中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
醫院中央空調系統建設指南.part1.rar
近年來,隨著生活水平的提升與醫院間的競爭逐漸加大,患者在選擇就醫時,已經不只局限于對醫生的醫術要求,而是全方位考察醫院,其中最重點的一點事醫療環境。所以醫院安裝中央空調工程時,就需要專業設計,考慮很多因素,醫療環境除了先進的醫療設備和合理的醫療布局外,還有重要的一點就是舒適的溫度和良好的空氣品質。醫療行業的特殊性使其對中央空調系統的性能,節能等方面有更高的要求,而且不同的醫院場所對溫度與空氣品質有著細分化的需求。 行業需求分析: 醫院中央空調工程—包括醫院入口大廳、普通病房、門診樓、醫技樓用房、層流潔凈手術室、無菌病房、醫院辦公室、會議室等場所。 1、節能需求:醫院環境空間寬廣,對空調的冷負荷需求量大,同時要求耗電量盡可能減少,降低醫院的運營成本。 2、穩定需求:空調系統是醫院正常運作的重要一環,一旦發生嚴重故障,對醫院和病人的損失時巨大的。因此,對空調的穩定性要求十分高,必須確保故障發生率降至最低。 3、舒適需求:舒適的空調環境,能讓病人更好的放松心情,更好的接受治療,提升康復
醫院空調要為工作人員和病人提供良好的環境,所以對空調系統有著極高的要求,他應該具備以下幾個特點: 1、滿足醫療對室內環境的要求: 醫院"以病患為中心”,病患對于室內溫濕度,空氣品質要求高,所以要有適宜的空氣濕、溫度,能實現根據環境狀態自動開關空調和模式預設。 2、醫院空調系統負荷大 醫院人流密度大,不同功能區域人流分布不均衡,同時段人流量變化大,為了保證醫院溫濕度處在合適的范圍,就需要空調系統全年每天24小時運轉,冷量根據人流密度動態調節 3、設備數量眾多、安裝位置分散,設備運行管理難度大,公共區域、病房、各科室、各部門都需要安裝空調,且需要實現統一控制分散管理。 4、空調種類多,除常規舒適性空調外,另有多種專用空調,如手術室、MRI和CT放射室等專用空調等。 5、實時進行空調能耗的統計和設備運行狀態環境的監測,由于空調種類眾多,所處環境狀態復雜多樣,能耗成本支出所占比重巨大,就需要時時刻刻對空調能耗和各設備進行監測,實現科學化數據化管理。
文件格式:PDF 文件大小:2.2 M
前幾天,剛做完一個高層醫院(中央空調) 的設計,我們還有一個病房樓中央空調要做,想對綜合醫院的中央空調設計更好的了解,希望得到大家的支持、討論。謝謝
隨著十二五計劃的日益推進,關系國計民生的“綠色醫院”建設已成為全國醫院建設的一種必然趨勢。作為綠色醫院的重要指標,“節能環保”已成為耗電大戶中央空調研究的重點。針對醫院內各科室及其功能對中央空調要求的不同,瀚藝集合美國ALSON(國際)科技有限公司長達60年醫院空調系統方案的成功經驗,專門設計出一套適合醫院實際需要的綜合系統解決方案。一、醫院室內潔凈空調系統解決方案隨著國家對醫院內部防感染、防疫工作越來越重視,其對醫院空氣環境的要求也日益提高。按照國家《消毒技術規范》,I類環境要求的范圍越來越廣,對醫院內部很多場所都提出了潔凈空調的要求。這些場所主要有:潔凈手術部、分娩室、ICU病房、新生兒病房、血透、血液病房、供應室、配置中心、DSA機房、生殖中心、燒傷病房、生物及動物實驗室等,并且各場所的凈化要求各不相同:1、空氣處理方式選擇由于對空氣潔凈、溫濕度及氣壓差有嚴格要求,以上各個場所在圍護結構上均要求密封性好、不產塵、隔熱效果好,屬于空氣調節的內區,且過渡季節均需供冷。我司專門為醫院系統開發健康凈化型組合式
各位大俠:現在我接手一個醫院病房的中央空調系統的調試,86臺盤管,末端的總流量為40m3/h,病房內設計冷量為170w/m2,主機出水溫度為8.4度,負荷才37%。末端出風溫度最低才14.5度,一般都是16~17度。由幾臺甚至20度。室外溫度36度時,室內溫度最好能到26度。前期我們將系統空氣也排了,不多。盤管的排氣閥也排了,基本沒什么空氣。請教各位前輩,可有相關的處理辦法!!!!!!!!
山西某中醫院中央空調系統方案匯編資料簡介(山西某中醫院中央空調系統方案匯編) 該項目位于陜西省某中醫院制劑車間,空調設計為一、二層,主要作用為廠房,空調使用面積約為1000㎡,現以商用標準進行中央空調設計。
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
醫院中央空調系統所涉及的設備種類和數量較多,安裝地點也比較分散,醫院中央空調系統能進行節能運行,首要條件是要滿足空調設備的正常運行,這就要依賴于工作人員能及時發現設備的運行問題,及時解決故障問題。 因此必須做好空調系統和設備的節能維護保養工作。制定相應的開機前維護保養、日常保養、定期保養及停機期間的維護保養規定。 醫院中央空調系統的管理和
圖紙簡介: 山東某醫院中央空調系統,包括空調,防排煙設計,含門診、病房,總建筑面積約25000平米,地上12層,地下1層。 某醫院工程是包含門診、病房等功能為一體的高層醫院建筑。功能包括餐廳,影像,倉庫(戊類),骨科,急癥,外科,手術室,辦公,病房等。 主要的設計內容包括病房、門診部分的集中式空調系統的設計;手術室及ICU潔凈空調部分另行委托專業公司設計以及本建筑的建筑防排煙系統的設計。 圖紙主要包含各層空調設計圖紙(風系統、水系統)、通風系統設計圖紙。
圖紙簡介: 說明:某18層大型醫院空調水系統和風系統,圖紙數量很多,內容很齊全,包括設計說明,系統圖,大樣圖和平面圖。 投稿網友: shaxunan 上傳時間: 2014-05-29
本工程建筑面積約一萬二千五百平方米,地下一層,地上六層。地下一層及一層為治療室、診室,二層至六層為病房、辦公室。選用兩臺離心式冷水機組為冷源供空調系統夏季使用。選用一臺水冷螺桿冷水機組供醫療設備冷卻水系統使用。三臺機組均放置在六層空調機房內。2.2工程內容及系統說明2.2.1暖通及空調系統包括冷、熱源系統、空調系統、醫療設備冷卻水系統、通風系統、防排煙系統。?冷、熱源系統選用兩臺離心式冷水機組和一臺螺桿機組,供回水溫度7℃/12℃,冷卻水供回水溫度32℃/37℃。院內鍋爐房提供400KPa的蒸汽,蒸汽經六層空調機房中的板式換熱器提供60℃/50℃的熱水。?空調系統空調系統根據各區域的使用功能劃分為三個系統:1.地下一層及一層各診室采用全空氣系統,各個房間末端設置帶熱水盤管的定風量箱,由溫控器單獨控制各房間溫度。2.二層至六層病房、辦公室設備采用風機盤管加新風系統,風機盤管采用四管制,由帶溫控器的三速開關控制各房間溫度。3.IBA配電間、直線加速器、回旋加速器CT、CT、PET、核磁共攝D
由于現在正在做醫院的空調系統,有3萬多個平方.以前沒有做過,現在有點茫然,希望大哥大姐們幫幫忙,給小弟一套醫院中央空調圖紙,小弟謝謝大家了.聯系QQ16001335
現在的醫院除了要滿足病人看病治療的環境外,還要滿足病患對于空氣質量,醫療行業的特殊性使其對中央空調工程系統的性能,節能等方面有更高的要求,面對各種品牌各種型號的中央空調,什么樣的空調對于醫院來說是最合適的呢? 醫院中央空調要打造最健康的醫療環境,需要從以下幾個方面來進行選擇: 1、房間的結構,醫院的設計結構一般都很簡潔,避免浪費,因此簡潔的裝飾效果更適合醫院這種場所,機型選擇上要注重這個特點。 2、理想的空氣質量,為了病人的健康,空氣的質量相當的關鍵。溫度控制均勻,病人不會感覺任何的不適,并且能根據病人的情況進行調節。 3、滿足節能需求,醫院環境空間寬廣,對空調的冷負荷需求量大,同時要求耗電量盡可能減少,降低醫院的運營成本。 醫院作為大型的公共服務場所,要根據負荷計算和室內的條件來選擇合適的中央空調,重點關注房間的內部結構,對人體最理想的空氣質量以及環境舒適度。 如何避免中央空調安裝時帶來的隱患
圖紙簡介: 本圖紙為重慶某17層中醫院中央空調設計圖,圖紙內容齊全,包括平面圖設計、系統圖設計、還有相關說明,還有防排煙的設計。該設計采用溴化鋰機組供冷和供熱,潔凈空調的運用。有興趣的朋友可以下載。 投稿網友: qiuguiwen 上傳時間:
圖紙簡介: 本大樓為十四層 ,地上十一層,一層為功能用房及結算中心 , 第二到十一層為為病房及辦公用房,十二層為手術室重癥監護室及其配套用房。總空調面積約2萬平方米。整個工程的冬、夏季空調由兩臺一體化直燃式冷(溫)水機組承擔。夏季供、回水溫度為7°C/12°C;冬季空調供回水溫度為60°C /50°C。制冷機房設于負一層的機房內,冷卻塔設于主樓屋面,采 用彭脹水箱定壓 。要求機組的控制按變頻配置相關的配件及控制設備。圖紙包含人防通風、通風、空調圖紙。
摘 要 中央空調系統是醫院能耗較大的設備,如何提高效率、降低運行成本是增強醫院競爭力的關鍵。對于老醫院來說,既要進行系統的節能改造,又要考慮合理利用已有資源,才可達到理想的節能效果。文章通過中央空調項目改造的具體實例,重點對設備的功能和技術經濟指標進行了分析比較,探討了實施節能改造的方式和方法。 關鍵詞 中央空調 節能 改造 abstract the central air conditioning system is major energy consumers in hospitals.it is one of the keys to enhance hospital competitiveness that how to improve efficiency and reduce operation costs.as an aged hospital building,the system energy saving transformation and reasonable utilization of existing res