国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 磚混結構構造柱間距是多少?

    幫我看看構造柱設置是否過密?哪些地方可以取消構造柱?這是建筑圖。

  • 關于磚混結構中構造柱的設置

    各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!

  • 磚混結構是構造柱包梁,還是梁包柱?

    關于自己以前所以獲得問題。徹底解決、此文轉摘。感謝原作者。A.《建筑抗震設計規范GB50011》答疑摘錄中國建筑科學研究院 王亞勇 戴國瑩編若多層砌體房屋中設置了鋼筋混凝土構造柱和圈梁,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,施工時哪部分的鋼筋放置在最外側?對于鋼筋混凝土框架結構,當框架柱和框架梁邊緣對齊時,一般將柱主筋放置在外側,梁縱向鋼筋緊貼柱主筋的內側穿過。而對于多層砌 體房屋,為了使圈套梁充分發揮其對結構構件的約束作用,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,一般將圈套梁的縱向鋼筋放置在最外側,構造柱 主筋從圈梁縱向鋼筋的內側穿過。B.梁包柱。構造柱的鋼筋錨固有這樣的規定:上下錨入梁內要保證一定的長度,這個長度就是圖紙要求的錨固長度。構造柱的作用主要是加強建筑物的剛度,不是承載構件。邢臺地震后,構造柱的采用在我國得到了很大的推廣。C.中國建筑工業出版社的施工工藝標準上有這么一條:圈梁和構造柱交叉處,圈梁鋼筋宜放在構造受力鋼筋內側。重點就是一個“宜”字。D.柱穿梁,即梁

  • 磚混結構圈梁與構造柱的關系

    磚混結構的7層小樓,構造柱與圈梁是柱包梁還是梁包柱1——6層與7層頂板有什么不同嗎?我們這里監理說頂層要和基礎一樣梁包柱?不明白,希望有高手給解釋下!!!

  • 磚混結構的構造柱到底承重嗎?

    磚混結構是指磚墻承重墻+鋼筋混凝土樓板。無論是任何結構下的構造柱都不!單!獨!承重(構造書原話)。只是一個箍的作用加固房子。現在解釋“不單獨承重”這個問題。因為構造柱和圈梁的配筋是固定的,不納入結構計算里,沒有這幾條構造柱和圈梁,房子也能妥妥的完成承受荷載的任務。至于受力嗎?會!1、框架或者半框架結構中,結構柱和結構梁是計算過配筋的,承受荷載的任務他們來承擔。構造柱和圈梁主要是加固填充墻,填充墻超過一定的長度和高度的時候就要加。蓋房子的過程是整棟樓的框架完成了。然后再做填充墻。填充墻完成了。再澆筑圈梁和構造柱。構造柱&圈梁和框架梁柱是會碰到的。看圖:①當無混凝土墻(柱)分隔的直段長度,120(或100)厚墻超過3.6m,180(或190)厚墻超過5m時,在該區間加混凝土構造柱分隔;②120(或100)厚墻 當墻高大于3米時,開洞寬度大于2.4m時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁;③180(或190)厚墻 當墻高大于4m,開洞寬度大于3.5m時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁 。附上四張圖:圖1圖2圖3 這張我是覺得特別有趣,構造柱的模板。哈哈圖4.BTW,填充墻和框架之間的連接。如

  • 淺析多層磚混結構構造柱的設置

    論文簡介:磚混結構由于材料來源廣泛,施工工藝簡單、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔聲、隔音等優點在我國仍被廣泛采用,特別是在中小城市的民用及公共建 投稿網友:xiaozhu_pipi123 上傳時間: 2013-08-05

  • 磚混結構女兒墻構造柱問題

    磚混結構女兒墻構造柱設置間距是多少,4米,還是多少,記不清了,出在哪本規范 ,謝謝大俠們

  • 6層磚混結構用這樣的構造柱安全嗎?

    6層磚混結構用這樣的構造柱安全嗎?

    現在手里有個工程,六層住宅樓,是磚混結構(不是框架結構),底層架空層2.2米高,五層標準層+躍層。最底層為車庫,在進戶門與走廊處設一構造柱240*240mm,配置4根d12二級鋼筋,一邊與墻體連接,3邊獨立(見照片)。 現在想請教各位大俠,這樣的構造柱能否承受以上六層加屋面的荷載啊?會不會有安全隱患啊?我看了比較不放心,所以特來提請大家討論,還請各位不吝賜教,小弟不勝感激。

  • 磚混結構討論---磚混中的構造柱

    1.磚混中構造柱所起的作用.2.磚混中構造柱的配筋是按計算還是構造.3.PKPM建模時是否將構造柱建入.個人意見:1.磚混結構中構造柱具有保暖、支撐、抗震等重要作用.2.對于6度區及不設防的建筑物的部分構造柱可按構造要求,如果是7度區以上,需要計算確定.對于建筑物中由于洞口較大,墻體局部承壓不夠,需要借用構造柱的支撐作用時需要計算確定.3.PKPM建模時視情況而定,對只需要構造要求的枸造柱不建,對計算確定的,建入。

  • 磚混結構要不要輸構造柱

    構造柱參與抗震,必須輸入,按柱輸入,抗震驗算不滿足要求的墻體,可通過調整構造柱配筋及截面積達到要求,或增設構造柱來滿足要求,

  • 求教:磚混結構大梁下,構造柱的問題?

    磚混結構大梁下,當加墊塊也不能滿足砌體局部承載力的要求時,是否可以增添構造柱來滿足?若是可以的話,構造柱應該怎么處理?是按構造要求,還是通過計算確定?再者,這種構造柱的基礎是否需要特殊處理?有好多的疑問,情高手不吝賜教啊。。

  • 磚混結構構造柱間距大于層高怎么辦

    磚混結構構造柱間距大于層高怎么辦沒做過磚混結構,現在要蓋一個三層磚混民房,有一個房間長是4.2米,那構造柱間距不是大于層高3.9米了嗎,這個該怎么辦?

  • 磚混結構構造柱和墻之間鋼筋!

    最近在實習,磚混結構,構造柱和墻之間要設2根6mm鋼筋,請問一下要錨入柱子中多少?遇到門窗洞口的彎折長度是多少?(或者說參考哪本圖集?)我問過老師,老師說施工圖紙中一般有說明,可是我仔細又看了一下沒有找到。第一次發帖,各位幫幫忙啊!謝謝。

  • 磚混結構地下室構造柱設置

    磚混結構地下室外墻為混凝土擋土墻,內墻未粘土磚墻。外墻設置鋼筋混凝土構造柱,施工中能不能先澆筑外墻和構造柱,預留拉結筋后砌內墻。很多工程這么做,設計單位也同意。

  • 請教,磚混結構,圈梁與構造柱先澆筑,

    磚混結構,圈梁與構造柱先澆筑,過十幾天才澆注現澆板,抗震等方面是不是特別不好?與樓板為預制板一樣了?或者還不如預制板?急[ 本帖最后由 lxzhxny 于 2010-6-16 21:47 編輯 ]

  • 關于砌體結構構造柱的設置

    砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;

  • 關于二次結構構造柱問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 22:06 編輯 二次結構構造柱的模板加固有開3口的T字型,甚至開4口的十字型,陰陽角模板加固該怎樣加固。 我大哥說只能在砌體上打洞用步步緊扣死。求大神說說你們項目是怎樣加固的。求最規范的和性價比最高的。

  • 關于砌體結構構造柱問題

    關于砌體結構構造柱問題

    砌體結構的構造柱,一定要從底層通到上?而不能做成懸挑梁上或樓板上設置構造柱?如下圖示:

  • 這樣的全磚混結構帶構造柱的房子安全嗎

    這樣的全磚混結構帶構造柱的房子安全嗎

    本帖最后由 農民自建房 于 2015-9-21 11:10 編輯 另外請問下,幾個布局承重墻要24墻還是18墻?這樣的房子結構有沒有問題啊(土的左邊是一樓的傳統格局,右邊是二樓以上的套房布局)。由于進深問題,可能需要這個布局。

點擊加載更多

磚混結構構造柱圖集

磚混結構構造柱圖集專題,為您提供磚混結構構造柱圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構構造柱圖集 相關的專業交流討論,更多磚混結構構造柱圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

pkpm磚混結構計算

設備拆除施工方案

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 瑞安市| 新乡县| 乐业县| 类乌齐县| 大荔县| 定安县| 栾城县| 咸丰县| 望都县| 彭水| 崇义县| 蒙山县| 清涧县| 凯里市| 巴塘县| 漯河市| 九台市| 恭城| 资中县| 莒南县| 浑源县| 陆川县| 阳泉市| 隆回县| 日土县| 阿拉善右旗| 新巴尔虎左旗| 开平市| 乡城县| 平顶山市| 天峻县| 吴旗县| 高州市| 罗田县| 漠河县| 会泽县| 巢湖市| 红河县| 冀州市| 平原县| 望城县|