大型鍋爐安裝手冊上、下冊認為好的頂!!![ 本帖最后由 hxj1967 于 2010-4-1 14:54 編輯 ]
242344_某大型鍋爐安裝施工組織設計.pdf
圖紙簡介: 鍋爐房施工圖、燃氣鍋爐房、鍋爐房系統圖、全套鍋爐房設計圖紙、 投稿網友: gzyangbin 上傳時間: 2013-09-02
大型電站鍋爐汽包吊裝方法比較
大型電站鍋爐安全及優化運行技術.part1.rar
安裝內容:鍋爐房附屬工藝、暖通、給排水、自控設備、消聲降噪系統、煙風系統(從吸風管道開始經鼓風機進入鍋爐煙道、雙層保溫不銹鋼煙囪為止的安裝以及鍋爐房內相關系統管道、儀表閥門安裝等,其中設置有4臺燃氣熱水鍋爐,本次施工先安裝2臺,預留2臺鍋爐安裝位置作為2期使用,鍋爐配套輔助設各以及管線全部安裝完成即除消防、電氣、燃氣、土建外木標書明示和未明示的鍋爐房內所有設備系統及其安裝工程,并包括招標范圍內設備的運輸、就位、安裝、調試、驗收取證、試運行及售后服務。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 09:36 編輯 ]
“額定功率小于0.1MW;工作壓力僅來自自來水壓力;最大水容積不超過500L;出口水溫不超過90°C;帶有規定保護裝置和符合國家相關生產標準的熱水器不屬于鍋爐。”這個規定是條件都滿足還是只要滿足一個條件就是鍋爐呢?
集中供熱是指以熱水或蒸汽作為熱媒,由一個或多個熱源通過熱網向城市、鎮或其中某些區域熱用戶供應熱能的方式,大型供暖鍋爐就是集中供暖系統中的熱源。那么,節能環保的大型供暖鍋爐具體有哪些呢?本文小編為大家匯總了常見的
某大型鍋爐施工組織設計(共100頁)
圖紙簡介: 該工程為某地大型鍋爐房工程,圖紙包括:系統原理圖,鍋爐房平面布置圖等。補充說明:該套圖紙適合設計人員學習參考鍋爐系統設計。 投稿網友: hu85348692 上傳時間: 2014-07-14
美國帕雷士鍋爐公司是優質高效的商用、家用鍋爐的專業生產商。 公司成立于1908年,主要產品有燃油、燃氣模塊鑄鐵熱水鍋爐、蒸汽鍋爐及鋼質鍋爐。其中大氣式燃氣鑄鐵模塊熱水鍋爐以其優異的產品質量、完善的售后服務銷往全世界30多個國家和地區,受到各地用戶的喜愛。帕雷士模塊鑄鐵式燃氣鍋爐具備高效、耐用、可靠,安裝簡便、靈活、運行費用低,維護和操作方便,環保節能、噪音低等優點。廣泛適用于家庭采暖和生活熱水,住宅小區供暖和生活熱水,以及商業建筑供暖、熱水。 美國——帕雷士(PEERLESS)大氣式及鼓風式鑄鐵模塊鍋爐211-A系列: 適用中、大型建筑群采暖和生活熱水,175—2623KW,共43個型號GM---系列: 適用民用中小型建筑群采暖和生活熱水,61.3—107.3KW,共4個型號MI---系列: 適用小型建筑、別墅、家用采暖和生活熱水,19.9—77.2KW,共7個型號TC---系列:
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
本文對目前常用的大型鏈條爐排熱水鍋爐的爐型特點進行了分析,提出了對于集中供熱用大型鏈條爐排熱水鍋爐的爐型選擇原則及容量配置原則,并介紹了為解決近年來大型鏈條爐排熱水鍋爐存在的運行問題而最新開發的大型鏈條爐排熱水鍋爐新爐型。 近年來,我國城市集中供熱事業得到了快速發展。由于采用熱水供熱系統具有采暖質量好、節能、運行安全、設備維護費用低等優點,熱水供熱系統目前已經成為我國北方城鎮冬季供熱的主體形式,同時也推動著熱水鍋爐技術的發展和進步,使其朝著大型化和多型化方向發展。 由于我國環境保護標準的限制并考慮到燃燒設備的運行可靠性,目前,我國絕大多數集中供熱用熱水鍋爐是大型鏈條爐排熱水鍋爐。在實際運行中,不同結構形式的大型鏈條爐排熱水鍋爐顯示了各自的技術特點,同時也暴露出各種問題。 因此,如何在集中供熱系統中選用大型鏈條爐排熱水鍋
圖紙簡介: 本工程地下部分為鋼筋混凝土結構,上部為框排架結構,地下一層,地上六層。建筑物總高度26.60米,安全等級:二級。抗震設防烈度為6度,第二組,設計基本地震加速度0.05g,場地類別:Ⅱ類。圖紙內容包括:設計總說明、建筑用料說明表及門窗明細表,標高-5.000平面圖、-3.000平面圖及±0.000平面圖,標高2.700、4.500平面圖,標高6.000、8.000平面圖,標高12.800平面圖,除渣棧橋配筋及圍護結構圖,網架屋面示意圖等。
大型火力發電廠鍋爐水冷壁柔性整體吊裝工藝
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的好,那個更經濟一些。
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!