1、把電源盒固 定在暗盒上
地暖常見問題:溫控器,電熱調節閥(220v),分水器之間怎么連接,最好有圖大家遇到過這種情況么??六路分水器加接線端子盒,???溫控器是否直接接電源請教高手
地暖溫控器出現H1的原因:
地暖系統溫控系統的作用地暖,全稱是低溫熱水地板輻射采暖。根據相關的設計要求及舒適性的考慮,一般要求進入地暖管的熱水溫度在60℃以下,太高會影響舒適性和管材的使用壽命。目前我們采暖的熱源大多是為散熱器采暖系統設計的(包括壁掛鍋爐),也就是說熱源所提供熱水的溫度是介于70℃至90℃的熱水。這個溫度的熱水是不能直接進入地暖管的(目前全國很多地方包括沈陽市家庭改裝地暖,將這種高溫水直接接入地暖管,這種做法是錯誤的),這就需要進行二次換熱,將熱源的高溫熱水轉換成適合地暖的低溫熱水,目前采取的方式有二種:集中換熱和分戶式換熱。 集中換熱是指建設一個大型換熱站,將高溫熱水轉換為地暖所需要的低溫熱水送入整棟建筑的地暖管中加熱各個房間。我們知道,每個家庭或采暖單元的熱負荷由于面積大小、房間位置、地面的材料(地磚或木地板)等因素存在很大差異,另外不同的時段及天氣都會影響熱負荷。換熱站能根據這些可以決定供熱效果的因素,靈活地改變其溫度和流量嗎?答案是否定的。而集中換熱這種降溫方式早已在其它國家被淘汰,我國目前的地暖建設中還在大量應用這種方式。實際情況是目前建成的采用地暖的建筑溫
地暖溫控器的種類、選型及應用 1 引言 地暖從供熱源形式分為“電采暖”與“水采暖”兩種。前者主要的組成:發熱電纜(或電熱膜及其他鋪設于地面的電熱負載)+溫控器,系統組成較于簡單;后者主要的組成:熱水源設備+分集水器(及末端配件)+地暖管材+電動閥門與執行器(或電熱閥門)+溫控器,選材、施工工藝及運行維護較前者考究。兩者的共性都需配備溫控器,本文定義為“地暖溫控器”,可見地暖溫控器在地暖系統中的至關重要。我們從事地暖溫控器的研發與引進自主創新、推廣與技術服務多年,從中吸取了歐美國家地暖溫控器控制理念與本土產品的特點,結合中國市場因素與多數用戶在實際應用中提出的問題。有必要就地暖溫控器與各位讀者、業內專家交流一下個人見解。 2 地暖溫控器種類及相關分析 2.1機械式: 采用敏感氣體膜盒或熱敏雙金屬片為感溫元件,構成機械觸點的溫控開關。這類溫控器在歐美市場較多,國內只有很少部分廠家推廣此類產品。機械式地暖溫控器通常觸點電流不大于8A,適合水采暖系統中控制閥門的開與關。其優點在于成本低、安裝與使用簡單、長期可靠性好;缺點為控
地暖系統最常用的是在供水管道上裝設溫控閥,推薦的是電動溫控閥+溫控器,請問你們都讓電氣專業配合預留了溫控器接線盒和穿線管了嗎?預留電源你們都留在什么位置啊?留在分集水器什么方位多遠? 近了的話有漏水引起漏電的安全隱患嗎?
居暖寶碳晶地暖是以電能通過熱傳導制熱,和遠紅外輻射制熱方式等,達到舒適的采暖方式。
水地暖以其采暖效果好、溫度分布均勻、舒適節能、維護簡單等優點成為家庭采暖系統的首選。一些細心的業主可能會有一些問題:水地暖采暖方式的溫控是怎么實現的?是改變水溫還是改變水量? 混水中心是什么? 混水中心主要是一個四通混水閥裝置以及控制系統組成的。外觀類似一個十字架,中心部位有一個可調混水閥門,“十字架”四端分別連接著冷水管、熱水管、集水總管以及分水總管。而就是控制面板上設定的溫度值與可調混水閥門有一定的關系。 當用戶在控制版面上設定溫度,控制系統自動根據設定關系進行運算,計算出可調混水閥門調節度,然后進行混水閥門開度調節,改變冷水、熱水進入到混水中心的水量比例,通過混合改變溫度后之后送到分水總管,再進入到室內盤管回路,實現水溫調節。 混水中心安裝位置 混水中心是連接壁掛爐跟分集水器,大小跟水暖系統管道直徑差不多,需要在混水中心上做回水/混水傳感器并聯到控制面板上,實現自動調節。 混水中心安裝具體位置需要根據現場實際情況來決定。 混水中心的四大控制功能
電地暖的溫控器在電地暖系統中是一個不可忽視的環節。。。電地暖是一個完成的系統,其中心控制就是由通過溫控器來實現的。。。利用溫控器來發出各種指令。。。設置室內溫度;1、溫控器與室內溫度設置的準確性好的溫控器能夠準確的調節溫度。。。準確的判斷室內溫度。。。主要通過探頭來實現的;2、溫控器與電地暖的造價溫控器的產地、品牌、型號不同,造成電地暖系統整體價格相差很大;3、溫控器與電地暖系統的使用溫控器有多種,有機械旋鈕型的,有可編程數字液晶型的,不同溫控器的使用相差很大。。。選擇溫控器時要考慮到使用的方便性;4、溫控器與房間用途的關系注意根據房間的用途來選擇溫控器,例如:在衛生間中不應采用室溫性的溫控器;5、溫控器與能耗選擇合適的溫控器有可以在用戶日后的使用過程中,有效的節約能耗
在地暖分室溫控系統中,一個房間有幾個回路組成,應該設置幾個溫控器么?如果只設置一個溫控器,那一個溫控器能夠同時控制多個回路的電熱執行器(相同型號的電熱執行器)么?應該怎么連接?直接把幾個電熱執行器并聯起來可以么?還是需要增加什么部件?望高手不吝賜教,謝謝。
各房間真正實現了溫控,如采用分戶計量收費。將很大程度降低取暖費用。十分可行。
現在談談建筑節能與溫控在北京地暖的應用.我國采暖能耗指標是同類氣候條件下發達國家的3—5倍,而且供暖效果卻遠遠不如。能耗大量浪費的原因有多方面:一是百姓用戶節能意識淡薄;二是收費體制不能刺激節能;三是主要的原因,我們暖通設計、施工與運行管理的落后。如果不提高自身建筑節能水平,而一味地追求收費,就是將自身水平落后造成的浪費轉嫁給消費者,這樣做顯然不合理,也不利于我國建筑節能工作。 現在隨著國家對建筑節能的要求及節能標準,北京建筑開始實現集中供熱分戶計量的供熱方式。按熱收費,確實比以前進步了,實現了交易公開的原則,但是用戶不能主動控制以實現節能。這就要求我們在選擇采暖方式的時候要考慮到
地暖采暖施工圖紙設計中 比較大的會議室回路較多溫控器每一個盤管都布置 有些回路不靠墻壁不好布置, 什么情況下使用熱電閥呢 是不是一個回路設置一個啊 熱電閥放到哪里呢 還需要溫控器嗎 謝謝
地暖中的溫度控制系統,本人接觸了三種,主要是,主控鍋爐,同層溫度控制,分室溫度控制!雖然溫控廠家及分水器廠家都給了許多的技術資料,但是在現場施工的工程中,很少能真正的作到廠家做說的那樣,主控鍋爐的那種是最直接,最直觀的!那兩種呢,我現在也看了不少地暖公司做的工程以及本人在公司做的,我個人認為,很少能真的實現那種效果,不知道,大家能不能在技術給點幫助,或者有經驗的兄弟給分享下!!謝謝!
地暖水溫控制解決辦法淺析 低溫熱水地板輻射采暖(地暖),以其舒適性和節能性已經成為一種頗受歡迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓對地暖舒適性和節能性的認識還存在誤區,簡單地認為采用了地暖就舒適了、節能了。 之所以會出現這種情況,跟一些非
一、水地暖A是否需要每個房間配溫控器,如果配的話溫控器控制的是什么?是分集水器上的閥門嗎?B是否有必要這么設?C還有一種溫控器好像是接到燃氣爐上面的,主要控制燃氣爐的參數,這個溫控器與A中的溫控器有什么不同?
想詳細的算一下地暖末端的壓力,我是這樣理解的,末端壓力P=P1+P2。P1是地盤管的,應該是R*長度,P2是分集水器上的閥門(另提一問題分集水器分路上的8個閥門是普通閘閥嗎?)那管路上的平衡閥,溫控閥的壓力應該怎么計算呢?去哪查找相關資料呢?本人完全新手,之前查資料看一般末端按30kpa算,但是現在就想仔細算一下到底是多少?還是有很多地方不懂,資料又不知道去哪里查。請各位師兄師姐指點一下,如果有空能留下QQ聯系一下就更好了。謝謝大家
地暖設計:分室溫控注意事項 地暖
SAS908FHL... 地曖專用型房間溫控器 溫度控制器適用于控制壁掛爐制熱系統。森威爾SAS908WHB 其工作原理是通過檢測房間溫度和設定溫度的比較,輸出控制壁掛爐的啟停。 產品特點 ·大屏幕顯示·房間溫度、設定溫度、當前時鐘同時顯示·掉電永久記憶功能·可選華氏溫度和攝氏溫度單位·為了舒適和節能,可選休假和溫度保持模式·一周分5天/1天/1天程序設定,每天可設定4個時間段的不同的4個溫度·溫度矯正功能·水泵防抱死保護功能(用于壁掛爐水暖地熱系統) 技術參數 Characteristic ·供電電壓:230VAC·溫度控制精度1℃,測量精度0.5℃·溫度顯示范圍:5℃-35℃·房間溫度控制范圍:5℃-35℃·地板溫度控制范圍:5℃-40℃·繼電器輸出端子電流:16A/250V