最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
克諾爾集團Itupevaa高度現代化新生產基地項目名稱:克諾爾集團Itupevaa高度現代化新生產基地(Knorr-Br
小弟問題幼稚,還請各位大師多多海涵,給予解答1.看到《接地及等電位連接圖》上寫有“接地極利用基礎及梁內主筋水平焊接。。。” 我去工地看了 發現主梁都是坐到坑里的 沒有露出來的主筋啊 怎么連接 是不是應該是土建根本未考慮接地問題2.此情況下,是否只能在廠房內部再打一圈人工接地網,“基礎及梁內主筋”還是否需要連接
二個月建完新廠房 今天工程裝修已經進入收尾階段,整個工程從7月1號開始開工,到今天局部二層裝修全部完工了~~再堅持最后的收尾工作,就能松口氣了! 工程工期很緊,6月22號才開始設計招標,屬于3無工程了,基礎開始施工的時候只有一張基礎平面布置圖- -~,當時我自己都認為這么短的時間建造完成純粹是扯淡啊,鋼結構廠房,大家都知道7 8 月屬于用電高峰,加工車間也都訂單比較多,我們這個廠房主體有8000多平方米,門式鋼構,主鋼用量500噸左右,一般加工周期都需要25-40天正常的,我們這個項目要求緊急,所以加工廠也是被逼著加班加點趕鋼材,缺憾就是鋼構件很多漆需要現場來補刷了,因為工廠出廠的時候還沒用完全干呢。 基礎施工到7月18號出正負零,其中基礎本可以提前,但是由于圖紙改動和基礎處理用砂石換填跟最初設計不一樣,耽誤了2天時間,最困難的就是鋼構件的預埋,調直,2個班組加班加點搶了3天才全搞定,
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么取?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
摘要:介紹某空客復合材料制造中心新廠房-電力監控系統,采用綜合保護裝置、多功能儀表,采集配電現場的各種電參量和狀態信號。系統采用現場就地組網的方式,組網后通過現場總線通訊并遠傳至后臺,通過安科瑞電力監控系統實現變電所變配電回路用電的實時監控和管理。 關鍵詞:某空客復合材料制造中心新廠房-電力監控系統;10KV變配電所;Acrel-2000Z;電力監控系統。 0 概述 本項目總共有1個變電站;1路10KV進線。35路0.4KV出線回路,計量設備為ACREL ACR系列設備,系統測量進線及13路重要出線負荷的數據,采用R
畢業于去年,剛開始由于就業形勢嚴峻,找了個施工企業。因為不滿施工現場的工作環境和黑心老板的種種剝削,來個了一個小縣城的設計院,還是臨時工。可憐啊。可工作還是照樣做吧,新手上路,感覺很多東西要學,今天把一些平時積累的問題發到這里來,希望老鳥們給我這個只菜鳥多指點,指點。我們是小山城,結構上都是不用裝電梯的房子,除了些廠房有需要。也不用考慮什么地震的。基礎一般以淺基礎為主。現在院里交給我一個很簡單的廠房設計(瀘南金屬刃具廠只有二層、框架結構、),但我還是碰到了許多不懂的問題。下面有建筑圖。這里我向大家請教幾個低級的問題,大家回答時盡能結合本實例說更好:1、用山墻支撐的斜屋面,在輸入恒荷載和活荷載應該怎么輸入?2、大門上的雨蓬,還有屋面上檐溝這種懸挑結構在pkpm建模和輸入荷載時如何處理?3、樓梯這個地方荷載是如何傳導的,通常pkpm中是如何處理的?4、基礎部分,我布置地梁加條形基礎可以嗎?地質報告我還沒拿到,但我們這些地區土質通常比較好。
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎???!!!
聲明:本人通信工程專業,畢業后轉行做建筑電氣,有些吃力,工作一年多來,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,希望大家也給我多提一些寶貴意見!丁戊類廠房相對來說是最簡單的。1、先看建筑面積,算出所需變壓器容量,確定是采用箱式變電站還是土建變電站。若變壓器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都會往大給建筑提箱站面積,20平米(4mx5m)。若面積較大,需要采用土建站時,要根據每臺變壓器需要80平米算,確定土建站面積。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,在總圖上只需要畫個小圈表示,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA。2、確定市政強電線路來源,附近設置變電站,并滿足供電半徑。3、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,若是彩鋼不需要畫避雷帶,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件、外露金屬管均與鋼屋面聯結。4、確定是否有卷簾門、 吊車、生產工藝設備等。
單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線。這種廠房結構簡單,可以采用大跨度、大進深;便于使用重型起重運輸設備,地面上可安裝重型設備;可以利用天窗采光、通風。單層廠房的適應性強,既可用于生產重型產品,又可用于生產輕型產品;既可建成大跨度、大面積的,也可建小跨度、小面積的。但是占地大,相應地增加了室外道路、管線和運輸線路的長度。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。廠房多呈矩形,一些熱加工車間廠房常采用п形、形。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,但不宜過多,以免妨礙廠房采光和通風。 單層廠房柱距多用6米,間或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米為基本參數,以便于構件的定型化。多跨廠房各跨的高度不同,應適當調整,以簡化構件和構造處理,改善采光、通風效果。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,還可采用薄殼、網架、懸索(見懸掛結構建筑
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的
各位大神,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、、、、小弟謝過了!!!
上海廠房裝修時對于廠房吊頂工作是非常重視的,吊頂的安裝出了差錯可能會對以后造成無限的困擾,簡單介紹一下廠房裝修如何設置吊頂! 1、用來遮擋結構構件及各種設備管道和裝置 2、對于有聲學要求的房間頂棚,其表面形狀和材料應根據音質要求來考慮。 3、 吊頂裝修是室內裝修的重要部位,應結合室內設計 進行統籌考慮,裝設在頂棚上的各種燈具和空調風口應成為吊頂裝修的有機整體。 4、 要便于維修隱藏在
向大家請教一個問題,藥包材車間怎么設計布局,都有哪些流程,能否提供一個圖紙或者照片的格式,參考一下呢?多謝幫忙,跪謝!藥用復合膜。第一次接觸這個,求指點啊
電子廠房設計依據什么規范?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題?
耐火等級二級,生產類別丁類,3到6層的多層廠房,生產手機配件,并且設有空氣調節系統,這樣的廠房要設置消火栓和噴淋系統嗎?為什么?
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,一間200m2,萬級,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家?guī)蛡€忙計算一下所需冷熱負荷、總送風量和新風量和排風量。急需!謝謝各位的幫忙和指點!
接到一個1萬平米左右的廠房給排水設計,因為本人做市政做的比較多,不知道廠房給排水方面有什么例子或要注意的問題,請各位前輩指點