国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 磚混結構基礎伸縮縫墻怎么砌

    磚混結構基礎伸縮縫墻怎么擺磚砌筑 基礎是寬1.5米 ,磚是先2皮磚在一皮磚上面在砌37磚中間10CM的伸縮縫 不知道怎么擺磚求高手解答。

  • 關于混凝土結構伸縮縫的問題

    對于一般的混凝土結構我閃可以按規范去設置伸縮縫,但是對于一些特別的結構我們也經常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面為輕鋼結構,在這種情況之下我們的伸縮縫是否也應控制在55m以內,請各位談談自己的看法.個人認為對于多層的應按55m,因為主體結構就應按框架結構去設置縫,而對于單層的本人認為可以適當放松.

  • 過結構伸縮縫管道支架怎樣做

    一個汽車涂裝車間廠房,總長度大約200米,每50米結構有一條伸縮逢,管道過伸縮縫時,不做任何補償器或柔性連接.只允許在支架上想想辦法,請問哪位高手,有什么高招,謝謝了!

  • 底框結構帶伸縮縫梁配筋

    底框結構,一塊算和把伸縮縫分成兩個模型用stewe計算結果怎么差別怎么大呢?基礎內力也差距挺大?什么原因。到底怎么計算正確?

  • 請指教:磚混結構,伸縮縫的具體作用和墻體裂縫的受力情況

    墻體裂縫主要是邊緣約束的受力不同導致的吧,那比如水平荷載作用,力是怎么傳到墻的呢?我想是主要通過樓板傳力的吧,再通過灰縫的摩擦力。那如果伸縮縫中有雜物,使其影響伸但不影響收縮,那會對建筑有影響嗎?而且這些雜物不在梁板處。我覺得一側的力對另一側通過這些雜物所產生的水平推力應該小于灰縫的抗剪力吧,因為如果大了,會使最下面的灰縫破壞啊。我是搞施工的,還望設計的朋友指點一下,謝謝了。

  • 地下室結構伸縮縫防水方案

    給大家上傳一個轉載的技術資料。由于07 年9 月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。

  • 低于8m的排架結構伸縮縫

    本帖最后由 布丁魚 于 2016-1-23 10:17 編輯 混規8.1.2條規定:柱高低于8m的排架結構伸縮縫間距宜適當減小。 K=3EI/H3 所以應適當減小

  • 關于排架結構的伸縮縫間距

    有一個70米長的混凝土柱排架結構,不知道用不用設伸縮縫。砼規上對于排架結構伸縮縫間距的規定,裝配式排架是100米請問現在排架柱和基礎整體現澆,還算不算裝配式?另,排架柱頂的系桿是采用鋼的還是現澆梁?如果采用現澆系梁,是否又不能算做裝配式了?

  • 請各位說說伸縮縫鐵皮算是主體結構嗎?

    上個月 我們單位施工的一座大樓的伸縮縫上部鐵皮脫落 掉下來砸了下面停車場的一輛車 還有一扇玻璃 (萬幸沒有人員傷亡) 甲方發函讓我方維修 ,但是我方認為 伸縮縫鐵皮是屬于裝修工程范圍內的 并且工程完成4、5年了早已超出合同規定的維修保修年限,拒絕維修并負責。 但是甲方最近又發了個函過來 說 伸縮縫鐵皮是屬于主體結構工程的,以此為依據要扣除我方工程款 我在網絡上還有身邊的資料書中均沒有找到主體結構的準確定義,來這里請教下大家。 鐵皮是否屬于主體結構? 主體結構的具體定義及出處是什么 ?謝謝大家!

  • 混凝土結構伸縮縫的膨脹收縮變化照片

    混凝土結構伸縮縫的膨脹收縮變化照片

    這是伸縮縫,采用的是工業成品鋁合金蓋板,板寬300;主要是建筑物因為溫差產生收縮。混凝土結構的膨脹收縮不容易觀察到,有機會看了,還進行了測量,和大家共享一下了。 分段長度大約40多米吧,變形縫是09年5月份施工的,前一陣聽說有問題,今天去一看,建筑物的收縮還是很大的!

  • 有伸縮縫的結構是否安多塔建模計算

    我是新手現在做了一個六層框架結構,采用獨立基礎有伸縮縫,我按單塔和多塔各計算一次,柱子的配筋差別較大個人認為只有獨立基礎相連,上部結構完全分開應按照多塔計算望各位大蝦指點怎樣建模計算

  • 鋼結構車間長度超限怎么設伸縮縫?

    重型鋼結構車間,三聯跨,左右跨為單層50噸,中間跨為雙層下層50噸,上層75噸,長度280米,長度超限,在廠房中間設置伸縮縫,伸縮縫寬度應該怎么算呢?謝謝!從吊車梁施工角度就是圖集中伸縮縫吊車梁處ae,這個值取多少最合適呢?謝謝,?。?!

  • 一個住宅樓,伸縮縫一邊是底框,另一邊是磚混結構,用什么基礎形式?

    一個住宅樓,伸縮縫一邊是底框,另一邊是磚混結構,用什么基礎形式?

    一個住宅樓,伸縮縫一邊是底框,另一邊是磚混結構,用什么基礎形式?[ 本帖最后由 jilovening 于 2010-7-27 09:51 編輯 ]

  • 五層結構過長遇到溫度伸縮縫設置問題

    最近做的一個五層商業項目,長度達到90m,需要設置溫度伸縮縫。由于建設單位要求,在二層設計一處樓板開洞,開口尺寸為16.4*16.4m,開口高度為二層到五層底。伸縮縫穿過開口部位,審查時提出伸縮縫應避開樓板開洞部位。望大家指點,需要這樣做嗎?

  • 多種類型伸縮縫結構施工圖

    圖紙簡介: 圖紙包含有三種不同的伸縮縫結構施工圖,分別是80型伸縮縫,120型伸縮縫,240型伸縮縫,內容很詳細,可供參考。 投稿網友: heke5753 上傳時間: 2014-03-06

  • 框支結構在伸縮縫處梁柱這樣布置是否可行?

    框支結構在伸縮縫處梁柱這樣布置是否可行?

    框支轉換結構在伸縮縫位置處的轉換梁一邊搭在柱,一邊搭在梁上。這樣可以減小伸縮縫處框支柱的橫向截面尺寸,主要計算時,如果L1節點在L2上,L2剪扭難滿足,導致L2截面過大。通過梁偏位讓節點落在框支柱上。適當調整L2截面,以滿足計算。這樣是否可行?

  • 關于混凝土結構伸縮縫的設置問題,求解答

    關于混凝土結構伸縮縫的設置問題,求解答

    如圖所示的多層混凝土框架結構 這個長度和角度可不設置伸縮縫嗎?判斷的依據是什么?

  • 磚混結構抗震不過,怎么調?。??

    老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點?。。?/p>

點擊加載更多

磚混結構伸縮縫

磚混結構伸縮縫專題,為您提供磚混結構伸縮縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構伸縮縫 相關的專業交流討論,更多磚混結構伸縮縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

磚混結構商品房造價

水景施工方案

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 惠东县| 宕昌县| 治多县| 唐海县| 都江堰市| 孟州市| 舞钢市| 阿克陶县| 尼木县| 图们市| 文山县| 芮城县| 河南省| 佛山市| 同仁县| 敦化市| 西乌珠穆沁旗| 龙胜| 德昌县| 辽中县| 囊谦县| 永嘉县| 南华县| 晋中市| 房山区| 孝昌县| 宜君县| 抚松县| 剑阁县| 呼伦贝尔市| 临泽县| 广灵县| 永城市| 梁平县| 安乡县| 穆棱市| 潼南县| 三门峡市| 廊坊市| 邵阳市| 拉萨市|