  • 關于廠房設計的一些探討

    最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。

  • 關于廠房設計的一個實例

    這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見

  • 關于照明節能設計的問題?

    照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?

  • 多層廠房的照明怎么設計啊?

    廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!

  • 關于廠房設計的幾個問題?

    一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么取?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!

  • 冷庫的建設與節能設計(一)

    冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不

  • 北方工業廠房需要做節能設計嘛?

    碰到個寧夏的工業項目,審查師要求工業廠房進行節能設計。請教下各位大俠,工業廠房需要進行節能設計不?最好能說明依據是什么,好與審查師溝通。謝謝了!

  • 淺談照明節能在工業電子廠房的設計與研究

      摘要:文章從電子行業建筑布局及生產特點出發,結合筆者多年對大型電子廠房照明設計的經驗,從高效節能產品和優化照明系統兩方面探討工業電子廠房照明節能設計技術措施。 關鍵詞: 照明節能裝置 光源 萸光燈 鎮流器 燈具 照明方式 配電 0概述        在工業領域,照明對企業的發展間接起到十分重要的作用。合理的照明設計與提高工廠生產率息息相關,提高照明質量可以降低潛在生產過程中的出錯禮目前,我國照明耗電量約占電力總消耗的1/6,而工業照明又占了相當大的比重。提高工業照明能效, 不僅將較大幅度降低能源消耗,有效緩解電力供應緊張局面,同時也會大幅度降低企業用電的支出成本。 因此,工業照明設計不僅要滿足工業照明質屋的需求洞時還要能夠有效地實施節能措施。 1照明節能設計特點     &nbs

  • 工業廠房變壓器選型及照明電氣節能設計

    1.選擇高效節能變壓器,提高資源利用率配電用變壓器是配電系統常用的主要電源設備,又是其自身消耗一定電源的設備,通電運行后長期在電網上運行,一般只在檢修時才退出電網。選擇不當其本身耗電量的累積值將很大,因此要選擇空載、負載損耗相對小的節能變壓器。例如S7系列與s9相比,鐵損高出1l%,銅損高出28%;新型非晶合金變壓器比S9還要節能,10 kV非晶合金變壓器比s9的空載損耗低%一80%.變壓器一般使用壽命長達幾十年,用高效節能型變壓器替代高能耗電變壓器,不但可提高能源轉換效率,而且在壽命期節電效果相當可觀。同時,還可帶來少建電廠的良好的環保效益,少向大氣排放溫室氣體,減少對環境的直接污染。2.合理地計算,選擇變壓器容量變壓器額定容量應能滿足全部用電負載的需要,但不應使變壓器長期處于過負載狀態下運行。變壓器的經常性負載應為變壓器額定容量的60%,這時運行效率最高。變壓器"大

  • 給初涉廠房設計菜鳥的建議

    1。水電站廠房是一個系統工程設計,專業包括:地質(地下廠房洞室巖體、地面廠房地基等)、水工(主要是廠房專業)、機電(一次、二次、水機、金結、通訊等)、施工等專業的配合工作,社會關系較為復雜,所以各方的關系要明確;2。廠房劃分,常見的基本上為:壩后式(>40m水頭采用混流機組,否則用軸流機組)、引水式(混流機組)、河床式(軸流機組、低水頭多用貫流式機組),沖擊式水輪機則多用在超高水頭的引水式廠房中。3。廠房的分級:基本上根據總的裝機容量來確定,但河床電站的擋水部分與壩相同。4。階段設計方案:電口(預可研、可研、招標、技施),水口(可研、初設、招標、技施)。規劃階段都比較粗,可按以往的水工大綱按體積計算砼工程量及含鋼量;到初設階段則應有較為準確的砼量和含鋼量,技施時則應考慮各部位的方案優化(如尾水管分離底板、各預制方案等等)。5。廠房的結構:小電站N百千瓦-N千千瓦的小混流機組多采用臥式機組,結構上較為簡單,在此不絮煩;但大型機組(上萬單機)廠房多采用立式機組(混流、軸流),且層數較多(如增設有母線層等),其相應的

  • 帶局部二層的廠房如何設計

    帶局部二層的廠房在用STS設計時,算門式剛架時用不用三維建模呢,如果整體三維建模的話,那變截面的剛架梁如何輸入呢?還是也像一般的門式剛架一樣,只需計算幾個剛架,但在有二層的地方,在剛架上加上主梁,那二層的部分又在哪里計算呢?在框架模塊里嗎?還有,STS能不能生成主次梁連接的鉸接節點呢?可以的話,如何操作呢?哪位能不能給我說一下這樣的廠房設計時的大概流程和步驟,謝謝大家了.

  • 節能建筑要從項目設計開始

    “建筑屬于長期性的消耗品,不可能頻繁更新。一座節能建筑,對后人來講是一筆巨大的財富;反之,則很可能是一個消耗能源的黑洞,一個長期負擔的包袱。”中國建筑科學研究院院長王俊不止一次這樣表述,但是節能建筑要從哪里開始做起呢?前不久剛被評為“十五”全國建筑節能先進個人的南京城鎮建筑設計咨詢有限公司董事長張瀛洲告訴記者:“節能建筑的建設和推廣,實際上要從項目設計開始!”據了解,南京最先一批具有節能意識并付之于實踐的房地產開發公司代表銀城地產總經理傅建表示:從1996年開始,我們就有意識的進行建筑的節能設計。 隨著能源消耗增大,節能是一種趨勢,我們公司也一直堅持走節能建筑的路線。 節能是綠色建筑的核心 據悉,為了節約資源、保護環境和促進建設事業可持續發展,加快推進我國綠色建筑及其技術的健康發展,國家在2006年6月1日頒布的《綠色建筑評價標準》中提出了以節能為核心的綠色建筑。根據這個標準,對于綠色建筑的定義有六個方面:節地和室外環境、節能,節水,節材,室內環境質量,運營管理。其中,節能雖然不是綠色建筑的全部,但它是綠色建筑的核心內

  • 50M單跨單層廠房要怎樣設計?

    我不是搞設計的但是有個親戚非要我幫他設計一個鋼結構的廠房,他的要求如下:廠房為一矩形單層廠房,尺寸:56M*50M,廠房內部不能有柱子,廠房主要用做倉庫,他說他去別的廠的時候看到人家的就每隔6M左右有一個三角形的鋼架,很簡單的。請問那個三角型的是什么結構啊?用什么軟件計算?

  • 請教設計廠房照明的問題

    請教大家!做廠房的照明設計,應該只標明照明電源引自總動力配電箱,還是給廠房內動力預留出位置及管線和容量而做出總配電箱?另外廠房內是否需要安裝插座?謝謝!

  • 這樣的廠房要設計消火栓和噴淋嗎?

    耐火等級二級,生產類別丁類,3到6層的多層廠房,生產手機配件,并且設有空氣調節系統,這樣的廠房要設置消火栓和噴淋系統嗎?為什么?

  • 關于電子廠房的設計計算

    我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,一間200m2,萬級,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家幫個忙計算一下所需冷熱負荷、總送風量和新風量和排風量。急需!謝謝各位的幫忙和指點!

  • 關于廠房給排水設計的問題!

    人數不確定,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,選用1、2號化糞池小不小?18個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了?!

  • 究竟怎么樣作節能設計那

    我在一個小設計院,我開始作節能也是在審圖中心有了要求,院長才吩咐我來研究,不過說實話,我是環境專業的,對于節能不說,就是暖通也稍嫌陌生。能力有限,經過一段時間的摸索,有了一點眉目,但更多的是疑問,我也看過一些帖子,但都是泛泛而談,對于我這樣的新手無異是沒有說,特發此帖,希望大家來探討一下。我想空談理論,總是難以接受,如果能是具體到工程上,理解起來就容易多了。今天先說幾個問題,大家來探討一下,當然也希望大家,也能提出問題,相互參詳一下。首先,我說一下,我對節能的一點認識,我覺得節能好像就是建筑節能,如果建筑把節能做好了,暖通只是在已經滿足節能要求的建筑上作暖而已。由于是小院,連節能軟件也沒有,不過這正好讓我能從根本上了解節能的計算,真是福兮禍兮?具體的節能計算是什么樣的那,下面我們就來從節能設計說明談談吧。

  • 關于廠房電氣設計的問題

    我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????

  • 潔凈廠房設計及驗收規范

    潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!

點擊加載更多

廠房節能設計

廠房節能設計專題,為您提供廠房節能設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廠房節能設計 相關的專業交流討論,更多廠房節能設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 甘孜县| 元谋县| 合山市| 富裕县| 牡丹江市| 靖边县| 辰溪县| 河津市| 泽库县| 黔南| 防城港市| 邵东县| 陇西县| 中西区| 沐川县| 皋兰县| 丰宁| 吉水县| 萍乡市| 肥西县| 平山县| 共和县| 枞阳县| 乐山市| 苍溪县| 噶尔县| 卓资县| 蕉岭县| 天柱县| 仁怀市| 达孜县| 连平县| 浦东新区| 阜平县| 清水县| 张家港市| 泰兴市| 板桥市| 四子王旗| 壤塘县| 神池县|