅度減少,產水能力每天富余約30 t。如何利用好這部分工業純水,成為一個新的課題。我們經過反復調查研究,根據江澤民

  • 【案例】新型現代化大型凈水廠是這么設計的!

    【案例】新型現代化大型凈水廠是這么設計的!

    摘要為適應鄭州航空港區打造現代航空都市、中原經濟區核心增長極、生態智慧航空大都市的發展需求,立足建設創新型現代化水廠為目標,對港區第二水廠從全流程處理工藝的選擇、構筑物高度集約化的布置、光伏發電新能源的利用、智慧水廠的配置、景觀設計與海綿城市建設理念相結合這5個方面進行了設計,以期為國內同類水廠的設計和運行提供參考。 前 言本文具體從全流程處理工藝的選擇、構筑物高度集約化的布置、光伏發電新能源的利用、智慧現代水廠的配置、景觀設計與海綿城市建設理念相結合這5個方面,介紹其設計特點。 1工程概況港區第二水廠總規模為80萬m3

  • [分享]某凈水廠V型濾池設計圖

    [分享]某凈水廠V型濾池設計圖某凈水廠V型濾池設計圖紙。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408484&topID=114897

  • 我想問一個關于純凈水的設計問題

    現在的純凈水的計算是和給水一樣還是用當量算還是像書上說的用和熱水一樣的公式呢,還有回水管路是可設可不設嗎,如果設是比純水給水官路小一號嗎?謝謝!

  • 有知道關于凈水廠設計內容的規定或者標準的么?

    請問大家有誰知道有沒有關于凈水廠設計內容的規定或者標準什么的?謝謝了!我們想做個凈水廠的設計,可是設計單位把附屬建筑都單列出來(包括控制室、化驗室、值班室等生產用建筑),水廠的工藝調試,工藝操作手冊、員工的培訓等也單列出來,另行收設計費。不知是否合理?請大家給點建議,我剛剛工作,而且不是給排水專業的,這方面沒有相關知識庫存。特此向大家請教,謝謝!!

點擊加載更多

純凈水廠房設計

純凈水廠房設計專題,為您提供純凈水廠房設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與純凈水廠房設計 相關的專業交流討論,更多純凈水廠房設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

廠房設計說明書

廠房設計高度

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 新疆| 平凉市| 罗平县| 木兰县| 孟村| 如东县| 延长县| 嘉兴市| 上思县| 永昌县| 康平县| 兰溪市| 桦甸市| 甘德县| 筠连县| 广东省| 成安县| 黑水县| 南汇区| 富阳市| 临澧县| 白河县| 锡林浩特市| 宝应县| 苍溪县| 虎林市| 余江县| 湖南省| 湘潭市| 龙海市| 始兴县| 延津县| 崇阳县| 怀宁县| 左权县| 北海市| 东乡| 孙吴县| 长汀县| 周口市| 陕西省|