設計一臺電焊機漏電保護裝置。負載三相電焊機額定電流40A。現選用BPC463/030的RCD(63A/30mA 漏地),GMC-18的接觸器,不知是否可行?我認為接觸器應選擇AC3〉63A的,但是GMC-18只有AC3=18A,是不是太小了?對于RCD的選擇應該是正確的,不知道是否正確。沒搞過設計,還請前輩們指教。
1、電焊機的實質,是一臺電磁感應的變壓器。由于電弧焊是基于電弧產生的高溫來熔化金屬而達到焊接的目的。因此首先要引弧。引弧的開始階段,由于焊條和焊件的空氣間隙不足夠熱,要求有較高的引弧電壓(通常70—90V)促使空氣電離,此引弧電壓達不到安全電壓(36V)的要求,操作者一旦觸及時將會發生觸電事故。引弧發生后,空氣成為導體,作用于電弧的電壓應迅速下降,以免電弧工作電流過大,此時,電焊機二次側工作電壓大約在20V左右,低于安全電壓,是比較安全的。由此可見,電焊機二次側的危險在于,空載時焊把線電壓較高。漏電保護器只能對電焊機的一次側電路起到保護作用,對二次側來說,漏電保護器是起不到保護作用的。因為段側是另外一個相對獨立的閉合回路,二次線圈通過電磁感應產生電動勢,就相當于這部分電路的電源,這部分相對獨立的閉合回路沒有任何保護設施,所以當二次側漏電時,會發生觸電死亡事故。二次側在事故發生時是一個不完整的回路,一部分電流發生了異常流動,而此時一次側的電路和電流仍然完整,因此漏電保護器并不動作。在電焊操作過程中,如果不注意而接觸了電焊的裸露部分就十分容易觸電。
我是工地上管安全的,今天在工地上看到一個電工用電焊機時沒有接入漏電保護器直接從開關箱隔離開關處接走,我就問他為什么這么接,他說他的電焊機是三相的(三根火線沒零線),而漏電保護器是3相4線的(有N線進線端和出線端),他說他試了,只接三根火線進漏電保護器就會跳閘。。所以不能接,因?yàn)槲冶旧聿皇请姽ぃ圆惶靼祝部戳艘恍┯懻摚€是不太懂,在這里向大家請教請教,像這種情況怎么解決接線問題?謝謝了
我公司新購置的氬弧焊機,型號為WSE-500,容量為22.4KVA,輸入電流為34A,焊接電流為500A,負載持續率為60%,保護用的斷路器脫扣器電流選100A的,行不行?電焊機的斷路器保護和普通電器有不同嗎?有什么規定?
這個話題說了很長一段時間,可是還是有很多人說電焊機不能接于漏電短路器,這些人既沒不了解漏電短路器的動作原理,也沒有理解不平衡電流的知識。 許多人講解之后,這些人并未去深入學習,還在頑固地堅持他們的所謂不平衡跳閘的觀點。這是對我們這個電氣專業論壇的侮辱! 這里我不想再談這個技術問題,只想請這些人好好去看看書,扎實地學習一下基礎知識,讓大家一起進步。 不要一知半解,在這里丟人現眼!
安規規定,電焊機的電源線不能超過3~5米,可在工廠里電焊機需要經常移動,現場的檢修電源箱數量不多,不得不加長電源線,可領導檢查說不合格,我想把漏電開關直接裝在電焊機上,這樣可以接更長的電源線,不知可不可取?請大家發表自己的看法。
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!!!令人百思不得其解………………
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體啊?如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。。可是大事呀
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
請教各位高手我們這里用的設備主要是氣體保護焊和吊車,功率因數相當?shù)停褂秒娙莨裱a(bǔ)償?shù)姆椒ㄐЧ皇呛芾硐搿Ul能給幫一下忙,謝謝!
我原來單位的車間電源是三相四線制,PEN共線,為什么我們的電焊機的外殼接地保護線總燒呢1.電氣故障,工作零線帶電2.我們那得作業平臺是一整塊鋼板,電焊機的地線接在鋼板上,需要焊接的工件直接放在鋼板上,焊把線破損與鋼板相連(與電焊機地線相連),導致保護地線帶電過熱燒毀。請各位師傅幫忙分析一下
三相四線漏電開關下面接了一臺電焊機使用兩個相線~380v,送不上電,一送就跳,請幫忙指點,不知道如何解決,我想是A+B≠0,可是象電焊機這樣的普通負荷不能接漏電開關也是一個問題,如果把下面的漏電取消用普通開關,電是送上了,可是跳上一級漏保,也很不方便,求專家給說說,漏保這種情況如何使用。對上一級漏保如何選擇
有二級電箱,三相五線制,三相四級400a漏保.下面帶四組250a三相四級漏保,有一組用來配燒電焊的三級箱,三級箱也是三相四級漏保,160a的,下面帶四個三相斷路器,電焊機都是兩相電,有三臺。問題來了,電焊機接零基本送不上去,后面把零線去掉了,直接接三相火線,可以送上去,但是如果二級箱的400a漏保因為其藟箱組原因跳閘后,逐級合閘,這組電焊機三級箱帶負荷的250這里一合上,400a的就跳閘,而不逐級合匝,先合250a的,再合400a的,反倒不會跳,求大神解釋原因
電焊機防觸電保護器專業生產商聯系電話:13655872676鄭先生,歡迎大家來電咨詢!一、概述電弧焊機功率大,輸出電壓較高,不但浪費電力資源更蘊藏著極大的安全隱患,據權威部門統計2008年全國由于弧焊機而引發的觸電事故造成人員傷亡高達600多起,據某造船廠介紹,該廠每年由電弧焊機而引發的觸電事故造成傷亡達5-6人,對家庭帶來無比的痛苦,對企業帶來巨大的經濟損失,經過我公司技術開發人員兩年多的努力,開發出針對造船廠的電焊機防觸電保護器,基本上造船廠地處偏僻、電網供電不足,采用發電機發電、由于發電機發電造成的電壓不穩定導致保護器不能正常使用或使用壽命過短,而我公司新開發的船廠專用電弧焊機防觸電保護器有效的解決以上問題,大量的節省了使用企業成本,提高了工作效益。近年來國家己對建筑業實行強制使用電弧焊機防觸電保護器,并己在北京、天津、上海、廣東、成都等省市實施。 電弧焊機空載輸出電壓一般在65V-78V,在建筑工地、造船廠及電焊機集結單位工人是腳踩泥濘濕地、鋼板,手握帶電焊把作業,特別是潮濕季節隨時都有可能造成觸電的危險;我公司開發的JZ系列節能型電弧焊機防觸
電焊機漏電保護器
電焊機漏電保護器專題,為您提供電焊機漏電保護器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電焊機漏電保護器 相關的專業交流討論,更多電焊機漏電保護器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題