家里廁所漏水2個多月了。一開始淋浴液在用,漏水后就馬桶和洗臉盆用水,淋浴沒用水。裝修的說排除水管漏水,因為水管是埋設到 防水以下,防水也沒有滲水上來,(我猜測是洗臉盆接上來的水管滲水)把瓷磚敲了2塊,現在瓷磚下面全是水,而且從門坎石,滲到臥室木地板下,門口的墻上也反堿。請各位大哥幫忙看看到底是哪里滲水,
對絲安裝以次充好惹來“水禍”,一下淹了三家人 地暖具有舒適、衛生、保健的優勢,有因其具有節約空間、美化居室等作用,受到不少市民的青睞。然而家裝市場魚龍混雜,一些散熱器專賣店在安裝操作過程中,卻將品牌管件暗中換成雜牌,致使買方和樓下兩家鄰居因管件漏水被淹,受損不少。 家里變成水簾洞,地暖裝得太窩心 2月15日,開發區的李女士帶著視頻資料、現場照片、書面材料,赴市工商局芝罘分局投訴,講述了自己安裝地暖時的窩心事。據李女士介紹:2007年12月21日,為了給自己家裝上地暖,李女士到市區一代理某品牌管業集團地暖器材和配件的散熱器專賣店購買地暖器材和配件一套,由店方派工人安裝,連工帶
暖氣片是人人喜愛的取暖用品,雖然是屬于簡潔耐用的產品。但是在冬季,家里的暖氣片一直處于工作過程中,尤其是有的人不注意維護,所以還是會遇上一些問題,尤其是暖氣使用過程中遇到漏水問題。下面,魯本斯暖氣片小編來教你應該如何應急處理。 1、碰到家中暖氣片漏水的情況,用戶首先需仔細查找漏水的部位。 2、因暖氣系統均分為供回水兩路,控制閥門至少有2個。因此,找到漏水部位后,再順勢找到漏水部位的控制閥門。 3、將確定好的控制閥門順時針旋轉,直到擰不動為止。 4、關閉好閥門后,觀察漏水情況是否有好轉,如若沒有,說明閥門失靈或者選擇了錯誤的閥門。 5、上述流程操作完
如題,房子是1992建造的,今天大雨一來,發現客廳既然漏水了,有三處地方漏水,客廳的樓板上方是一個陽臺,估計是沿著墻體滲漏下來的,請問懂行的人該怎么處理這漏水的問題?謝謝了!萬分感激。
這個是我寢室的天花 都已經長了青苔了 我樓頂上的住戶也是寢室位置 而且這個位置也是放床的 按道理我樓上住戶這個天花的位置不可能埋管的 所以怎么會那么潮濕長完青苔呢 小弟不明白 各位大俠幫幫忙
我家里的自來水漏水,每個月多交了不少水費,看著不用水,水表也在轉心里真不是滋味。說明一下,我家的自來水現狀是不用水時水表也在轉,也就是說水管漏水了,漏水的地方無法找到,凡是眼睛能看到的地方都檢查過了,沒有漏的,水表也拿去自來水公司檢查過了,沒問題,且把水表后面的總進水閥關了,水表就不轉了,在次驗證水表沒問題,所以漏水是肯定的,且在墻了,也不知道是在哪個位置,破墻也就不現實,于是我想在進水管上裝一個電磁閥,用PLC來分時段和定時控制(比如,早上起床的時段電磁閥就一直打開,做飯的時段一直打開,晚上洗漱的時段一直打開,中間隔1小時打開1分鐘,保證馬桶及時補水,PLC我已經有了,以前我的衛生間沒窗子,味道不太好,于是我把換氣扇改為PLC控制,自動換氣,順便加了一個防盜裝置)。請各位大俠出謀劃策,有什么好方法來實現嗎,就是用水時閥門自動打開,不用水時就關閉,別推薦我用感應水龍頭這類的,家里水龍頭多且分散,拉線不方便,謝謝了![ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-15 19
冬天溫度驟然下降,感覺到處都是冷冰冰的感覺,所以有些人認為家里的電器冰箱這時候開著也是浪費電,還不如直接清空省電呢,但是冰箱關上真的能省電嗎?一起來看看,冬季冰箱怎么開才最省電?
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
求助各位高手,家里住在小區6樓,陽臺頂上是鋼架子上面鋪的透明有機玻璃的頂。下雨天靠墻的地方漏水較嚴重,自己上去打過硅膠,刷過防水瀝青,好像只能保一小段時間,很快就又漏了。 有沒有高手有這種漏水的解決方案?物業也就給你打打硅膠,基本沒啥效果。
樓板漏水,有點嚴重啊,分析下什么原因,
現在施工中的400mm降板區設計沒有防水要求,功能是員工食堂。現在由于其他原因造成天花跑水,導致地面大量積水,并且由樓板滴至樓下,請問有什么好方法解決么,簡單經濟的方法
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
想請教一下,家里換的智能電表,每月用電量200多了,且峰谷平電量中峰用電量最多,注意看了一下,晚上6-7點時功率因數0.68,電壓230.8V,晚上10點多時因數為0.85,電壓226V,不開熱水器時功率為1.3多,開了以后一下變為2.68,想問問:1、功率因數低可以跟電力局反應反應嗎?2、熱水器真的這么耗電嗎?3、各位有節電的妙招嗎
炒股總是有賺有陪,這和住宅風水有關系嗎?實際上住宅風不好,炒股一定會賠錢,所以如果住宅風水不好的朋友,不妨先調整住宅風水,再去炒股,避免損失自己的財產。 1 、衛生間或是廚房對著門 家居里所有的房門跟大門相對著都是不利的。而以廁所跟廚房是最忌的。廁所屬水,而且帶污,對著大門的話,居住的人容易泌尿系統腎功能方面出問題。也容易招惹一些爛桃花。廚房屬火,對著大門名為“火燒天門”對宅主特別不利,容易血管心臟皮膚方面出問題。
在家庭防水維修過程中,陽臺頂滲漏率是很高的,例如有一住戶陽臺頂之前做過多次防水,但是都未鏟除原來的防水層,目前室內屋頂出現發霉現象,且下雨滲漏。第一次的防水層遭到破壞后,繼續在原防水層上做防水,由于陽臺頂排水口較小,在下雨的時候雨水排除不及時,防水層經長期的風吹日曬、雨水浸泡會老化開裂,或者后來幾次的防水施工不規范,雨水同樣會沿有隱患部位流到下部空間。 寶
請教各位大蝦,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,聽說,可用一種儀器從地面檢測。誰知道這種廠家,多謝告知
供熱后家里水流聲大怎么辦?我家是07年的17層高層建筑,今年第一年集中供熱。供熱公司下午5:00-22:00 早晨4:00-10:00,開始加壓,我住在10層,地暖。廁所是暖氣片。16日正式供暖之后,我家暖氣里一直有流水聲,放氣之后暖氣里仍然有嘩嘩的流水聲而且聲音會越來越大,同時管道井的水流聲特大,在臥室聽見嘩嘩的流水聲。分水器也流水聲很大,已經非常嚴重影響休息了。找過物業,開發商安排施工方放氣,管道井用苯板加厚也沒起作用。沒有其他辦法。我家樓下都去看過,沒有聲音。我前面的4號樓和我同一樓層管道井有聲音但臥室沒聲音。找過供熱公司稱:第一年供熱放放氣就好了,我用管子放了,水管老是不滿氣哧哧連水氣一塊流。供熱從10樓分區的,我住在低區高層。我實在不知道該怎么辦了,不知道在這里的各位老師能否幫我指點迷津,我將感激不盡,真的是謝謝了!QQ625978026
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管質量問題:這種原因比較少見,因為做地板采暖本身就是為了長遠的采暖打算,既然做了那用戶肯定不可能還在地暖管上省錢,所以,一般做地暖時對地暖管的選購都是考慮的質量因素,成都華源暖通推薦使用德國普林多、美國保利和偉星地暖管。2、地暖管鋪設安裝問題:隨著居民對地板采暖的需求越來越大,不少公司看到了地板采暖存在的市場空間,紛紛開展地板采暖業務服務。但是,成都華源暖通在這里提示廣大用戶,地板采暖工程安裝質量要求高,施工經驗對整個工程質量的影響非常大,所以,在選擇采暖公司時對公司的資歷考察不容忽視。3、裝飾公司施工問題:地暖管漏水其中一個很大的原因就是裝飾公司施工時可能會因為一些操作不當造成對地暖管的損壞,導致地暖管使用壽命受到影響。4、用戶個人行為:用戶私自對地板或地暖設備進行拆裝造成地暖管損壞導致漏水,藝諾美家提醒大家請勿私下對地暖設備進行拆裝行為
一、如果房子漏水了,首先應先明確以下幾個問題1、確定自己的裝修防水是否合格2、什么位置漏水3、裝修以后在使用過程中是否破壞了原防水層4、防水一般保險5年,是否過保質期二、房屋漏水的處理方法:1、首先應查明此管理職責歸誰。公共設施應由物業負責,從維修基金中支出;非公共設施則要看屬于專有部分還是共有部分。各方有約定應從約定,如無約定, 專有部分由專有權人負責管理維護沒有異議,但對共有部分的管理維護職責歸誰有爭議。防水層如果作為共有設施,因為屬于隱蔽工程,一般認為樓上住戶作為實際 使用人應承擔合理使用的行為義務,樓下作為受益人也有相應的義務,這種義務主要是體現在費用承擔上。2、其次應查明漏水的原因,區分當事人的過錯,從而確定責任主體。如果是人為原因造成的,行為人對損害結果的發生或擴大有故意或過錯的,構成侵權,應承擔侵權責任。開發商的責任:在保修期內,如果不是人為的原因造成的漏水,開發商要承擔全部責任。根據《房屋建筑工程質量保修辦法》第七條規定:第一條第(二)款 有