單層工業廠房,做的是9米的混凝土框架結構,請問一下這么高的單層混凝土框架結構合理么?設計上需不需要特殊的考慮什么東西,需不需要加圈梁之類的?
圖紙簡介: 某企業單層廠房,框架結構輕鋼屋面,全套完整圖紙 投稿網友: yy19750107 上傳時間: 2013-07-18 圖紙省份
我在上海某公司我想請問一下各位同行建筑面積10000平方米的框架結構,條形基礎,占地5000平方左右的廠房,一般每平方米的土建預算是多少?(包括土方工程,條形基礎工程,地坪工程,整體框架,混凝土砌塊墻,不上人屋面工程)敬請大家回復
6m跨的單層結構柱梁的截面應考慮多大(240墻)配筋如何處理L=9000的弧型梁(效果圖點駁接玻璃處)250x600mm行嗎,怎么配筋? 柱子300x300截面(層高3.8m)夠嗎,怎么配筋? 屋面板8@200(h=100)可以嗎?
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
框架結構辦公樓造價指標[ 本帖最后由 zjb1983926 于 2011-3-8 20:36 編輯 ]
圖紙簡介: 本工程為單層框架結構,地上一層,抗震設防烈度為6度,圖紙包括:結構設計總說明、基礎平面布置圖、框架柱平面布置圖、基礎梁平法配筋圖、一層頂結構平面布置圖、一層頂梁平法配筋圖。 投稿網友: aermuxike 上傳時間:
圖紙簡介: 該圖紙為南京某單層框架結構門衛結構施工圖,圖紙包括:總說明,基礎平面施工圖,基礎梁平面布置圖,柱平法施工圖,屋面梁平法配筋圖,屋面板配筋平面,樓梯詳圖及節點詳圖等。 投稿網友: kekebuzhidao 上傳時間: 2
1、剪力墻的嵌固端 下移的話 因為底部加強區要跟著下移 所以會增加造價 但是框架結構的嵌固端如果下移 至基礎頂 那他是不是節省造價呢 抗規規定地下室頂板作為嵌固端 底下一層的梁柱的配筋要是上一層的1.1倍 2、如果是兩層地下室 那么是不是底下兩層都要滿足梁板的鋼筋是嵌固端上層的1.1倍
有一個單層框架結構,抗震7度0.1g,房屋局部層高8m,局部層高4m。如圖。層高8m部分需要在高度4m處設置框架梁嗎(如設置有什么作用或者依據嗎),還是只需要設置圈梁就可以?
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝!!!!
框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講啊?
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!!!
我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了
我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,最后采用總剛的計算方法。但我計算出來的柱子的配筋太大,不知道怎么會事,是那個地方出現問題了?請前輩賜教!
我在做一個框架結構的畢業設計 ,遇到關于挑梁的問題,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,現在不知道怎么下手去做,請大家、各位師傅們能給我提個意見,最好能提供例題讓我參考一下,先謝大家了。
請教大家:框架結構在用pkpm建模時,外墻處的板按簡支還是固支?pkpm計算板配筋時,算出板彎矩后可以調幅嗎?我們這里大家處理方法都不一樣,大家?guī)蛶臀摇Vx謝!
單層框架結構每平米造價
單層框架結構每平米造價專題,為您提供單層框架結構每平米造價相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單層框架結構每平米造價 相關的專業交流討論,更多單層框架結構每平米造價相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題