框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是構造柱在此處會給上層梁形成一個支座。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性。
建筑抗震設計規范(2008)GB50011-2001第3.9.2條第2(2)款強條規定,“抗震等級為一、二級的框架結構,其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25 ;鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.3;”請大家討論一下:框架結構是指純框架結構體系,還是包含框架-抗震墻結構體系中的框架結構部分?
一層的房子,基礎梁的鋼筋沒有錨固,是電焊的,這樣有沒有問題?框架柱的鋼筋綁扎長度不夠,差30左右,才五六根柱子,如果焊接,焊工不會來?這樣能綁扎否?該怎樣處理框架柱的鋼筋?
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
一套完整的框架結構鋼筋綁扎施工技術交底
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-6 23:07 編輯 頂梁邊柱柱插梁,當從梁底算錨長。 倍半 labE ,
我想請教一個問題:在框架結構地基梁的施工當中,由于地基梁所受到的是反力,我聽人說地基梁的鋼筋的放法要反過來,我不知道是鋼筋與圖紙上的反過來,即圖紙上標在上面的,實際放在下面,圖紙標在下面的,施工時放在上面;還是鋼筋搭接位置反過來,即基礎梁鋼筋上面的搭接位置改在1/3跨,下面的搭接位置改在跨中。一直在想這個問題,謝謝答復!
框架結構中框架柱、框架梁的鋼筋綁扎區段箍筋必須加密;請問各位高手,框架結構中框架柱的鋼筋雙面焊、單面焊,電渣壓力焊,閃光對焊中焊接區段的箍筋是否加密?框架梁鋼筋雙面焊、單面焊中焊接區段的箍筋是否加密?(注:框架柱的鋼筋通常為雙面焊、單面焊,電渣壓力焊,閃光對焊;框架梁鋼筋通常為雙面焊、單面焊)
如題:框架結構樓梯梁鋼筋錨固長度?比如,下部鋼筋是伸入框架主梁內12d呢?還是0.4lae+彎錨?簡單點說就是按抗震節點做呢?還是按非抗震梁做?
請問:框架結構中的構造柱上部是否還需要與框架梁連接?有的設計院說不需要連接,構造柱到梁底就可以了,有的設計院說必須植筋,跟梁底連接,到底哪個對呀?有什么依據嘛?
一般筏板鋼筋放置為短跨筋在外,對于高層框架或者框剪結構筏板鋼筋當長跨配筋遠大于短跨時是否也是短跨在外呢?這樣長跨方向計算時有效高度比短跨少一個鋼筋直徑,是否不合適?情歌為高手給予解答,謝謝各位??!
現有一框架結構,框架柱的規格為600mm*600mm,其余參數如圖所示。有以下幾個問題:1、底層的層高是不是以嵌固部位標高算到底層頂板處即5.45?2、底層框架柱的鋼筋非連接區的設置是否要考慮剛性地面(正負零位置)的影響?3、鋼筋放樣時將框架柱連接點(焊接連接)設置在出正負零2m處,連接點錯開1m,請問這樣連接是否合理(本工程連接點設置較高,施工中常見的做法是將鋼筋的連接點設置在地面或樓面的非連接區域外同時位置不能太高,便于焊接),鋼筋連接如何操作?注:1630=Hn/3 810=MAX{500mm,Hn/6,Hc=600}
框架結構中柱的抗震構造有哪些措施? 1)柱截面尺寸:柱的平均剪應力太大,會使柱產生脆性的剪切破壞。平均壓應力或軸壓比太大會使柱產生混凝土壓碎破壞,為了使柱有足夠的延性,柱截面尺寸應符合以下要求:柱截面的長邊應小于柱凈高的1/4,且柱截面的寬度不宜小于300mm;當剪壓比保持較低時,可獲得較好的延性,為此柱端截面的平均剪應力一般宜小于3N/mm. 2)柱縱向鋼筋的配置:柱中縱向鋼筋宜對稱配筋:為了保證柱有足夠的延性,柱的最小配筋率必須滿足《抗震規范》要求;縱向鋼筋的接頭,一級框架應采用焊接接頭;二級宜采用焊接接頭,而底層柱根應焊接;三級可采用搭接,而底層柱根宜焊接;直徑大于32mm的鋼筋必須采用焊接。在縱向鋼筋連接區段內宜加密箍筋,防止縱向鋼筋的壓曲,增加粘結強度。 3)柱的箍筋:在地震力的反復作用下,柱端鋼筋保護層往往首先碎落,這時,如無足夠的箍筋約束,縱筋就會向外膨曲,柱端破壞。箍筋對柱的核心混凝土起著有效的約束作用,提高配箍率可以顯著提高受壓混凝土的極限壓應變,從而有效增加柱的延性。因此設計人員應遵照《抗震規范》對框架柱的箍筋構造要求。
鋼筋混凝土框架結構是由樓板、梁、柱及基礎四種主要承重構件組成,由框架梁、柱與基礎構成平面框架,各平面框架再由連續梁連接起來形成的空間結構體系。在規范允許的高度和層數的情況下,框架結構能夠提供較大的建筑空間,其平面布置靈活,可適合多種工藝與使用功能的要求,已廣泛應用于各種民用建筑及多層工業廠房和倉庫中。1 板的結構布置1.1 預制板的布置預制板的布置建議使用PMCAD的人工布板功能布預制板,自動布板可能不能滿足用戶的施工圖要求,僅能滿足定義荷載傳遞路線的要求??蚣芙Y構不宜使用長向板,因為長向板與框架梁平行相接處易出現裂縫。布板時從房間里面往外布板,盡量采用寬板,現澆板帶留在靠窗處,現澆板帶寬最好320mm (考慮水暖的立管穿板)。如果構造上要求有整澆層,板縫應 >60mm。整澆層厚50mm,配雙向 ?6200。PMCAD生成的配筋圖應注意以下幾點:(1)單向板是按塑性計算的,而雙向扳按彈性計算;(2)當厚飯與薄板相接時,薄板支座按固定端考慮是適當的,但厚板就不合適,宜減小厚扳支座配筋,增大跨中配筋
文章首發:點筑結構(WX搜索:kjve001) 作者:炫光 甲級設計院主任工程師 一級注冊結構工程師 框架結構的填充墻構造柱,結構圖紙中有兩種表達方式。一種是在圖紙上畫出具體位置。另一種則是在結構說明中給出規范上的設置要求,不給出具體位置,由施工單位現場自行確定。 兩種方式各有“利弊”。第一種直接畫在圖面上,多花點時間,但清晰明了,避免爭議;第二種不畫平面圖,僅在總說明中給出設置要求,大大節約了設計的時間,但寄希望于施工單位現場確定,不能說是嚴謹的做法。 來看看規范是怎么要求的: 砌體規范6.3.4-1:填充墻端部應設置構造柱,柱間距宜不大于20倍墻厚且不大于4000mm,柱寬度不小于100mm.
在結果下面出現了PL偏拉提示,但是在圖中并沒有顯示標紅的地方,計算書也沒有標紅,這是怎么回事啊,該怎么處理
主要參考規范、圖集及論文:DB33∕T 1027-2018 蒸壓加氣混凝土砌塊應用技術規程GB50003-2011 砌體結構設計規范JGJ145-2013 混凝土結構后錨固技術規程13J104 蒸壓加氣混凝土砌塊、板材構造12G614-1 砌體填充墻結構構造框架或框剪結構后砌填充墻的構造柱設置通常設計不會在圖紙上明確,需要施工單位根據內裝圖紙和結構總說明中關于構造柱設置的相關要求以及相關規范要求進行深化。但是不同的人對規范的理解不同。本文的目的就是對有關構造柱設置的相關規范、圖集進行匯總學習。本文鋼筋符號代換一、結構總說明中關于填充墻構造柱的設置墻內構造柱按以下原則設置:1、墻長大于5m時,沿墻長方向每隔4m設置一根構造柱;2、外墻轉角、樓梯間墻轉角、電梯井角部以及無翼墻或混凝土墻(柱)的填充墻端部應設置構造柱;3、砌筑填充墻時應錯縫搭砌;兩墻相交時,若因砌塊模數等原因而無法錯縫搭砌時,則在其相交處設置構造柱;4、構造柱截面為墻寬×200,縱筋為4C12,箍筋C6@200;5、構造柱縱筋在梁、板或基礎中的錨固做法詳見圖集12G614-1第10、15頁;構造柱與填
裝修打孔,打斷倆根豎向主筋,被打斷的位置是柱子上方,同時也是梁的地方,是不是要修復?修復工藝是不是狠難?該如何處理比較好??求助各位老師!
現有疑惑,框架結構中填充墻只需滿足墻長大于4m設構造柱,墻高大于4m設置圈梁嗎?比如現在有一排架結構,跨度為20m,高度10m,中間的填充墻直接就是靠構造柱與圈梁保持墻體穩定性嗎?需要設置框架柱,如何設置中間梁分割墻體嗎?
框架結構鋼筋構造
框架結構鋼筋構造專題,為您提供框架結構鋼筋構造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構鋼筋構造 相關的專業交流討論,更多框架結構鋼筋構造相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題