我在用廣廈10.0進行3層磚混結構抗震驗算時,發現在局部受壓計算結果里,部分梁下磚墻的局部受壓結果沒有,這是怎么回事啊?再問下,廣廈早前10.0、11.0的正版還有沒有買的?多少錢?
如題,4層磚混結構,門口4層框架梁柱結構。我不知道,水平地震力怎么傳遞,與框架連接的柱子是框架柱KZ1還是構造柱GZ1,是否框架與磚混間至少設置70mm抗震縫吧。哪位高手遇到此類似問題,不吝賜教,多謝了。
關于砌體結構局部受壓的問題砌體規范5.2.1關于砌體截面中受局部均勻壓力時的承載力計算的時候,f--砌體的抗壓強度設計值,可不考慮強度調整系數ra的影響這個ra是不是就是3.2.3的ra我看的施書里面的題目都是考慮了ra的折減的我們考試的時候要不要考慮這個折減呢
我是做檢測得,檢測回來后需要對檢測建筑進行PKPM建模,做抗震和受壓驗算。可有時候看上去質量很好的建筑算下來卻比看上去很老、質量很差的建筑算下來還低。,能力有限不會手算和復核驗算,心里沒底。我想知道什么因素對抗震驗算結果有影響,望各位飽學能人指點迷津,感激不盡!
各位高手,砌體規范5.2.5中,關于梁端設有剛性墊塊時,是否無論什么梁(不管剛度如何),其支撐有效長度a0均按式(5.2.5-4)計算,還是剛度很大的梁如深梁無需按此式計算,墊塊按軸心受壓計算呢? 蘭定筠2012版實戰訓練第二套31題,剛性墊塊上的兩個力是否重合?
如題,砌體局部受壓時,按照《砌體規范》第31頁的說法,“不需要對面積小于0.3m2的砌體強度進行調整”。我的問題是,如果砂漿強度 < ont> <>
各位,混凝土規范和建筑地基基礎規范均對混凝土構件局部承壓作出規定,最重要的是當基礎底板的混凝土強度等級小于柱時,要求驗算柱下基礎底板的局部受壓,基礎或為筏板,或為獨立基礎,或為基礎梁。疑問是:1、對于現澆鋼筋混凝土結構,和砌體中的鋼筋混凝土梁壓在砌體墻上有本質的不同。砌體結構中,梁是與砌體“脫離”的,兩者有個接觸面,這個接觸面就會形成砌體的承壓面,梁端豎向力以集中力形式作用于承壓面。局部承壓計算公式中,F即是此集中力。但對現澆鋼筋混凝土基礎結構來說,柱和基礎底板是整體澆鑄在一起的,并且柱內縱筋錨固于基礎底板內。兩者之間沒有可“脫離”的接觸面。上部豎向力F通過整體澆鑄的柱和基礎傳到地基。那么,上部豎向力F仍按柱豎向力計算,是否合理?2、規范規定的是基礎底板混凝土強度等級小于柱時要驗算局部受壓,那么,當混凝土強度等級相同時,或基礎構件混凝土強度等級大于柱時,就不需要驗算局部受壓了,怎么理解這個問題?能否認為,當柱混凝土強度等級大于基礎時,局部受壓是由混凝土強度等級差引起的?而如果是由混凝土強度等級差引起的,那么豎向力F就
砌體結構梁端局部受壓計算程序
PKPM磚混結構受壓計算時,承載力不夠,有哪些方式可以調整,使其滿足要求?
砌體結構局部受壓計算,5.2.1公式中,f砌體的抗壓強度設計值,可不考慮強度調整系數γa的影響。可是我看指南中,只有截面過小的那個調整系數不考慮,可是其他的,比如水泥砂漿,施工等級等的影響系數都是考慮的。到底怎么理解呢?請教高人,謝謝
現在在做一個學生宿舍的加固工程,磚混結構,四層,墻體采鋼筋混凝土板墻加固法,能滿足抗震要求,但是一層橫墻受壓通不過(根據實測的砂漿強度等級)?如何處理?謝謝~
砌體結構梁端局部受壓計算程序.rar
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!
請教高人。5.2.1條是不是只針對3.2.3第一款面積不折減,其他情況和正常受壓一樣折減嗎?梁端支承處砌體的局部受壓承載力 以及 梁端設有剛性墊塊的砌體局部受壓, 強度f怎么折減?是不是也要遵循5.2.1的規定??謝謝~
但對現澆鋼筋混凝土基礎結構來說,柱和基礎底板是整體澆鑄在一
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會?
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]