現在在做一個學生宿舍的加固工程,磚混結構,四層,墻體采鋼筋混凝土板墻加固法,能滿足抗震要求,但是一層橫墻受壓通不過(根據實測的砂漿強度等級)?如何處理?謝謝~
如題,個人覺得磚混結構是受力的,跟混凝土一樣,不能輕易開槽。尤其是圖上這種多孔磚,一開槽截面都小了。請教大神,看看有沒有相應規范,到底怎么做?
我在做一個多層磚混,在"設計參數"里"砌體容重"設為18(按荷規), 因內外墻體裝修做法不同,這些裝修荷載是否在墻間荷載里一個一個的輸入?還是選取最大的裝修荷載值計入"砌體容重"?大家是怎么做的?能否給出寶貴意見?謝謝!
磚混結構墻體裂縫的成因及防治
磚混結構墻體裂縫設計防治措施
最近發現網上有關討論砌體結構墻體裂隙的帖子很多,下面是我收集的,如果這里有您的原創,希望您跟帖咱們繼續討論。我希望大家都來發表意見咱們把這個問題弄清楚,共同進步。1 裂縫的性質及常見種類砌體出現裂縫,往往標志砌體內某部分產生的內應力已超過它所能承擔的抗拉、抗剪極限強度。引起砌體結構墻體裂縫的因素很多,有既有地基沉降、溫度變化、干縮等因素,也有設上的疏忽及施工質量、材料不合格等因素。砌體上常見裂縫有:沉降裂縫、溫度裂縫、超載裂縫、振動裂縫和筒拱砌體裂縫等。而最為常見的裂縫有溫度裂縫和干燥收縮裂縫(簡稱干縮裂縫) ,還有由溫度和干縮共同產生的裂縫。溫度裂縫結構在溫度變化時,伸長或縮短的變形值與構件或砌體的長度、溫差和材料種類有關,同時溫度的變化會引起材料的熱脹、冷縮,在約束條件下溫度變形引起的溫度應力足夠大時,墻體就會產生溫度裂縫。在樓面和屋頂為鋼筋混凝土結構的磚混結構房屋上,出現溫度裂縫的現象比較普遍,如墻頂的“八”字斜裂縫,一般位于縱墻頂層兩端的1~2 個開間內,有時可能發展至房屋長度的1P3 左右,裂縫一般由兩端向中間逐漸
對墻體進行計算和驗算時 底層高和其余層選擇有何不同還有活載折減系數 計算截面以上層數怎么理解?如一5層磚混民用建筑活載折減系數怎么取?[ 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 編輯 ]
最近做磚混結構 找了不少資料傳上共享摘要:文章分析了墻體裂縫的產生原因,闡述了裂縫寬度的標準問題,并提出了在設計、施工中相應采取的防治方法和措施,供參考。 關鍵詞:磚混結構;墻體裂縫;分析;防治 1.前言 近年來,磚混結構多層住宅工程屢屢發生墻體裂縫。裂縫位置走向不一。有的裂縫由小變大,發展很快;有的裂縫,發展到一定程度后就不再增大,給住戶心理造成很大壓力。因此分析產生裂縫的原因并做好預防措施,是工程技術人員的一項重要任務。近幾年來通過對一些住宅樓的裂縫進行考察、分析、研究,對如何防止墻體裂縫,主要從以下幾方面論述,并采取相應措施。 2.產生裂縫的原因分析 (1)由于基礎不均勻沉降造成墻體裂縫 對于不均勻的地基,設計中沒有把剛度不同的地基進行調整,造成基礎不均勻沉降,墻身受較大的剪力作用,主拉應力大于墻體抗拉應力,造成了砌體受主拉應力而破壞。這種裂縫往往是由沉降較小的一邊向沉降較大的一邊逐漸向上發展。 (2)由于溫度的變化
三部分,資格認為很有用,給大家分享1
03SG611-1磚混結構加固與修復[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 編輯 ]
磚混結構墻體開洞口、堵洞口怎么處理?我現在做一磚混結構改造。因為是10年之前的結構(沒有計算機程序),墻體按原結構輸入模型一算,很多地方軸壓比不合格。而現在又要在原墻體上開些洞口,但同時也要封堵一些洞口。1。我想讓封堵的洞口與原兩側墻體很好連接,作為承重墻考慮,不知道這樣要怎樣處理?2。新增洞口需在墻兩側加構造柱嗎?3。墻體軸壓比不夠如何處理,軸壓比必須的構嗎?希望知情人告知,謝了
現有一項目是五層共22米的砌體結構,加固內容是在四片橫墻中開槽加混凝土柱(甲方要新加電梯且開大洞口),原預制板不動,由于墻體為八五實扁墻,且總高度22米,各別層高處未設圈梁,考慮到穩定性的問題,施工時是采用從下到上的拆除順序,拆一層即馬上新澆該層混凝土柱,現在的問題是開槽時滿堂紅腳手架支撐的問題,我只能計算出荷載平均由腳手架承重是夠的,但砌體結構是將力傳遞給墻,而我又要在一層墻開槽,應該是荷載要以集中力的形式被開槽處的臨時支撐支撐起來的,就不知道要怎么計算怎么支撐了,請教各位大蝦,有沒有做過此類項目的,通常是怎么做法的呢?
現場墻體裂縫簡報 主體6層磚混結構,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能為賓館,現改造裝修,用途仍為酒店。原主體結構為磚混,部分位置因改造等原因結構復雜,因竣工圖散失,無法判斷具體受力情況,且墻體砂漿為全黃泥槳,內未參任何水泥等膠黏材料,經過近20年風化,墻體灰漿基本已變成粉末狀,手捏即散。因原主體結構性能差,委托專業的加固設計及施工(墻體兩側加設鋼筋網,表面噴漿加固,梁采用加大截面和包鋼加固,走道及衛生間板底碳纖維布加固,基礎加大截面加固),完成加固施工工作后現場驗收墻體狀況良好。后續大面積展開裝修施工。目前屋面完成熱泵基礎施工
第一,墻常規拆分方法
不知大家是否經常遇到這樣的問題;有些業主或者甲方買了房子由于使用功能的要求,需要在墻上開個洞,問能否在技術上通過?怎么處理?就這個問題拿到咱們加固論壇上討論,咱們不討論報批手續的問題,不討論法律法規能否通過?只在技術上進行論證能否通過?如果可行怎么做加固處理?如果不行,說明具體原因。
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-5-19 21:52 編輯 墻肢邊構供約束,墻內縱筋應均布。 縱筋直徑有限值, 不大一成墻厚度。
這房子是磚混結構,已經有10年多了,現在想把圖片中綠色部分拆除掉,(門和窗,墻厚15公分,上面有圈梁)應該怎么加固啊?不加固可以嗎?謝謝
有一棟住宅樓,磚混結構,在以前設計時并沒有考慮抗震(郁悶),現在被檢查出來了,被要求進行加固。請設計院給出加固方案,我們設計接觸的不多,加固,尤其是這樣整個建筑的加固做的更是很少,沒有什么經驗的,請朋友們給指點一下,或介紹幾本參考資料,最好是介紹一下經典的磚混結構加固的方法和實例!!謝謝!
磚混結構加固與修復 03SG611
磚混結構加固糾偏工程的實踐
更多相關專題
Copyright©2000-2024 常州易寶網絡服務有限公司版權所有 蘇B2-20220726 出版物經營許可證