漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。
請問各位專家,我家的房子電路開關與插座布置如附件圖片所示,是否合理?另外應該選擇多大的漏電保護器和空氣開關比較合適?希望專家解答。。。本人只懂機械,對電氣不是很了解
1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。 空氣斷路器一般為低壓的,即額定工作電壓為1Kv??諝鈹嗦菲魇蔷哂卸喾N保護功能的、能夠在額定電壓和額定工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。它的保護功能的類型及保護方式由用戶根據需要選定。如短路保護、過電流保護、分勵控制、欠壓保護等。其中前兩種保護為空氣斷路器的基本配置,后兩種為選配功能。所以講空氣斷路器還能在故障狀態(負載短路、負載過電流、低電壓等)下切斷電氣回路。
漏電保護器不安裝的理由是什么呢?我們可能也會經常遇到這種情況,無緣無故的漏電保護器就跳閘了(當然實際上并不是無緣無故,只是哪地方漏電我們不知道而已)。如果不能發現哪地方經常漏電,只要通電,保護器不久就又一次跳閘了。為了不影響使用,干脆就將漏電保護器給卸載掉,只保留空氣開關。
知識點:電氣火零
“左火右零”只是一種習慣問題——而且還不同于插座接線的“左零右火”,后者的這種習慣已經被寫入國標了,而前者到目前為止還僅僅是一種習慣。
規范中明確規定,開關箱中漏電保護器的額定動作電流要小于30ma,但現場發現打樁機所控制箱中所使用的漏電保護器額定動作電流為100ma,按規范要求來說,應該不符合要求。但是,作業人員的解釋是由于電動機起動電流較大,若使用動作電流小的漏電保護器容易跳,另外,這種額定電流250A,額定動作電流小于30ma的需要去廠家定制,市場上不能直接買到。想請教一下各位,你們是怎么處理這個問題的。
第一不知道你的空氣開關是一路總電源還是各分其道有多路.是分路的空開跳還是總路的空開跳.總路空開或分路空開是否帶漏電保護功能.如果你是一路總空開的話.(以不帶漏電保護空開為例)那么你可以這樣試一下.關閉你家里的其他電器.就用你懷疑的那路電線就是敲瓷磚不小心把電線敲破了幾處!連續用電功率可以用相對大一點的電器.然后在用電的同時你可以用防震錘敲打被你用膠布和油紙袋扎緊的電線的埋入處.如果沒有跳閘的話那就說明那里沒問題.(本人建議最好整線更換.如果你不想整線更換的話那么建議你可以把接線頭接在最近的暗盒處如開關.插座等)如果跳閘的話那么你用手摸一下空開是否發熱.如果發熱的話那么就是電線短路. 第二如果你是多路空開.是分路跳的話(以不帶漏電保護空開為例)那么就更簡單了.那就是你那一路電線短路了. 第三如果你的空開帶漏電保護的話.還是分多路空開的話.那么你可以這樣的.(你家里地線總歸接的吧)把你敲瓷磚不小心把電線敲破了那幾處的用電.接
收錄于話題 空氣開關和漏電保護有什么聯系?它們之間有什么區別
裝修中電路的漏??臻_到底是選多大的規格好,現在是這樣,照明一路、空調三路、兩衛生間各一路、廚房一路、插座一路加上預留一路總計九路是否合理?總開選擇2P40A的還是2P63A的漏保?衛生間、廚房和插座是選擇1P20A還是1P+N20A還是2P20A的漏保啊,照明有無必要分兩路啊?照明是不是用空開就行了啊?空調是不是每個空調要分一路?掛式空調線路用空開就行了還是要用漏保?分路用了漏保了,總開還需用漏保嗎? 這些地方不要明白請教師傅說說呢。
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。
此圖開關加漏電保護器怎么加?我是新手,請各位前輩多多指教!路燈工程,TN-S接地系統。主要請問下斷路器加漏保采用什么型號的4P漏保?以及這張圖怎么改,(圖紙我是套別人的,也是從論壇下載的)謝謝各位前輩指點。
今天查照明線路的故障,一個師傅說照明的回路一般不帶漏電保護。。。。不知道對不對。。。。請問石油化工企業的一般照明回路加不加漏電保護,一般的家庭照明有沒有呢???具體的設計規范有沒有這方面的要求呢??
空氣開關:除了能在正常情況下斷開和接通線路外,還能在故障(過載、短路、失壓等情況)自動切斷電路達到保護的作用,在低壓配電系統中,常用它做終端開關或支路開關,取代了過去常用的熔斷器和閘刀開關。 空氣開關原理:以空氣作為絕緣介質,在電路中接通電流,使元件產生熱量,促使里面的雙金屬片受到熱量之后向上彎曲,推動杠桿,使鎖住的鎖扣打開,切斷電源。 空氣開關的種類 漏電保護開關:又稱漏?;蚵╇姅嗦菲鳎侵鸽娐分新╇婋娏鞒^預定值時能自動動作的開關。 漏電保護開關除了具有空氣開關的過載保護,短路保護,欠壓保護外還有漏電保護功能。能夠在負載回路出現漏電(漏電電流達到設定值)時迅速分斷電路Ｔ避免漏電對人員及
空氣開關的基本原理: 空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。 我們看下圖:
空氣開關與漏電保護開關差別:空氣開關是發生短路事故或故障才動作跳閘,而漏電保護開關是人身發生觸電時才動作跳閘,主要實現的是檢測家庭供電回路中,有沒有非正常電流??諝忾_關容量可大可小,而漏電保護開關容量不易做大,一般單相居多。一、空氣開關 在說明書標定電壓、工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。在負載短路、負載過電流、低電壓等故障狀態下切斷電氣回路。保護主體簡單說就是保護電路中設備。二、具有漏電保護功能空氣開關 發生漏電或人身觸電等故障后,其所控制的主電路開關動作跳閘,切斷電源。除了空氣開關的基本功能外,還能在負載 回路出現漏電并泄漏電流達到設定值時能迅速分斷開關。保護主體簡單說就是人身安全。 空氣開關與漏電開關原理不一樣,結構更不一樣,絕對不能替代。漏電即火線與大地之間有電流通過(零線是與大地相接的),一般漏電保護開關的動作電流為30mA。漏電保護器試驗按鈕每一個月都要按一次,確保漏電保護器是可靠工作的。 三、漏電保護開關選1P還是2P? 對于微型斷路器來說,1P
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
漏電保護器和空氣開關
漏電保護器和空氣開關專題,為您提供漏電保護器和空氣開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護器和空氣開關 相關的專業交流討論,更多漏電保護器和空氣開關相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題