三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘,要想知道這個問題如何解決,我們要知道以下兩個方面:一是三相四線漏電保護器跳閘的原因,二是三相四線漏電保護器的接線方法;下面就以這兩個方面分別來給大家分析三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘的問題。
如題 漏電保護器到底怎么接線!
下面是下載某網友提供的漏電保安器常見錯誤接線及分析,現貼上圖,請大家分析一下可能造成的危險后果.為便于網友發表意見及建議,原網友的原文分析將隔天貼上,供大家參考??! 請大家發表一下自己的意見!! (按如圖接線時有什么后果?。。?注:圖中的M不是馬達,是指用電設備?。。。?(在此再次感謝本網友提供的資料)
(1)用于支線保護時,各支線應有各自的專用零線,且兩相鄰支線路的零線不得相連。如果將兩分支線路相連,零線中的電流互流,破壞零序電流互感器內的工作電流平衡,使漏電保護器發生誤動作。如果想就近利用動力分支線的零線作為照明分支線的零線,則會造成動力分支線的漏電保護器動作(錯誤接線之一)。(2)一個用電設備只能接在一條保護支路內,不得跨接在兩條分支回路內,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一線一地制供電,否則,會導致漏
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘?。?!令人百思不得其解………………
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體???如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。??墒谴笫卵?/p>
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
三相四級漏保,下端接了一個三相電機和一個單相220V負載,漏保送不上,請問是接線問題嗎??
發一個”漏電保護器的工作原理、使用范圍、接線方式“,供大家參考!
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,分別是兩個房間的插座控制開關,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,兩個漏保同時跳閘;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作。請問:原因是什么?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩!在線等。說明:1.這兩路不是同一相,輸入相線分別是綠色和黃色,輸出都是紅色火線。2.這是新建筑,剛交付使用。3.跳閘的漏保是2P漏保,總開關是4P空開。
各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ?請各位大俠解答 謝謝
有用戶反映辦公室插座沒電,電工去檢查發現是漏保跳閘,現象是不管多大負載都跳。(實際上問題已經很明白了)電工師傅想把保護去掉先應急,按道理應該把圖1的接法改成圖2的接法,可是當電工師傅把線路改成圖3的接法時已經可以正常送電了,按理說圖3的接法應該根本就合不上閘才對。問題出在那里?請大家分析。