国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 為何三相電熱水器一供電漏電開關就跳?

    我們辦公室衛生間應領導要求加裝三相12000W電熱水器,安裝了一個32A三極漏電開關,可將漏電開關一合閘就跳?在接線正確的情況下,原因何在?如何解決?

  • 空氣能熱水器10個為什么

    1.“空氣能”熱水機市場定價在四五千元左右,為什么產品這么貴? 答:“空氣能”熱水機采用類似于空調的工作原理進行工作,利用電能搬運外界空氣中廣泛存在的熱能加熱生活用水。產品主要由兩部分組成,一是主機也叫外機,其結構與空調的室外機基本一樣。二是水箱,它同其它類型的水箱功能類似,都是儲備熱水所用。由于“空氣能”家用機產品采用了成本較高的空調壓縮機和保溫承壓水箱等部件,市場售價自然較傳達傳統熱水器要貴一些。

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?

  • 空氣能熱水器怎樣才“井噴”

    空氣能熱水器以其豐厚的利潤、低碳節能的先天優勢、國外發達國家發展的榜樣的力量,贏得了國內眾多商家的親睞并紛紛入駐,發展前景被各方一致看好。 隨著產業的成長壯大與競爭的明顯加劇,業內眾商家熱切的期待能迎來整個行業的“井噴”,可相關調查卻顯示,消費者對空氣能熱水器認知度最高的城市也僅達到10%、相關產業環境的發展并不穩定、相關技術水平也并沒有達到成熟穩定的程度……種種跡象表明,空氣能熱水器行業“井噴”還需時日。 技術創新亟待突破在空氣能熱水器行業成長之初,長江以北的地區是空氣能熱水器生存的“雷區”,究其原因不難發現,長江以北的地區冬天的低溫導致從空氣中吸取熱量的空氣能熱水器難已正常運行,“北上”由此成為全行業的禁區。而這其中最關鍵的因素,是因為我國空氣能熱水器技術仍欠成熟所致,歐洲發達國家冬天溫度能達到零下三十度左右,可他們的空氣能熱水器卻能正常制熱。西萊克公司產品長期出口歐洲、澳洲,是歐洲、澳洲主要的熱泵采暖及熱水設備供應商集,西萊克公司十多年在制冷領

  • 關于電熱水器防漏電保護和等電位連接的幾個疑問

    關于電熱水器防漏電保護和等電位連接的幾個疑問

    1、美的電熱水器沒有用常見的裝在入水口和出水口的防電墻,而是用的他們的一個專利技術,是裝在電路板上的。他們說也是防漏電的,跟防電墻一樣的功能,另外還有漏電指示燈。這樣的話我還需要另外加裝水電阻那種防電墻嗎?2、美的電熱水器有一條是需要用金屬的膨脹螺栓接到墻上的,這條線的作用是作為漏電感應信號電位,讓漏電安全指示燈起作用還是作為等電位連接用的?天貓上美的的客服說這是作為:“當機器出現漏電的情況可以將電流轉移到墻體,通過墻體傳給大地”,我覺得這個比較扯,墻體的電阻那么大。3、房子的總電閘那里好像已經有了空氣開關

  • 熱水器用2P漏電,還是可以用1P漏電

    現在熱水器想用DZ47-2P漏電,但照明箱的回路又不夠用.想用DZ47-1P漏電,不知行不行.還有空調現在用的是空開DZ47-2P的,改用空開DZ47-1P的行不[ 本帖最后由 yhy525 于 2010-7-2 10:09 編輯 ]

  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(

  • 空氣能熱水器系統的問題

    我手里有一個二層的小型工廠宿舍,它的屋面是鋼結構,沒法放空氣能熱水機組,可不可以放在二樓的空地上?如果可以,那二樓的熱水管是沿墊層敷設,還是提高到二樓屋頂敷設?還有就是熱水循環變頻泵怎么選?各位大師,幫幫我這個剛入門小菜鳥吧!謝謝

  • 關于燃氣熱水器如果選購的咨詢

    本人建筑站過來討教個問題,新購高層9樓一廚一衛,準備安裝個燃氣熱水器,商場服務員萬家樂說史密斯不好。史密斯說自己很牛。本人聽得云里霧里,尤其是出水量,同事一樓用11升足以。商場所有業務員都推薦16升。這差價要3000呢。大俠們有什么建議?比如出水量和品牌?歡迎拍磚

  • 08S126熱水器選用及安裝

    08S126熱水器選用及安裝

  • 家用熱水器怎樣選購才好

    家庭選購熱水器真糾結,逛遍了整個濟南裝修市場也沒有下定決心要哪個?家庭用電的還是用燃氣的,今天樂樂為大家解答疑惑了,關鍵的一步千萬別選錯了。

  • 空氣開關和漏電保護器的區別

    空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。

  • 電梯不接漏電保護開關的原因

    首先有必要對漏電保護開關的原理進行說明:漏電保護開關是取漏電為動作信號,并在一定的漏電條件下切斷漏電線路,以免傷及人身和燒毀設備的裝置。漏電保護開關通常和短路、過載等保護元組件裝在一起,常有電壓型和電流型漏電保護開關之分。漏電保護器的工作原理是根據“電流平衡原理”來動作的,當電路正常工作時,相線電流和中線電流相等,電流向量總和等于零。電流互感器鐵芯中感應的磁通向量和也等于零,這時由于電流互感器二次側繞組元信號輸出,漏電保護器脫扣器不動作,電路正常供電。但當電路發生故障或絕緣破損漏電時,電流向量總和不等于零,電流互感器鐵芯中感應的磁通使得二次側繞組產生感應電壓,當故障電流達到一定值時,感應電壓使漏電保護器脫扣器動作。而對于電梯來講:第一:在電機啟動時無法做到在啟動時保持三相電流平衡,因此電流向量總和不等于零從而造成漏電保護開關動作。第二:對變頻控制的電梯,在啟動時為保護變頻器支流環,通常會采用二相降壓整流的方式對直流環進行充電,因此在啟動時只有兩相有電流,

  • 空氣能熱水器使用與維護

      1、開機前檢查:     (1)檢查電源是否連接牢固,內蒙古電采暖地小編提醒接地電阻和絕緣電阻是否符合要求;(2)確認水箱中已滿水;(3)內蒙古電采暖地小編提醒檢查管道內地空氣是否排空;(4)檢查風機內是否有碰撞或有異物掉入;(5)檢查水溫探測器地溫度是否正確;(6)內蒙古電采暖地小編提醒檢查所有閘閥和開關是否已經打開。     2、確定安裝位置與方式     主機:     主機可安裝于地面、屋頂、陽臺、專用平臺或其它任何便于安裝并可承受主機運行重量地地方。內蒙古電采暖地小編提醒可用安裝支架固定在堅實地外墻上(非空心磚墻,如做外墻保溫需要增加膨脹螺栓長度)。     (1)選擇通風良好、排氣順暢

  • 關于空氣能熱水器的選擇和維護

    空氣源熱泵能全天24小時大水量、高水壓、恒溫提供熱水需求,能夠像空調一樣釋放冷氣,滿足廚房的制冷需求,并且可以在陽臺、車庫等局部空間達到除濕的作用。空調制冷大市場專家認為空氣能熱水器的選擇和維護要充分注意以下幾個方面。工程機是熱泵熱水機的主流機組,有循環式和直熱式,工程機的選擇,必須從主要零部件把關,其次好的生產工藝,系統的整體設計、匹配。家用機市場非常巨大,家用機對用水的舒適性提出了更高的要求,所以家用機的做法必須按照工程機的做法來做,必須增加循環水泵,水箱和機組一定是整機直接匹配好的,不能單獨賣。除霜問題一直是熱泵熱水器的技術難點,也是很多熱泵廠家為之頭痛的問題,據制冷快報記者了解目前市場上通用的除霜方法有電熱除霜和四通閥反相除霜,較新的除霜方法有熱氣旁通除霜和其它除霜方法,這些都有待試驗結果說明其效果。熱泵是三分產品,七分安裝,所以工程的設計、安裝、質檢、驗收管理非常重要,在每一個環節上都應該把好關。

  • 求助關于熱水器的選擇問題?

    本人正在主管一個建筑工程水電,是一所學生宿舍來的,現在有個問題想請大家幫幫忙?要讓1300人同時沖涼,1、是選擇太陽能熱水器還是熱泵熱水器?2、要建多大的水箱?3、那一種價格比較合理些?如果有這方面的廠家請速與我聯系!本人郵箱:[email protected]

點擊加載更多

熱水器漏電保護開關

熱水器漏電保護開關專題,為您提供熱水器漏電保護開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱水器漏電保護開關 相關的專業交流討論,更多熱水器漏電保護開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 罗城| 扶沟县| 石门县| 高青县| 邵东县| 睢宁县| 荣昌县| 措勤县| 陕西省| 大荔县| 麻阳| 类乌齐县| 尚志市| 石楼县| 林芝县| 博客| 文山县| 镇平县| 莫力| 漳州市| 贵南县| 瑞昌市| 夏河县| 霍林郭勒市| 太湖县| 武夷山市| 黔东| 四平市| 铜陵市| 罗源县| 潜山县| 怀化市| 六安市| 牙克石市| 陵水| 鄢陵县| 准格尔旗| 申扎县| 长汀县| 宜兰县| 定州市|