国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何確定地暖漏水的位置

    判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度

  • 家庭地暖漏水的原因有哪些

    家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管質量問題:這種原因比較少見,因為做地板采暖本身就是為了長遠的采暖打算,既然做了那用戶肯定不可能還在地暖管上省錢,所以,一般做地暖時對地暖管的選購都是考慮的質量因素,成都華源暖通推薦使用德國普林多、美國保利和偉星地暖管。2、地暖管鋪設安裝問題:隨著居民對地板采暖的需求越來越大,不少公司看到了地板采暖存在的市場空間,紛紛開展地板采暖業務服務。但是,成都華源暖通在這里提示廣大用戶,地板采暖工程安裝質量要求高,施工經驗對整個工程質量的影響非常大,所以,在選擇采暖公司時對公司的資歷考察不容忽視。3、裝飾公司施工問題:地暖管漏水其中一個很大的原因就是裝飾公司施工時可能會因為一些操作不當造成對地暖管的損壞,導致地暖管使用壽命受到影響。4、用戶個人行為:用戶私自對地板或地暖設備進行拆裝造成地暖管損壞導致漏水,藝諾美家提醒大家請勿私下對地暖設備進行拆裝行為

  • Oh No!地暖漏水了,該怎么辦?

    Oh No!地暖漏水了,該怎么辦?

    地暖用的舒服,一般也不會輕易出問題,但一旦出問題就麻煩了,尤其是漏水的時候,帶來的麻煩可是多多。地暖漏水了,咋辦?專業人士為你搞定!近些年,地暖以高舒適度、健康、養生的優點,逐漸普及到中收入家庭,其中水地暖更為常見。作為隱蔽安裝工程,水地暖不占空間,但一旦漏水,修起來也就麻煩了。 地暖漏水你該怎么辦?

  • 地暖漏水,家里成了“水簾洞”(圖)

    地暖漏水,家里成了“水簾洞”(圖)

    對絲安裝以次充好惹來“水禍”,一下淹了三家人 地暖具有舒適、衛生、保健的優勢,有因其具有節約空間、美化居室等作用,受到不少市民的青睞。然而家裝市場魚龍混雜,一些散熱器專賣店在安裝操作過程中,卻將品牌管件暗中換成雜牌,致使買方和樓下兩家鄰居因管件漏水被淹,受損不少。 家里變成水簾洞,地暖裝得太窩心 2月15日,開發區的李女士帶著視頻資料、現場照片、書面材料,赴市工商局芝罘分局投訴,講述了自己安裝地暖時的窩心事。據李女士介紹:2007年12月21日,為了給自己家裝上地暖,李女士到市區一代理某品牌管業集團地暖器材和配件的散熱器專賣店購買地暖器材和配件一套,由店方派工人安裝,連工帶

  • 地暖的工作原理 地暖會漏水嗎

    想要正確又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人從來沒有了解過地暖的工作原理,就會不知道它怎么樣用。在使用地暖的時候,最擔心的就是它會出現漏水,一旦漏水對安全也會帶來影響,那地暖會漏水嗎? 一、地暖的工作原理1、低溫地板輻射采暖是在室內的地面下鋪設管道,通過管道內熱水循環將地面加熱到一定溫度,再由地面均勻地向室內輻射熱量,同時在冷熱空氣的比重差作用下,產生了空氣的自然對流現象,從而創造出具有理想溫度分布的室內熱微氣候,讓室內的環境到人比較舒適的狀態。2、水地暖和電地暖工作原理基本類似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一種低溫輻射采暖,溫度較為均勻,較電地暖更為舒適,另外,電地暖安全事故較高,后期維護麻煩,地暖使用壽命達50年之久,用的時候就不容易出現問題。二、地暖會漏水嗎暖管在安裝時,都是有嚴格專業的打壓測試的,這是硬性指標。 我們在安裝地暖的時候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安裝地暖的時候,

  • 樓上鋪裝地暖 樓下漏水獲賠

    張先生鋪裝地暖,不料造成樓下鄰居王女士家漏水。上午記者獲悉,海淀法院判決張先生賠償王女士房屋修復費用900元及房屋居住利益損失費用400元。 據王女士稱,去年11月,樓上鄰居張先生做地暖刨地,造成她家陽臺、廚房等多處漏水。后張先生做地暖回填,又造成她家餐廳、客廳頂板等多處漏水。她多次與張先生協調處理,均未果,無奈自請裝修公司維修,花費4906元。 張先生承認王女士家確實存在漏水問題,但認為系樓房總承包方施工錯誤所致。他進行室內裝修時盡量保證了工程質量,對王女士房屋修復費用的損失,王女士自身亦有責任,他愿意與王女士共同承擔。 后法院查明,王女士家第一次漏水時雙方均認可系總施工方施工問題所致,協商后問題得以解決。第二次漏水系張先生家地暖回填所致。庭審中,王女士堅持不申請對房屋修復價格進行鑒定。法院詢問鑒定機構,查明修復費用低于其自行委托公司所出具的費用。法院最終根據詢價結果,考慮實際施工及油漆價格情況,酌定了修復費用。

  • 地暖管埋于地下,會不會漏水?

    地暖管埋于地下,會不會漏水?

    地暖作為目前公認的最舒適自然的采暖設備已經深入人心了。地暖盤管埋于地下,在帶來溫暖的同時還不占用空間,不破壞室內裝修,優勢眾多。不過正是因為地暖管埋于地下，萬一漏水后果相當麻煩,有些用戶擔心它不安全,會不會漏水? 第一,地暖安裝時有嚴格的打壓測試 由于地暖是一次安裝,終生享用,所以整個采暖系統所用的相關產品,都必須是經過嚴酷質量檢測的,合格的地暖管是不會漏水的。施工過程中要試壓兩次,鋪完管試壓(高于正常工作壓力、不低于6公斤試壓),而且現場保留一只壓力表,若出現意外漏水(如裝修時被其他工種破壞),壓力表指針將回到零。等到裝修完畢鋪設地面材料時,再試一次壓,試壓正常再鋪設地磚

  • 怎樣確定水地暖的漏水位置

    水地暖系統是公認的最舒適的采暖方式,它以溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在埋置于地面以下填充層中的加熱管內循環流動,加熱整個地板,通過地面以輻射和對流的熱傳遞方式向室內供熱的一種供暖方式。因為埋于地表之下，地暖在使用中也存在著一些局限性，如：地暖漏水難以檢測漏水點、難以維修等。那么地暖漏水怎么查呢?怎樣確定地暖漏水位置?進行打壓檢測地暖是否漏水 判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8-10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。怎么確定地暖盤管具體漏水位置1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確

  • 中央空調無緣無故漏水咋辦

    好端端的為什么中央空調會出現漏水現象?是本身中央空調設計的缺陷,還是安裝過程中的漏洞,亦或是使用過程中的不當?下面居想網就來詳細分下一下。 中央空調漏水的原因主要有以下幾點: 1.銅管保溫棉沒報好 家用中央空調室內管路全部都是采用銅管,銅管里面的冷媒的溫度非常低,如果保溫棉沒有包嚴實,或者保溫棉的質量差起不到良好的保溫作用的話,管路上面就會有很多冷凝水凝結,并往下滴,浸濕天花。 解決辦法:建議選用一些質量較好的保溫棉,不同管徑的銅管要采用相應孔徑的保溫棉,包保溫棉的時候要注意不能讓保溫棉與銅管留有任何間隙,而且要確保銅管不會有任何的裸露。 2.排水管與室內機連接不嚴實 排水管主要是用于室內機的冷凝水排放,它與室內機連接的時候是采用軟連接,要用卡箍卡死,如果連接不嚴實,冷凝水就會從縫隙中流出。 解決辦法:在連接完室內機和排水管之后要進行排水實驗,確保連接嚴實不會漏水。 3.冷凝水排水不暢<

  • 剛安裝的地暖就漏水是何原因羅列

    新安裝的地暖漏水?嚴格的來說,地暖會漏水一般是在接頭處或者水壓過大導致地暖管破裂。所以說地暖漏水一般和產品關系不大,原因如下: 1、地暖工藝中每路為獨立設計,沒有接頭,從工藝來說杜絕了99%的漏水可能性; 2、合格的地暖管承壓一般在25kgf/cm2,而地暖系統的正常工作壓力為1.5--2 kgf/cm2,超過3 kgf/cm2,系統會自動泄壓,因此管道不可能破裂。 3、地暖工作溫度一般不超過60oC,而合格的地暖管道長期耐高溫80oC以上,短期耐高溫100oC的。家居就2 l; i6 P- r5 k! v 4、從施工上講,在隱蔽工程施工結束后,要進行不小于6 kgf/cm2的水壓測試,并進行的不小于4 kgf/cm2長期保壓。 5、地暖在韓國和歐洲已經廣泛使用了50年,實踐證明,地暖不會漏水。 6、如果人為損壞,可以用專用接頭進行修補。

  • 新房裝地暖怎樣才能不漏水呢

    新房裝地暖是一件大工程,稍加不注意,就會出現家中地暖流水的情況,那要怎么預防這種情況的發生呢?今天樂樂和大家一起來看看! 地暖施工流程 1、檢查地面是否平整,是否有異物,如果地面不平會影響地暖保溫,有尖利的東西的話,會劃破地暖管。

  • 地暖會不會漏水?看完放心安裝

    地暖是以整個地面為散熱器,具有散熱均勻的優點,它從腳暖起,讓人感到更溫暖舒適,是很多家庭的不二之選。 但是大部分人在安裝地暖的時候都有一個疑問就是地暖會不會漏水?畢竟地暖管是埋在地下的,誰也看不到,也不能保證它沒有問題。其實小編想說的是只要安裝合格,漏水是不可能的。現在用的管材至少要用PE-RT管和PE-X管,更好的還有阻氧管道和PB管,這些管材都是軟的,只要不鑿他們基本不可能漏水。

  • 地暖管漏水原因及防止系統漏水的幾大措施

    地暖管漏水原因及防止系統漏水的幾大措施

    地暖管漏水原因:地暖管使用壽命正常來說,現代為人們所接受的地暖管大部分都能達到正常使用壽命50年的質量標準,地暖系統所謂使用50年,指的是地暖地埋管材,在規定(設定)的系統壓力和溫度內使用,可達到使用壽命為50年,甚至使用時間更長。相反,加入地暖系統壓力和溫度嚴重超標,則會影響地暖管的使用壽命。

  • 我家地暖進水管熱回水管涼,咋辦

    我家是頂層,陽面的室溫白天只有17度,放水放氣都做了,也不管用,進水管加了增壓泵,回水管上的壓力只顯示比0多一點點。這是咋回事呢

  • 求教,地暖盤管流速達不到0.25m/s咋辦?

    單元式住宅地暖要求分戶計量,節能措施后,熱負荷指標基本不會超過40w/m2,每戶90平方左右,按供回水溫差10度計算,總水量也就310kg/h左右,分4個回路,如果取de20的管。流速只有0.11m/s,取de16的管,也只有0.17m/s,這樣不是不符合規范不小于0.25m/s的要求?小弟剛做地暖不久,懇請賜教!

  • 面對“地暖管埋于地下,會不會漏水?”這樣的問題,你怎么回答

    面對“地暖管埋于地下,會不會漏水?”這樣的問題,你怎么回答

    很多做暖通的人都會遇到這樣一個問題——地暖管埋于地下,會不會漏水?面對這個問題很多人難以講清楚,今天小舒就總結了一些話術,希望能對你么有幫助。{:2_77:}第一,地暖安裝時 會進行嚴格的打壓測試由于地暖是一次安裝,終生享用,所以整個采暖系統所用的相關產品,都必須是經過嚴酷質量檢測的,合格的地暖管是不會漏水的。施工過程中要試壓兩次,鋪完管試壓(高于正常工作壓力、不低于6公斤試壓),而且現場保留一只壓力表,若出現意外漏水(如裝修時被其他工種破壞),壓力表指針將回到零。等到

  • 地暖如何使用可以更節能

    使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題。現在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣），其實這樣不但不節能反而會更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞

點擊加載更多

地暖漏水咋辦

地暖漏水咋辦專題,為您提供地暖漏水咋辦相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖漏水咋辦 相關的專業交流討論,更多地暖漏水咋辦相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 靖边县| 东乡族自治县| 淮滨县| 体育| 元氏县| 平谷区| 通辽市| 偃师市| 丰原市| 霞浦县| 东兴市| 永德县| 二手房| 洛南县| 正镶白旗| 临夏市| 阿瓦提县| 鹤峰县| 长治县| 凤庆县| 星子县| 乳源| 来凤县| 天柱县| 肃南| 巨野县| 肃南| 乐至县| 宝兴县| 虹口区| 建宁县| 仙居县| 青神县| 尉氏县| 周宁县| 衡东县| 布尔津县| 乐业县| 襄城县| 曲麻莱县| 无棣县|