審圖的說電源進線處要設漏電保護,理由是GB 50054-95第4.4.21條 為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的漏電電流動作保護器,其額定動作電流不應超過0.5A。感覺這個理由不充分。其他規范上有相關內容么?住宅規范是說每幢住宅要設,那么其他類型的建筑呢?
請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。
一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解?
剛接觸配電不久,對何時何地需要設置電源線路浪涌保護器,我不是太明白,比如:需要在總電源處設置,在一二級配電箱是否需要設置,設置的依據是什么?有規定或者具體要求嗎?還有,在實際選用時,怎么確定參數?有什么相關資料可以推薦一下,謝謝!
在我們這里,供電所不讓我們在電表前面的總開關裝浪涌保護器啊。gb50057-2012上不是有規定說在入戶端裝SPD嗎?這個咋整啊,供電所不給裝
t做個ownhouse住宅的項目。每戶的電源進線都是直接由室外的電源配電箱引入的,首先引入到戶外電表箱,再引入設在地下車庫的戶內配電箱。請問大家,在戶內配電箱內要做漏電保護么?是否要根據住宅設計規范來做呢?
《民用建筑電氣設計規范》24.9.15條規定:消防用電設備的電源不應裝設漏電保護,當線路發生接地故障時,易設單相接地報警裝置。這不設漏電保護的消防設備電源是指切換開關之前還是之后的?是說只要給消防設備供電的,從變電所出的正常電源和從自備發電柴油機組出的自備電源都不能設漏電保護嗎?還有,最后說的“宜設單相接地報警裝置”應怎樣設置呢?
新建一個辦公樓。機房內的服務器有UPS.請問給UPS供電需要添加漏電保護器嗎?是否可以只用兩極的小型斷路器代替。因為我擔心別因為漏電原因,造成服務器頻繁跳閘,影響可靠性。
EMC的一般特性和濾波器的功能原理 電氣設備在其電磁環境中必須能正常運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁騷擾。這種能力被稱作電磁兼容性。我們將電磁干擾分為傳導干擾和輻射干擾。傳導干擾包括對稱和不對稱干擾(也稱作差模干擾和共模干擾)。對稱干擾在相線和中線之間流動,而不對稱干擾在相線、中線對地線之間流動。造成這些干擾的原因包括網絡交換機、變頻器、處理器、電子產品或電氣設備中的切換操作、電動機控制等。 采用X電容可降低對稱干擾。就降低不對稱干擾而言,電流補償扼流圈用于低干擾頻率,Y電容用于高干擾頻率。 這些Y電容連接于相線/中線和地線之間,并將不對稱干擾從相線/中線傳導至地線,從而產生漏電流(參見圖1)。電容越大,衰減效果越好,漏電流也就相應地越高。
住宅電源總進線漏電保護器有何作用?很多電氣設計小白都一知半解的,其實設置住宅電源總進線漏電保護器,是為了避免住宅因漏電引起的火災起著重要的作用。那么在電氣工程設計中如何正確執行規范,在系統構成、設備選型中應注意哪些問題呢。下面我們帶著這些疑問一起來探討一下吧! (1)漏電保護器的動作特性 漏電保護也稱為剩余電流保護,它和零序電流保護是有區別的,漏電保護是檢測二相電流及中性線電流的矢量和,即iA iB i0 iN=0。將三相導線及N線穿過電流互感器,當沒有發生接地故障時,無論三相是否平衡,此值總是為零,當發生某一相接地故障時,此值即為故障電流。 因此,漏電保護器的整定電流Iz應當考慮兩個基本條件:必須躲過正常泄漏電流(IL),即IZ>IL必須小于引起火災的最小點燃電流(IRmin),即IZ<IRmin。 1)漏電保護器的整定電流應大于正常泄漏電流值 選擇漏電保護器的額定動作電流時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常泄漏電流值,電氣
各位兄弟姐妹好,遇到一個問題,電源和網線敷設時有什么距離要求嗎?如果采用屏蔽超五類線,是不是不用考慮什么距離呀?謝謝各位不吝賜教!
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。 系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置??偙Wo處安裝附加直流電源保護,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,保護均能可靠性動作。分支出口處安裝零序電流保護作為橫
基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置???/p>
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
設備通電后,漏電保護器就跳閘,不知是什么原因。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法。不勝感激!
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
什么是漏電保護附件,什么作用!以前沒接觸過,問設計說不是用于保護人身安全的,是用于消防的。有誰知道能解釋一下!