国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 地暖施工避免管材損傷的做法

    在地暖施工中應盡力避免管材受到損傷,以提高管材使用中的穩定性,尤其應注意分水器下方和躍層鋪設中90度轉彎處管材的劃傷問題。對此,各地暖公司一般采用以下三種做法: ??一、不用任何輔助工具或材料,直接彎曲管材至所需彎度。這種做法的缺點是:易造成彎曲部分的管材縮徑,甚至死折,影響水流量;連接后管材因張力回彈,與分水器連接處在高壓水流的沖擊下容易松動、脫落;彎曲角度不容易控制,安裝后外觀相對散亂。 ??二、分水器下方用彈簧插入地暖管內,強制過度彎曲,然后接分水器。這種做法的缺點是:在強制過度彎曲過程中,管材雖不縮徑,但對管材的局部外側過度拉伸,甚至造成地暖管材外壁出現無法修復的白化,破壞了管材的承壓力和使用可靠性。 ??三、用金屬彎管卡輔助管材彎曲定位。此種做法雖能解決上述兩種做法中的缺點,但由于其自身由金屬沖壓而成,大部分因沖壓形成的飛邊毛刺,在安裝過程中會劃傷地暖管,這就大大降低了地暖管的耐溫、耐壓性能;此外,由于地暖管材與金屬彎管卡擦熱膨脹系數和膨脹力不一致,在長期熱脹冷縮摩擦過程中,加上管材自身的向外張力,加劇劃痕的

  • 地暖工程施工細部做法(圖文)

    地暖工程施工細部做法(圖文)

    1、 施工準備(含清理地面)→安裝固定分、集水器→鋪設絕熱板和邊界膨脹帶→地暖反射膜→鋪設盤管(PEX、PERT、PB等) :加熱盤管鋪設的順序是從遠到近逐個環圈鋪設,凡是加熱盤管穿地面膨脹縫處,一律用膨脹條將地面分隔開來,加熱盤管在此處均須加伸縮節,伸縮節為加熱盤管專用伸縮節,其接口連接以加熱管品種確定。施工中須由土建與安裝事先劃分好→設置過門伸縮縫(含蓋鋼絲網)→中間驗收(一次水壓試驗)→回填細石混凝土層→完工驗收(二次水壓試驗 )。(專用溫控器最后安裝)竣工結束時,繪制圖紙,準確標注盤管位置和地溫傳感器的埋設地點。 常規地暖施工層次解剖圖 2、衛生清理,建筑垃圾及灰塵

  • 關于地暖設計與施工的問題!

    1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝

  • 地暖工程施工細部做法(圖文),收藏下來慢慢看

    地暖工程施工細部做法(圖文),收藏下來慢慢看

    1、 施工準備(含清理地面)→安裝固定分、集水器→鋪設絕熱板和邊界膨脹帶→地暖反射膜→鋪設盤管(PEX、PERT、PB等) :加熱盤管鋪設的順序是從遠到近逐個環圈鋪設,凡是加熱盤管穿地面膨脹縫處,一律用膨脹條將地面分隔開來,加熱盤管在此處均須加伸縮節,伸縮節為加熱盤管專用伸縮節,其接口連接以加熱管品種確定。施工中須由土建與安裝事先劃分好→設置過門伸縮縫(含蓋鋼絲網)→中間驗收(一次水壓試驗)→回填細石混凝土層→完工驗收(二次水壓試驗 )。(專用溫控器最后安裝)竣工結束時,繪制圖紙,準確標注盤管位置和地溫傳感器的埋設地點。 常規地暖施工層次解剖圖

  • 地暖工程從設計到施工各個細節

    本人做地暖施工的設備多年,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,求師傅們指點一二,該如何學習,越具體越好。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習?

  • 地暖的施工規定和質量驗收

    地暖的施工規定和質量驗收一、施 工 1施工地面保持潔凈、平整。廚房、衛生間應做好防水檢測。施工的環境溫度不低于5℃,施工過程中嚴禁踩踏加熱管。 2絕熱層苯板的鋪設應平整,苯板之面相互接合應嚴密,樓房首層應做防潮處理且應加厚絕熱層。絕熱層面上方嚴禁鋪設其它管路及線路。3加熱管的安裝。地暖管間距加密應在施工協議中說明并加收管材成本費。 4加熱管應保持平直,管間距安裝誤差不應大于lOmm,施工時應防止管道扭曲、管道彎曲部位應增加管卡固定,不得出現“死折”。彎曲半徑不得小于管材直徑的6倍。埋設于填充層內的加熱管嚴禁有任何形式的接頭。 5在分水器、集水器附近連接處的加熱管應加裝柔性套管,并高于裝飾層150-200mm。當管材排列較密且間距小于lOOmm時應加設柔性套管。 二、質量驗收 2.1地面供暖系統驗收時,下列項目應達到相應技術要求。 2.2絕熱層的厚度,材料的物理性能及鋪設應符合設計要求。 2.3加熱管的材料,規格及鋪設間距、彎曲半

  • 一般臺階做法臺階施工圖

    圖紙簡介: 一個常用臺階的做法,比較適合學習使用,歡迎大家下載,希望能對大家有所幫助 投稿網友: jnxiaoding 上傳時間: 2013-02-26

  • 飄窗結構二次做法怎么施工的?

    飄窗結構二次做法怎么施工的?

    如圖所示,如果是梁上飄板還好說,預留上部鋼筋,做完梁后二次澆筑就可以了。但是梁下部飄板呢?下部的鋼筋怎么預留?完全壓到梁模板中應該有難度吧,何況現在都是用三級鋼,二次鋼筋壓彎調直都不方便,請教大家是怎么做的?

  • 為您介紹地暖施工的回填

    地暖安裝完畢后,需對地面進行豆石混凝土回填。在家裝地暖施工中,回填一般是由裝修施工方進行的,或者地暖施工公司。若不注意施工質量,很容易導致地暖系統的破壞。地暖回填注意事項如下: 一、地暖施工的回填條件: 1、地板采暖系統按照設計、施工要求鋪設完畢,并按照規范規定試壓合格; 2、已經通過施工負責人、業主或業主代理人驗收,并簽字確認;如屬工程項目,則需由甲方、土建或裝修施工方在工程驗收單上簽字確認; 3、對驗收合格的采暖系統與澆注混凝土的施工單位進行交接,交接單上相應單位需簽字認可,接收單位需對采暖系統的成品保護負責; 4、澆注混凝土時采暖系統內需保持壓力,壓力不應低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、機具等已準備就緒,能保證正常施工; 二、混凝土技術要求: 原料: 1、水泥應采用標號不低于32.5號的普通硅酸鹽水泥,因為它早期強度較高,在凝結硬化過程中的干縮性較小,對

  • 施工圖各種道路的結構做法

    圖紙簡介: 自己看著些圖集總結出來的道路結構厚度做法... 投稿網友: gongjinxia135 上傳時間: 2013-11-29 圖

  • 地暖回填應該由哪家來施工?

    回填是在地暖安裝環節中,保溫層、反射膜、盤管等做好之后的一道工序,它不僅僅是保護地下管材,還有蓄熱作用。地暖回填使用的材料標準為豆石回填,那么問題來了,地暖的回填由誰來施工好呢,斯方達小編帶您一起來看看地暖回填問題! 地暖回填可謂是整個地暖工程的收尾工序,地暖回填的工藝是否專業直接影響到地暖后期的散熱效果,那么地暖回填由誰來施工好? 目前整個地暖市場對回填由誰來施工持兩種態度:一種是地暖安裝和地暖回填由一家地暖公司來完成,中間不涉及交叉作業,這樣省的后期出現扯皮的現象;另外一種說法是裝修公司也可以做地暖回填,裝修公司做地暖回填可能是大包大攬,包括前期的拆除、砸地等等。

  • 通風工程施工的一些做法

    1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻

  • 地暖系統施工條件與安裝

    地暖施工應具備條件 1、設計圖紙及其他技術文件齊全,并已會審。 2、經批準的施工方案或施工組織設計,已進行技術交流。 3、具有施工資質的施工力量和機關,能保證定量施工。 4、施工用水、電、材料儲放場地臨時設施。 5、施工現場:墻面已抹灰,地面找平層已做。 6、按設計要求,對管、管件、配套材料進行檢查,均符合要求。 地暖施工程序及技術要求 濕式安裝 濕式安裝法是目前水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,價格也比較低廉,是國內地暖市場的主導工藝。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,然后在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道。混凝土層能夠使熱量均勻分部,減少出現局部過熱或過冷的情 干式安裝 為了解決傳統濕式安裝法施工難度大、施工工期長、安裝完畢后維護困難的問題,干式安裝法應運而生。干式安裝不再使用混凝土豆石層固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,將管道卡在模板的凸起中,鋪設非常方便。而地板

  • 「案例」地暖施工12個細節

    「案例」地暖施工12個細節

    坐標:吉林長春 83平米地暖施工【施工前的準備】1、材料確認;2、施工圖確認;3、設計參數的確定;4、施工材料機具進場。【操作安裝】01安裝前準備1、所有材料統一堆放2、去除室內鋪社區的異物和凸出物 3、室內清潔清掃,用掃把先清掃一次地面,接著在地面撒少量的水再清潔一遍、要求保證地面平整、干燥、無雜物、無積灰現象。02分集水器的安裝1、用卷尺量出分水器中心距超過300mm的離地距離,用水平尺測量水平位置,并用記號筆在墻上標注

  • 轉載一篇關于地暖施工的論文

    低溫地板輻射供暖系統的安裝質量控制摘要 從承包商的選擇、進場材料、安裝工藝、系統調試及試運行等幾個方面對低溫地板輻射供暖系統的安裝質量控制采取措施。通過對低溫地板輻射供暖系統安裝的全程質量監控,以及對質量控制統計分析,發現了低溫地板輻射供暖安裝質量存在的主要問題;通過現場調查和樣板試驗,找到了影響低溫地板輻射供暖安裝質量的主要因素,并提出了相應的整改措施。關鍵詞 管道安裝 質量控制 愿意分析 整改措施0 引言低溫地板輻射供暖系統與常規散熱器供暖方式相比,具有高校節能、舒適、便于熱量計量和收費等優點,其應用日益廣泛。但其安裝工藝與傳統方式不同,規范和技術要求也不同。某住宅小區有43座3~4層公寓和別墅,該小區采用低溫地板輻射供暖,管材采用PEX管。在具體實施過程中,對采用PEX管的低溫地板輻射供暖系統的安裝質量控制進行了探索。該供暖系統已運行1個供暖季,其供暖效果得到住戶的一直好評。1 安裝質量控制目前低溫地板輻射供暖還沒有國家規范和統一的技術要求,但在施工過程中,必須遵循現有的規章制度,嚴把每一道

  • 懇請介紹地暖的詳細做法

    懇請介紹地暖的詳細做法

    地暖在北方的住宅裝修使用用得非常廣泛,也聽北方的朋友說起過,用于冬季采暖有非常多的優點。但具體的構造做法、注意事項卻不知道。在下處在冬季較為陰冷潮濕的重慶,希望在住宅裝修時能夠采用地暖的方式進行冬季采暖。懇請各位朋友不吝指教。

  • 分享|地暖工程施工細部做法,撒花收藏~

    施工準備(含清理地面)→安裝固定分、集水器→鋪設絕熱板和邊界膨脹帶→地暖反射膜→鋪設盤管(PEX、PERT、PB等) :加熱盤管鋪設的順序是從遠到近逐個環圈鋪設,凡是加熱盤管穿地面膨脹縫處,一律用膨脹條將地面分隔開來,加熱盤管在此處均須加伸縮節,伸縮節為加熱盤管專用伸縮節,其接口連接以加熱管品種確定。施工中須由土建與安裝事先劃分好→設置過門伸縮縫(含蓋鋼絲網)→中間驗收(一次水壓試驗)→回填細石混凝土層→完工驗收(二次水壓試驗)。(專用溫控器最后安裝)竣工結束時,繪制圖紙,準確標注盤管位置和地溫傳感器的埋設地點。 常規地暖施工層次解剖圖 2 、衛生清理,建筑垃圾及灰塵 3 、絕熱層的鋪設: 鋪設絕熱層的地面應平整、干燥、無雜物。墻面根部應平、直且無積灰現象。絕熱層的鋪設應平整,絕熱層相互間的接縫應嚴

  • 請教高手細部節點施工做法

    請教高手細部節點施工做法

    工程概況:鋼筋混凝土框架結構,柱網間距7.8米,梁高700;疑問:設計院在靠近外墻的梁下增加了一個類似雨棚的小構件,或許是建筑的需要,這個小構件該怎么施工? 如果與主梁一起澆筑,那怎么支模,中間的空隙怎么處理?如果后期澆筑會不會對受力有所影響? 請高手指點一下,謝謝了。

  • 電地暖設計與施工說明模板

    電地暖設計與施工說明模板

    電熱地膜才暖系統設計與施工說明模板,本人根據黑龍江電熱地膜地標,電熱地膜工程規范征求意見稿,黑龍江中惠樣本,北京新宇陽產品資料編制,發熱電纜部分為網絡資料,未作改動。請大家提出修改意見。

點擊加載更多

地暖施工做法

地暖施工做法專題,為您提供地暖施工做法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖施工做法 相關的專業交流討論,更多地暖施工做法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

磚混結構防震

磚混結構檢測

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 乐业县| 黄山市| 垦利县| 云和县| 靖远县| 洛川县| 龙江县| 金昌市| 嵊州市| 博客| 丹东市| 建瓯市| 比如县| 观塘区| 滁州市| 黎城县| 南和县| 中山市| 木兰县| 呼伦贝尔市| 岳普湖县| 绥宁县| 和林格尔县| 西畴县| 宣城市| 富民县| 离岛区| 象山县| 镇康县| 盘山县| 聊城市| 金阳县| 普洱| 高台县| 河津市| 丹凤县| 镇原县| 肥西县| 湟中县| 顺昌县| 太白县|